Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am
Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Situacia:
Menic Huawei KTL10, bateria aj backupbox budu v garazi.
Medzi garazou a technickou miestnostou (cca 6metrov), kde je hlavny domovy rozvadzac, je natiahnuty 5x2,5 kabel, ktory teraz sluzi ako 380V zasuvka.
Nie je mozne urobit ziadne dalsie prepojenie medzi tymito miestnostami, kamarat odmieta akekolvek stavebne upravy.
Backup box bude sluzit LEN na vyvedenie do nejakej zasuvky v garazi, nepojde spat do rozvadzaca.
Na prepojenie menica s domovym rozvadzacom chceme teda vyuzit existujuci 5x2,5, pricom z rozvadzaca vyhodime istic a prepojime ho za vstup, to je zatial OK predpokladam.
Co vsak so zemnenim? Mozem zemnenie manica napr, napojit za zem v tejto 5x2,5?
A horsia vec, do garaze pojde zo strechy zemnenie z konstrukcie. Plus v garazi budu DC prepatovky, ktorych zem by som mal napojit na HUSku, ktora je vsak v technickej a nie je sanca tam cokolvek dotiahnut.
Asi nemozem uzemnenie z konstrukcie a aj zem z prepatoviek dotiahnut po zltozelenom z toho 5x2,5 do rozvadzaca, odkial to uz dobre ide do HUSky, alebo?
Menic Huawei KTL10, bateria aj backupbox budu v garazi.
Medzi garazou a technickou miestnostou (cca 6metrov), kde je hlavny domovy rozvadzac, je natiahnuty 5x2,5 kabel, ktory teraz sluzi ako 380V zasuvka.
Nie je mozne urobit ziadne dalsie prepojenie medzi tymito miestnostami, kamarat odmieta akekolvek stavebne upravy.
Backup box bude sluzit LEN na vyvedenie do nejakej zasuvky v garazi, nepojde spat do rozvadzaca.
Na prepojenie menica s domovym rozvadzacom chceme teda vyuzit existujuci 5x2,5, pricom z rozvadzaca vyhodime istic a prepojime ho za vstup, to je zatial OK predpokladam.
Co vsak so zemnenim? Mozem zemnenie manica napr, napojit za zem v tejto 5x2,5?
A horsia vec, do garaze pojde zo strechy zemnenie z konstrukcie. Plus v garazi budu DC prepatovky, ktorych zem by som mal napojit na HUSku, ktora je vsak v technickej a nie je sanca tam cokolvek dotiahnut.
Asi nemozem uzemnenie z konstrukcie a aj zem z prepatoviek dotiahnut po zltozelenom z toho 5x2,5 do rozvadzaca, odkial to uz dobre ide do HUSky, alebo?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Bez stavebních úprav to nedáš.
Nevím, proč jsou lidi posraní z trochu sekání, sádrování, maltování a malování.
2,5 rozhodně není pro takový účel vhodná. A natáhnout si případný proud z přepěťovky do společného kabelu je totální volovina.
Nevím, proč jsou lidi posraní z trochu sekání, sádrování, maltování a malování.
2,5 rozhodně není pro takový účel vhodná. A natáhnout si případný proud z přepěťovky do společného kabelu je totální volovina.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Sekanie nechce, pretoze to znaci rozoberanie sadrokartonu v izbach medzi garazou a technickou. To nema schvalene.
To skor prejde riesenie, ze sa spravi v garazi nova HUSka, vyvedie sa cez stenu gulatina a zatlcu sa do zeme 2-3 zemniace tyce, podla odporu.
Tym padom by bol existujuci 5x2,5 pouzity len na klasicke spojenie menica a rozvadzaca.
To skor prejde riesenie, ze sa spravi v garazi nova HUSka, vyvedie sa cez stenu gulatina a zatlcu sa do zeme 2-3 zemniace tyce, podla odporu.
Tym padom by bol existujuci 5x2,5 pouzity len na klasicke spojenie menica a rozvadzaca.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Schválené kým? Tohle přece nepodléhá žádnému povolování od úřadů atd. ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Schvalene domacou radou, cize manzelkou.... ziadne zasahy do interieru. Garaz mozeme rozbit, ale dom nie.
Aj kvoli tomu obetoval funkciu riadneho backupu, bude mat na backup len jednu zasuvku.
Cize stavebne upravy nechce a bodka. A chcem mu pomoct ro vyriesit, tak preto hladam moznosti. (ako napr. dodatocne zemnenie)
Aj kvoli tomu obetoval funkciu riadneho backupu, bude mat na backup len jednu zasuvku.
Cize stavebne upravy nechce a bodka. A chcem mu pomoct ro vyriesit, tak preto hladam moznosti. (ako napr. dodatocne zemnenie)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
A k čemu ta elektrárna bude, když nebudeš mít připojený celý barák? Možná to zemnění vyřešíš, ale ne ten slabý drát, 2,5 je málo.
To je zase nějaká dotační kravina? To jsi ale na špatném fóru ...
To je zase nějaká dotační kravina? To jsi ale na špatném fóru ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Backup z baterky nebude na cely dom.
Menic s rozvadzacom bude normalne napojeny cez ten existujuci 5x2,5 do rozvadzaca a na komplet dom.
Ziadna dotacia, polosvojpomocna instalacia....
Co sa bude dat sa spravi a nachysta, prepojenia dorobi elektrikar.
Menic s rozvadzacom bude normalne napojeny cez ten existujuci 5x2,5 do rozvadzaca a na komplet dom.
Ziadna dotacia, polosvojpomocna instalacia....
Co sa bude dat sa spravi a nachysta, prepojenia dorobi elektrikar.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Co to je za stupidní nápad? Narvat si tam 3f symetrický měnič, který bez elektriky ze sítě nejede?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Ale jo, při blackoutu může svítit v garáži, když si koupí systémovou baterii k tomu. Mě napadlo tím CYKY poslat do technické místnosti proud z panelů, jestli se dá nějak vyvést mimo rozvaděč. Žíly se dají dvojmo, bude z toho 5 mm2, takže jeden string o 10-12 panelech to přenese, strojovna by byla komplet v technické místnosti.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 915
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Jestli je po cestě sádrokarton, tak se žádné velké sekání nekoná. Každých pár metrů uděláš vykružovákem díru a kabel protáhneš. Dělal jsem takto u bráchy v dřevostavbě nová světla ve stropu. Ten vykroužený kus sdk tam pak zase vrátíš zpátky a zasádruješ.
Druhá možnost je to natáhnout v liště.
Totiž:
1) Měnič dá 16,9A. To drátem 2,5mm2 nepřeneseš.
2) Pokud se bude jednat o nějakou formu přifázovaného hybridu, tak potřebuješ snímání proudu na vstupu do domu (tj. další kabel).
3) Sám mám ostrov, ale předpokládám, že u oficiálně připojené elektrárny bude také nějaké ovládání pomocí HDO (=další kabel).
4) Když má doma baterky, byla by škoda nemít backup.
5) ta potíž s uzemněním přepěťovek.
Z toho mi vyplývá, že mu tam chybí asi 5 kabelů.
Druhá možnost je to natáhnout v liště.
Totiž:
1) Měnič dá 16,9A. To drátem 2,5mm2 nepřeneseš.
2) Pokud se bude jednat o nějakou formu přifázovaného hybridu, tak potřebuješ snímání proudu na vstupu do domu (tj. další kabel).
3) Sám mám ostrov, ale předpokládám, že u oficiálně připojené elektrárny bude také nějaké ovládání pomocí HDO (=další kabel).
4) Když má doma baterky, byla by škoda nemít backup.
5) ta potíž s uzemněním přepěťovek.
Z toho mi vyplývá, že mu tam chybí asi 5 kabelů.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Mně z toho plyne, že to posral už na začátku, bez rozvahy a projektu koupit drahý nepoužitelný krám, no a teď se to snažit napasovat, s nespolupracující manželkou ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1779
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
to že dá měnič 16,9A neznamená že by jste to po něm měli chtít...
2,5 kabel snese docela dost
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
V nejhorším případě kabel dá 20A a 16A jistič zvládne trvale přetížení o 10% a nevypne.
