Ostrovní elektrárna se zálohou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od Soban »

Je to přes celou plochu takže to nevyřešíš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od marko250 »

16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od glottis »

v zime je to stejne jedno, stiny nestiny. Rezat stromy kvuli par dnum slunicka nema cenu. To je skoda stromu.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

To je rada nad zlato,ale asi by mi neschválili skácet stromy v parku :lol:
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od bokser01 »

Já se dnes pustil do zkrácení tůjí na dvoře které mi vrhali od 11h stín na krajní panel 5S stringu. Tůje měli asi 6m takže jim neuškodil prořez na polovic :D Jinak stín jedné s těch tůjí na rožek prvního panelu stringu znehodnotil výkon stringu o cca 60%
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

bokser01 píše:Já se dnes pustil do zkrácení tůjí na dvoře které mi vrhali od 11h stín na krajní panel 5S stringu. Tůje měli asi 6m takže jim neuškodil prořez na polovic :D Jinak stín jedné s těch tůjí na rožek prvního panelu stringu znehodnotil výkon stringu o cca 60%
Beru si z toho, že pokud to bude vrhat stíny tak to dá málo nebo nic a paralelní spojení panelů to nevyřeší. Zbývá mi na zimu tedy ten JV string,kde nic nestíní.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

Pokračuji v přípravě na FV ostrov a aktuálně řeším přepěťové ochrany na stringy pro měnič Must PV1800 5.2kw ,kde maximální napětí na stringu je 450V. Existují přepěťovky na 500 V např. https://ecoprodukt.cz/p/73795-svodic-pr ... ZgQAvD_BwE s tím ,že nepustí více jak 530V. To je ale přeci více jak 80 V mež je povolené napětí. Co se tedy stane s invertorem při napětí 530V na stringu? Odejde? Svodič přepětí na 450V jsem nenašel.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 464
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od Lubik »

Svodič přepětí neslouží k omezení napětí např. na 500V
Reaguje na přepětí vůči zemi. Je mu jedno kolik leze z panelů.
Napětí k sepnutí je o stovky voltů větší než provozní napětí.
Reaguje na krátký impulz při blesku.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od Soban »

Přepěťovka nechrání měnič, ten stejně odejde - je první na ráně, ale chrání další zařízení, aby neodešlo vše v bytě.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od cipis »

To přece není pravda, od toho jsou různé druhy těch ochran. A taková přepěťovka na ethernet brání tomu, aby shořel port ve switchu.
Proto jsou odstupňované, podle napětí a proudu, ty "nejvýkonnější" se dávají nejblíže panelům, aby ten případný svodový proud nešel kolem chráněných zařízení, ty poslední přepěťovky chrání právě to zařízení, u kterých jsou připojené. Tam nemohou být stovky Voltů rozdíl, jinak ta přepěťovka nemá smysl pro to zařízení.
Přepěťovka před měničem, který neochrání, je k ničemu, rozhodně není zárukou toho, že nic neodejde v bytě. Od toho mají být další přepěťovky, na okruzích, případně před samotnými spotřebiči.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

Pokud mám přepěťovku hned u panelů na 500 V a jelikož mám panely cca 18m od měniče tak jsem chtěl dát další přepěťovku hned k měničům a na ochranu měniče je to vlastně k ničemu. A měnič budu mít připojený na AC IN a AC out tzn. pokud tam něco vlítne přes DC rozvod do měniče tak mi nepomůže ani přepěťovka na vstupu do domovního rozvaděče.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 464
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od Lubik »

Přepěťovka je vlastně varistor. Poslední stupeň ochrany je desce skoro každého el. zařízení s polovodiči. Například varistor na 500V má maximální napětí kolem 800V . U přepěťovky na DIN lištu to bude podobné. Rozdíly jsou pouze ve velikosti a tím i množství energie schopné absorbovat. Mezi jednotlivými stupni přepěťové ochrany jsou vždy pojistky, které zajistí rozpojení obvodu a postupné omezení energie.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

Takže pokud počítám s tím, že měnič to stejně odnese tak můžu dát ještě přepěťovku T2 na 275V na AC OUT pro ochranu zařízení co jsou v domě.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od Soban »

Jasně a pak T3 k spotřebičům atd......

Prostě musíš si ujasnit co vše chceš chránit, a kudma tam to přepětí může vklouznout.......

Ono je taky něco jiného jak jsou panely na střeše kde je riziko přepětí větší jak u mě když je mám na zemi a stěně.

Proto já přepěťovky nemám (mám pouze na DS z nadzemního vedení).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od cipis »

A do zásuvek jsou také.
Já mám na vstupu do rozváděče BC přepěťovku a u "serverovny" ještě D integrovanou do rozbočovacího psa.

Jinak od doby, co šly cenově těžce dolů eth přepěťovky, tak mi neodešel žádný port na žádném switchu, kde to je dané. Dřív to moc smysl nemělo, když byla přepěťovka 2x dražší než obyčejný switch, kde když došly funkční porty, tak se vyměnil.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

Soban píše:Jasně a pak T3 k spotřebičům atd......

Prostě musíš si ujasnit co vše chceš chránit, a kudma tam to přepětí může vklouznout.......

Ono je taky něco jiného jak jsou panely na střeše kde je riziko přepětí větší jak u mě když je mám na zemi a stěně.

Proto já přepěťovky nemám (mám pouze na DS z nadzemního vedení).
Asi jsem náročný ,ale rád bych ochránil i měnič . . .
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od Soban »

Podívej na panely se přepětí nemá jak dostat, a pokud udeří přímo na ně tak tě žádná přepěťovka ten měnič neochrání.

A pokud to švihne vedle tak si myslím že na panelech zase nebude tak velké napětí a do baráku ti to projde přes DS či jiné vedení.

Pokud jseš tak náročný tak pak jedině nechat udělat projekt kde to všechno spočítají atd.... ovšem aby cena nebyla větší jak vlastního chráněného zařízení.

Protože stačí mít ten měnič připojen k internetu a máš na tom kabelu taky přepěťovky?

Kdybys ho chtěl chránit tak musíš mít přepěťovky všude.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

Ok, smířím se s tou levnější variantou. Měnič budu připojovat přes wifi modul s napojením na AP, takže tam to asi nehrozí, ale přepěťovky na kabelu od VDSL nemám. Jednou jsem viděl notebook vypálený od WIFI při úderu blesku a nevěřil jsem .. . .
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od rikolami »

Zapojil jsem přepěťovku do domovního rozvaděče tuto AC SPD 275V.
https://www.aliexpress.com/item/3301070 ... Lgnrs&mp=1
V rozvaděči je SPD připojena ze společné svorky třífázového vypínače-mělo to jít nejprve na spd a potom na vypínač,ale už to kvůli kabeláži bylo . . .
Připojil jsem podle schematu.
No a poroučela se pojistka 35A na sloupu na třetí fázi. Hlavní jistič nespadl. Nevím jestli mám něco blbě nebo nevhodnou SPD.
Přílohy
přepěťovka.PNG
přepěťovka.PNG (26.67 KiB) Zobrazeno 1188 x
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Příspěvek od thomas.007 »

protože to mělo být na 400V...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek