Dotaz ohledně TN-C
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: ned črc 24, 2022 9:06 pm
Dotaz ohledně TN-C
Mám dům po rekonstrukci z roku 2014, přívod 4x10 + uzemnění. V HDR je rozděleno TN-C na TN-C-S. Potřebuji přívod od ER natáhnout k hybridnímu střídači, který má vstup PE a N rozdělený. Revizní technik mi říká ať ke střídači natáhnu zase TN-C o ER, které odpojím z HDR a napojím jako TN-C a vedu zpátky do domovního rozvaděče jako TN-C, tedy PE a N střídače bude na stejné svorce.
Jak to řešíte ?
Jak to řešíte ?
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Dotaz ohledně TN-C
Já mám od elektroměru L a PEN v rozvaděči je to rozděleno a k měniči i zpátky mám vedené L, N, PE jističe k měniči a zpět mám které odpojují i N.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 115
- Registrován: čtv črc 16, 2015 12:56 pm
- Bydliště: Praha a okolí
Re: Dotaz ohledně TN-C
Jsem zvědavý, co ti odpoví elektrikáři, problém je, že bod rozdělení se musí uzemnit. Takže teoreticky můžeš 4x10 přivést k měniči, rozdělit na 5x6 (nebo 5x10 podle zátěže), bod rozdělení uzemnit CYA 16 na MET a pak napojit 5x6 k HDR.
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Dotaz ohledně TN-C
Trošku nechápem, na čo ťahať len 4 žily k meniču. Treba k meniču natiahnuť 2x cyky 5x4 alebo 5x6 (jeden na ACin, druhý na backup) + dátový kábel pre komunikáciu so smart metrom.
Do HDR treba dať manuálny prepínač sietí (1-2ks záleží od zapojenia, či bude všetko na backup alebo nie) a tam to treba spojiť.
Keď už ťahám niekde kábel tak určite 3 resp. 5 žíl.
Do HDR treba dať manuálny prepínač sietí (1-2ks záleží od zapojenia, či bude všetko na backup alebo nie) a tam to treba spojiť.
Keď už ťahám niekde kábel tak určite 3 resp. 5 žíl.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 2166 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
-
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
od Benyhof » » v PLC Tecomat Foxtrot
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
- 5 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
-
-
Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
od duffson » » v Hybridní elektrárny
Dotaz ohledne vyberu FVE a tipy pro usporu energii v RD
- 23 Odpovědi
- 1796 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 0 Odpovědi
- 1804 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 12 Odpovědi
- 1608 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69