2,5 kabel snese docela dost
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
V nejhorším případě kabel dá 20A a 16A jistič zvládne trvale přetížení o 10% a nevypne.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
a) Na SK je jedno, ci symetricky alebo asymetricky, lebo suctove meranie. Preto moze mat symetricky.
b) Huawei ma jednu extremnu vyhodu ohladom rozpajania optimizerov, preto si vybral tento konkretny a nie napr. GoodWe a Tiga.
b) Menic je 10kW, stringy 2, panelov 24 po 410W. Ale tam bude predsa 16A istic a to 2,5 znesie. Cize nie je problem pouzit 5x2,5 medzi menicom a rozvadzacom, kedze na faze bude max 3,33kW.
c) Baterie mat bude.
d) BackupBox Huawei ma vystup len 1F.
e) Sadrokartonovy je strop, vdaka skriniam sa daju nove kable tahat len v tych stropoch, cize ziadne vyrezavanie, ale velke zhodenie podhladu
f) V garazi je jedna 380V zasuvka cez 5x2,5 a jedna klasicka (o tejto som sa dozvedel pred chvilou), cize 3x2,5.
Tolko fakty, teraz poziadavky:
a) Cez den vyuzivat FVE.
b) Ma baterku, v noci chce pouzivat ju, ked nejde FVE.
c) Pri vypadku gridu mu staci, ked mu pojde nejaka zasuvka, ale kedze sa este nasla jedna 3x2,5 zasuvka v garazi, tak sa da vystup z BackupBoxu napojit cez tento kabel, doniest do rozvadzaca a vyuzivat bacup na jednu fazu (nejake svetla a zasuvky, podla prekablovania). Ak by toto neslo, ostane sa pri povodnom navrhu s jednou backup zasuvkou.
Opakujem, backup nie je pre neho priorita.
d) Neochota rozburat steny je taka velka, ze zamietol kvoli tomu full backup domu, co bola prvotna poziadavka, ktorej sa nakoniec vzdal.
Zatial nevidim problemy, tie pridu az teraz:
a) Treba prepojit smartmeter, cize datovy kabel medzi rozvadzacom a garazou.
b) Vyriesit zemnenie. Teoreticky sa to da spravit aj tak, ze sa spravi nova HUSka v garazi a vyvedie sa to von na nove zemniace tyce.
c) DC skrinka a prepatovky sa mozu dat pod strechu, cize do garaze sa po vonkajsej stene zvedie iba +- a zemnenie z konstrukcie a z prepatoviek pojde po fasade a napoji sa na existujuci pasovinu.
Vsetky elektronavrhy su len navrhy, finalne slovo bude mat elektrikar, ale dopredu chceme vediet moznosti a dat mu rovno alternativy.
b) Huawei ma jednu extremnu vyhodu ohladom rozpajania optimizerov, preto si vybral tento konkretny a nie napr. GoodWe a Tiga.
b) Menic je 10kW, stringy 2, panelov 24 po 410W. Ale tam bude predsa 16A istic a to 2,5 znesie. Cize nie je problem pouzit 5x2,5 medzi menicom a rozvadzacom, kedze na faze bude max 3,33kW.
c) Baterie mat bude.
d) BackupBox Huawei ma vystup len 1F.
e) Sadrokartonovy je strop, vdaka skriniam sa daju nove kable tahat len v tych stropoch, cize ziadne vyrezavanie, ale velke zhodenie podhladu
f) V garazi je jedna 380V zasuvka cez 5x2,5 a jedna klasicka (o tejto som sa dozvedel pred chvilou), cize 3x2,5.
Tolko fakty, teraz poziadavky:
a) Cez den vyuzivat FVE.
b) Ma baterku, v noci chce pouzivat ju, ked nejde FVE.
c) Pri vypadku gridu mu staci, ked mu pojde nejaka zasuvka, ale kedze sa este nasla jedna 3x2,5 zasuvka v garazi, tak sa da vystup z BackupBoxu napojit cez tento kabel, doniest do rozvadzaca a vyuzivat bacup na jednu fazu (nejake svetla a zasuvky, podla prekablovania). Ak by toto neslo, ostane sa pri povodnom navrhu s jednou backup zasuvkou.
Opakujem, backup nie je pre neho priorita.
d) Neochota rozburat steny je taka velka, ze zamietol kvoli tomu full backup domu, co bola prvotna poziadavka, ktorej sa nakoniec vzdal.
Zatial nevidim problemy, tie pridu az teraz:
a) Treba prepojit smartmeter, cize datovy kabel medzi rozvadzacom a garazou.
b) Vyriesit zemnenie. Teoreticky sa to da spravit aj tak, ze sa spravi nova HUSka v garazi a vyvedie sa to von na nove zemniace tyce.
c) DC skrinka a prepatovky sa mozu dat pod strechu, cize do garaze sa po vonkajsej stene zvedie iba +- a zemnenie z konstrukcie a z prepatoviek pojde po fasade a napoji sa na existujuci pasovinu.
Vsetky elektronavrhy su len navrhy, finalne slovo bude mat elektrikar, ale dopredu chceme vediet moznosti a dat mu rovno alternativy.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Vysekejte díru z garáže 5cm nad sádrokartonem z technické místnosti to samé a protáhněte PVC trubku jako chráničku.
Chráničku nechte ležet na konstrukci sádroše
například tady https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... 3m-1532-ka
Jestli se vám nelíbí plastová tak si dejte kovovou
https://www.esvit.cz/kovove-elektroinstalacni-trubky
Tu budete ale muset pospojit.
Do ní protáhnete co potřebujete třeba 5x10mm2 nebo 70mm2 uzemnění.
Nevymýšlejte nějaké chujoviny s 5x2,5mm2 a udělejte to pořádně s ohledem na budoucí rozšíření.
Chráničku nechte ležet na konstrukci sádroše
například tady https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... 3m-1532-ka
Jestli se vám nelíbí plastová tak si dejte kovovou
https://www.esvit.cz/kovove-elektroinstalacni-trubky
Tu budete ale muset pospojit.
Do ní protáhnete co potřebujete třeba 5x10mm2 nebo 70mm2 uzemnění.
Nevymýšlejte nějaké chujoviny s 5x2,5mm2 a udělejte to pořádně s ohledem na budoucí rozšíření.
++
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: čtv lis 10, 2022 11:11 am
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Medzi technickou a garazou je chodba a vstavana skrina so zakrytym zalepenym vrchom.
Z technickej sa dostanem nad skrinu, z garaze sa dostanem do chodby. Problem je prechod skrina a chodba.
Z chodby (kde je SDK podhlad) sa totiz nijako nedostanem nad skrinu, takze nemam naozaj sancu spojit technicku a garaz bez rozbratia stropu v chodbe.
Z technickej sa dostanem nad skrinu, z garaze sa dostanem do chodby. Problem je prechod skrina a chodba.
Z chodby (kde je SDK podhlad) sa totiz nijako nedostanem nad skrinu, takze nemam naozaj sancu spojit technicku a garaz bez rozbratia stropu v chodbe.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Zapomeň na slovo "nejde"
Jeden obrázek dá za tísíce slov- vytesat do kamene.
1/Skříň máš až nad podhled?
2/ nosná konstrukce podhledu je z čeho?
3/ výška podhledu od stropu, materiál nosného stropu?
Namaluj řez chodbou včetně zdí a stropu s podhledem
Jestli chceš najít řešení budeš muset poskytnout podstatně více informací
Jeden obrázek dá za tísíce slov- vytesat do kamene.
1/Skříň máš až nad podhled?
2/ nosná konstrukce podhledu je z čeho?
3/ výška podhledu od stropu, materiál nosného stropu?
Namaluj řez chodbou včetně zdí a stropu s podhledem
Jestli chceš najít řešení budeš muset poskytnout podstatně více informací
++
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Ak kabel CYKY 5x2.5 planujes pouzit na vyvedenie vykonu z menica, napajat ho budes cim, dobrym slovom? Este nevymysleli taku technologiu, ze by sa dalo po jenom kabli posielat elektrina tam aj spat.
Moznosti:
1) privodny kabel pouzit na napajanie menica - to by mohlo stacit
2) musi sa spravit novy 5x4/5x6 menic-rozvadzac. ci uz sekanie alebo lista alebo dookola
3) nechat to tak, a ked domaca pani bude prvy tyzden potme tak pride k rozumu
Asi nemozem uzemnenie z konstrukcie a aj zem z prepatoviek dotiahnut po zltozelenom z toho 5x2,5 do rozvadzaca, odkial to uz dobre ide do HUSky, alebo?
Idealna cesta, ako pri prepati neodkraglovat len menic, ale aj vsetku elektroniku v dome. Ak si myslis, ze 100kA sa po ceste nenaindukuje na fazove vodice, tak vrat elektropapiere, ak nejake mas, o com silne pochybujem. Panely prizemnit zvlast a menic 16mm tiez urobit prizemnenie. zem 2.5mm s distribuciou mozes pouzit len na vyrovnanie potencialov, ale urcite nie ako hlavne zemnenie.
Moznosti:
1) privodny kabel pouzit na napajanie menica - to by mohlo stacit
2) musi sa spravit novy 5x4/5x6 menic-rozvadzac. ci uz sekanie alebo lista alebo dookola
3) nechat to tak, a ked domaca pani bude prvy tyzden potme tak pride k rozumu
Asi nemozem uzemnenie z konstrukcie a aj zem z prepatoviek dotiahnut po zltozelenom z toho 5x2,5 do rozvadzaca, odkial to uz dobre ide do HUSky, alebo?
Idealna cesta, ako pri prepati neodkraglovat len menic, ale aj vsetku elektroniku v dome. Ak si myslis, ze 100kA sa po ceste nenaindukuje na fazove vodice, tak vrat elektropapiere, ak nejake mas, o com silne pochybujem. Panely prizemnit zvlast a menic 16mm tiez urobit prizemnenie. zem 2.5mm s distribuciou mozes pouzit len na vyrovnanie potencialov, ale urcite nie ako hlavne zemnenie.
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
Ale existuje a volá sa on-grid meničmgx píše:Ak kabel CYKY 5x2.5 planujes pouzit na vyvedenie vykonu z menica, napajat ho budes cim, dobrym slovom? Este nevymysleli taku technologiu, ze by sa dalo po jenom kabli posielat elektrina tam aj spat.
Ak som správne pochopil tak to bude fungovať ako on-grid menič s baterkami, ktoré budú živiť spotrebiče len keď bude DS k dispozícii. Takto ti stačí len jeden prívodný kábel.
Osobne by som to takto nezapájal, ale fungovať to bude ak sa vyrieši komunikácia so smartmetrom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 390
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
A to sa neda ten strop v chodbe preklenut bez jeho rozobrania? V garazi na urovni stropnej medzery vyvrtat do steny velku dieru, v technickej vyvrtat velku dieru, niecim prepravit lanko medzi tymi 2 dierami (ak na ne nevidno, tak nejaka pasova hracka na dialkove, na nu spagat, ked bude spagat trcat z oboch dier, vymenit za lanko, ked bude lanko, pretiahnut nim chranicku.
Alebo su medzi tymi miestnostami dalsie steny? Pripadne alternativa - v garazi na povalu a v technickej z povaly chranicku a tahat to vrchom.
Vsetko ostatne co tu vymyslas s existujucou kabelazou su len kokotiny.
Alebo su medzi tymi miestnostami dalsie steny? Pripadne alternativa - v garazi na povalu a v technickej z povaly chranicku a tahat to vrchom.
Vsetko ostatne co tu vymyslas s existujucou kabelazou su len kokotiny.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Vyuzitie existujuceho 5x2,5 na vsetko
@Diablo1st aha, chapem, na ongrid som zabudol. Len to ma jednu nevyhodu, ze ked zdochne grid tak si bude moct maximalne v garazi nabijat lampu... Ale proti gustu...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Hybrid v MT / efektívne využitie / menič?
od ersiensi » » v Hybridní elektrárny
Hybrid v MT / efektívne využitie / menič?
- 10 Odpovědi
- 1336 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zbek
-
-
- 11 Odpovědi
- 847 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lui
-
- 4 Odpovědi
- 324 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tonicek