Pánové jak se tvářite na odpojení panelů vyrážecí cívkou jen + pól? ETI nemá 4polový DC jistič a dva dvoupólové nelze spojovat. Je to velká blbost? Mě to smysl dává, ale to nic neznamená :wall:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od PetrDubi »

Já osobně mám 2x dvoupólový ETI, každý s vyrážecí cívkou a obě civky zapojený paralelně.
Jenom jeden pól by správně být neměl (vypnout se mají oba pracovní vodiče).
Jinak pokud máš uzemněný panely, tak když odpojíš jenom jeden pól, tak na tom druhém vodiči (který vede až do regulátoru) přes den naměříš nejspíš nějaký napětí proti zemi. Pokud si to vypneš tím jističem a půjdeš něco dělat na regulátory, tak můžeš dostat i nepěknou ránu.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Mart »

Já mám na stringu 16 panelů do série (napětí na stringu cca 340 V). U měniče přepěťovka a dvoupólový DC jistič. V rozvaděči pod střechou pojistky a přepěťovka. String mám rozdělen na poloviny a to rozdělení mám zavedeno do rozvaděče pod střechou, kde mám na rozdělení stringů třífázový jistič s vyrážecí cívkou. Vodič od strigu je "protažen" přes jistič.
Vypnutí tohoto jističe vyrážecí cívkou je pouze havarijní, když lezu na střechu, tak shazuji všechno.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Dagus »

Tak nejsem debilní a odpojím si pojistky :lol: ale právě mě štve, že mám posledních 5 volných pozic a počítal jsem s 4p a cívka, ale bohužel. Nader dělá alespoň 0.5pozice, ale to eti ne :roll: na druhou stranu má cívku 12-60V a to je bezkonkurenční na bastl.
Každopádně být uzemněný -pol tak to stačí, ale já územněn nemám nic, max při poruše na penlu by mohlo nastat.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od mihlit »

Pokud už to máš po sloučení a odjištěné stringy zvlášť, tedy další jištění není potřeba, tak tam můžeš hodit vypínač:
https://aququ.cz/product-cze-82531-Vypi ... 61699.html
a spoušť nejspíš https://www.se.com/cz/cs/product/A9A269 ... ka-48-vac/ (nekontroloval jsem)
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Dagus »

Dobrej typ na ten vypínač, úplně jsem zapomněl. Každopádně Noark má 4pol, tak jsem poptal jaké rozsahy má 48V vyrážecí cívka s pomocným kontaktem.
https://www.noark-electric.cz/cz/produkty/101765
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Dagus »

Tak rozsah vyrážecí cívky jsem poptal, ale přišla mi v celku na mě ne moc jistá odpověď. "Pracovní napětí vypínací spouště by mělo být v rozsahu 70 - 110% Un." Slovo mělo nevím jestli pramení z mělo by to tak být s nejvyšší pravděpodobností, nebo má být v rozsahu.

Jinak během posledních dní jsem pokročil v další baterce a začal ji již skládat. Zdržuje mě neskladovost lisovacího oka 50mm2/6mm díra a moje blbost při objednávání, kdy jsem zadal platbu předem a dva dny to kvůli tomu stálo. Každopádně dobíjím ještě 17tý 280Ah článek do "staré" baterie.
Přílohy
20221211_152906.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Dagus »

Tak Aku2 je "hotov". Ještě chybí nějaké kousky cetrisu pod kabely od bms, ale již jsem ji spustil bms na test. Nyní mě čeká dotáhnout usb na komunikaci, teplotní čidlo, přesun z chodby pod schody a odstavit původní aku 1 a začít s úpravami na 17S. Během přechodu na aku2 bude třeba ještě nějaké termosnímky terminálů aku. Za mě je to celkem povedené a není se moc za co stydět, tak to dávám na ukázku, jak to s trochou chuti jde udělat a nemusí se to válet po zemi to nebo v policích. Kabel jsem dal jemně laněný 50mm2 a 175A konektory, ať to nějak vypadá.
Přílohy
20221213_000641.jpg
20221212_235953.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od kodl69 »

to bude takhle ležet na zemi? potom je to celkem mizerný využití místa, třeba proti zmiňovaným policím. Já v poslední době dělám plechový držáky na 16s, a celou kostku potom stáhnu závitovkama, zásuvky mám stejný jako ty. A celou kostku potom uložím do police nebo do regálu, jak je potřeba. vyfocený to nikde nemám
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 500
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Lubik »

Provedení je velice pěkné, ale připadá mi zbytečné dávat tam konektor. Předpokládám že baterie je umístěna stabilně a nikdo ji nebude přemisťovat. Elektrické odpojení bych řešil třeba nožovou pojistkou.
Každý spoj zvyšuje odpor vedení a riziko poruchy
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Dagus »

kodl69 píše:
to bude takhle ležet na zemi? potom je to celkem mizerný využití místa, třeba proti zmiňovaným policím. Já v poslední době dělám plechový držáky na 16s, a celou kostku potom stáhnu závitovkama, zásuvky mám stejný jako ty. A celou kostku potom uložím do police nebo do regálu, jak je potřeba. vyfocený to nikde nemám
Jasný proti policím to zabere větší plochu, ale mám celkem specifický možnosti umístění a regál nepřichází k úvahu. Každopádně nevím jak vy, ale já teda těch 16s stažené do jednoho nejsem schopen jakkoliv přemisťovat. Tohle vytáhne každý a tedy případné proměření není problém. U regálu mi vadí to nekrytí, ale to cítíme každý jinak, já nemám rád na věcech prach, takže chci všechno maximálně uzavřeno. Druhá věc je, že mnoho lidem by jedna taková 17s baterka stačila (16.8kWh) a pak by mohla být zasunuta pod regál, kde by nehrozilo vytečení kompotu, až ho někdo rozfláká nad tím v regálu.

Pro elektrické odpojení mám DC jistič, ale někdy se možnost rozpojení hodí. Sice se zdá jak je to pevná instalace, ale abych mohl dělat nějaké úpravy, tak je komfortní to vytáhnout a odpojit, každopádně bez toho flexikabelu je to vopruz, tenhle je mekej jak žvejka a krásně se s ním dělá. Odpojovat oka ze sběrnice skrz průchodky fakt komfortní není :D
Každopádně díky za reakce pánové :yes:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od ZdZ »

když se baterky uzavřou do bedny, nebudou se zahřívat ?
mám je volně položený ve skříni spolu s měniči, takže nic nepoznám
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 500
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Lubik »

Zdravé baterie se při normálním provozu moc neohřejí. To by z nich musel někdo tahat plný proud desítky minut. Ohřát metrák materiálu není úplně snadné
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od ZdZ »

takže při max vybíjecím proudu 0,3C můžou být v uzavřené bedně a nic se neděje

mám je pod měniči a přemýšlím, že bych je strčil do sádrokartonové bedny, kdyby náhodou něco v měničích zahořelo, tak aby se jim nic nestalo
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Dagus »

Tak baterky ve stejné skříni provozuji již dlouho, prakticky od počátku elektrárny a teplota uvnitř je +-2°C proti okolí. Copak se někdo pozastavuje že pylontech je zavřen v plechové krabici? Zahřívání nebylo ani při 100A odběru znatelné, takže nevidím problém.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od PetrDubi »

Mám je v uzavřené (trochu izolované) krabici v nevytápěné garáži, dneska do nich nateklo 4,6 kWh, nevyšší nabíjecí výkon byl 2 kW a nejvyšší rozdíl teplot měřený čidlem BMS přilepeným na baterky za celý den byl 6°C a to bylo když do toho šly ty 2 kW. Jak se snížil nabíjecí výkon, tak šla teplota zase dolu. Já bych se toho nebál.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od ZdZ »

kdyby náhodou schořely měniče, tak by bedna ze sádroše nad baterkama asi hodně pomohla, když je mám kousek pod měniči
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 500
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od Lubik »

Nějak si nedokážu představit před čím by měl sádrokarton baterky ochránit. Zakrytí kontaktu nebo celé baterie je ale určitě vhodné kvůli náhodnému zkratu nějakým kovovým předmětem.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od bokser01 »

Tak ono v měniči toho zas není tolik co by hořelo... Problém by byl spíše kapající hořící plast z větráků, konektorů atd pod měnič. A kdyby to ještě přiživoval případně DC oblouk z panelů. Já mám taky baterky pod měničema asi 30cm a přemýšlím co tam dát... Asi použiji nehořlavé desky a zakrytuju to
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ZdZ
Příspěvky: 816
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Nový příspěvek od ZdZ »

bokser - přesně to mám namysli

kolem měniče jsou dráty, jističe, přepínača a to by asi taky pěkně hořelo a ten žár a kapající bordel s kousky železa by mohl zkratovat baterky, nebo je trochu ogrilovat
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !