Baterie LIION + PB
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
62 V je ekvalizace.Franta2776 píše:Však já popisuji poruchový stav bms.Ten článek Lifepo4 se dobře chová do 3,4-3,45V potom se články rozjíždí.Pro tebe na float 56V je 56/3,4=16,47S. Ty ,ale potřebuješ bez odpojení zvládnout BULK a EQA.Tu používáš kolik??Vitek píše:Franto, 58,4 V je z pohledu dlouhodobýho chování moc. float mívám 56V to je pro 16 S life je 3,5 V no a z hlediska vybíjeníFranta2776 píše:I při selhání bms se nic hrozného neděje.16x3,65V je 58,4V a při vybíjení 16x2,5V=40V.Takže mezi 40V-58,4V se baterie určtě nepoškodí, akorát se zkracuje živornost.
u olova vybíjím až do 46V. pak se nabíjí ze sítě... 46V je pro 16S life 2,875 V na článek - což nevim jak na tom ten článek se zbytkovou kapacitou ještě je, bo tuto technologii neznám...
bulk 58,4
float 56
U min 46V - pak se začne nabíjet.
standardní pro 24S napětový rozsah vybíjení nabitého článku ja 2,15 V do 1, 95 V ( a to bez zátěže )
tak proto sem přemejšlel 23S víš a LIION protože je podobně napěťově závislé jako PB jen s velkou tvrdostí v porovnání pro poměr nabíjení vs vybíjení.
A pro info ohledně tvrdosti u 75 kWh volova mi při zátěži 2 kW poklesne napětí na baterce o 0,8 V tzn např myčka ohřev vody udělá ze 49,8 V, voltů 49 atp....
o tohle tady taky jde aby baterka paralelně k volovu nebyla tak tvrdá, že bude docházet k přelejvání mezi PB a LI XX při vybíjení a vzměnách zatížení...
Možná vymýšlím blbosti a možná to je uplně debata o ničem,
Ale jedno vím jistě na to abych měl tak malou spotřebu ze sítě a výdrž 5 dní když je humus tak bych potřeboval minimálně 800 až 1000 Ah li XX. což je nesmysl.....
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Nene i Mivvy má na svých článcích Lifepo provozní napětí 2,5-3,65V.On je rozdíl trvalý provoz a párkrát za životnost menší napětí.Já odpojuji při 3,1V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Vítku, 62/3,4=18,23S vhodných je pro life 18S
a budeš mít problém dole, budeš odpojovat stejně BMS při cca 18x3=56V,takže se stejně bez odpojovací BMS neobejdeš
Já mám nastaveno pro 16S odpojení při 49,0V a olovem jedu do 44V.Nahoře odpojuji Life při 55,3V.A olovem jedu do cca 58V.Když se to life odpojí .tak se po chvíli ustálí na cca 3,35V/článek
Dobrá je to v tom,že v létě cykluje Life má za rok cca 230cyklů a to olovo udělá do 50 cyklů.Pokud je to olovo za šrot ,jak to mám já,tak se to hodí.Jinak ne.
a budeš mít problém dole, budeš odpojovat stejně BMS při cca 18x3=56V,takže se stejně bez odpojovací BMS neobejdeš
Já mám nastaveno pro 16S odpojení při 49,0V a olovem jedu do 44V.Nahoře odpojuji Life při 55,3V.A olovem jedu do cca 58V.Když se to life odpojí .tak se po chvíli ustálí na cca 3,35V/článek
Dobrá je to v tom,že v létě cykluje Life má za rok cca 230cyklů a to olovo udělá do 50 cyklů.Pokud je to olovo za šrot ,jak to mám já,tak se to hodí.Jinak ne.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Pozor na napětí float. Při 18S je standardní napětí life 3,2-3,3 V a to je 18S 57,6-59,4V a okolo této hodnoty se bude pohybovat napětí baterie po většinu dne. Bude ti vyhovovat float pro olovo 57,6-59,4V?? Myslím,že ne.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Baterie LIION + PB
Tak já mám lifepo4 a olovo a vše pomalu tahá lifepo, olovo až už lifepo nestačí.
Fakt netuším zda si tím pomůžeš.
Zda ti nebude pak cyklovat ta liion, a přelévat z olova.
Fakt netuším zda si tím pomůžeš.
Zda ti nebude pak cyklovat ta liion, a přelévat z olova.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Baterie LIION + PB
Tak to proste bude.Soban píše:Tak já mám lifepo4 a olovo a vše pomalu tahá lifepo, olovo až už lifepo nestačí.
Fakt netuším zda si tím pomůžeš.
Zda ti nebude pak cyklovat ta liion, a přelévat z olova.
Ja měl Lifepo4 s liion dohromady a taky zajimava prelevacka
Ted kdyz je jen Liion tak klid, jen pomalu pridavat dalsi "packy"
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
a ty to řešíš jak LIFE odpojíš?Soban píše:Tak já mám lifepo4 a olovo a vše pomalu tahá lifepo, olovo až už lifepo nestačí.
Fakt netuším zda si tím pomůžeš.
Zda ti nebude pak cyklovat ta liion, a přelévat z olova.
je něco jiného hrát si s měničem 3 kW a neco jiného s 20 kW
tady nabíjecí proudy mívám klidně i 200 nejvic jsem viděl 273 A na 57V což bylo kolem 15 kW nabíjecí výkon... a pořád to bylo pod C5 takže olovu to nevadí.....
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Baterie LIION + PB
Mě to nejde tak dolů, při normálním provozu je to OK a při výpadku DS a vybité baterce se lifepo odpojí přes BMS (24V) a olovo to dotáhne na 21V a pak zdechne i měnič.
Při normálním provozu 25V-27.6V.
Dalo by se říct že to olovo je rezerva a lifepo hlavní kteté se používá.
Při normálním provozu 25V-27.6V.
Dalo by se říct že to olovo je rezerva a lifepo hlavní kteté se používá.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
Ok tohle právě takhle nechci .... nevěřím že to odpojí....Soban píše:Mě to nejde tak dolů, při normálním provozu je to OK a při výpadku DS a vybité baterce se lifepo odpojí přes BMS (24V) a olovo to dotáhne na 21V a pak zdechne i měnič.
Při normálním provozu 25V-27.6V.
ono se taky může stát, že baterky koupim Liion a že postupně na liion přejdu .... kompletně
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Tu Bms budeš potřebovat, ať s olovem nebo jenom lion.Pokud máš víc měničů to olovo je tam jako pojistka,aby měniče nešly proti sobě v případě odpojení Lion.Vitek píše:Ok tohle právě takhle nechci .... nevěřím že to odpojí....Soban píše:Mě to nejde tak dolů, při normálním provozu je to OK a při výpadku DS a vybité baterce se lifepo odpojí přes BMS (24V) a olovo to dotáhne na 21V a pak zdechne i měnič.
Při normálním provozu 25V-27.6V.
ono se taky může stát, že baterky koupim Liion a že postupně na liion přejdu .... kompletně
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
Žádné olovo není jako pojistka mám prostě 3 ostrovní měniče v paralelu, 1525 AH volova... chtěl jsem udělat vylepšení tvrdosti nahoře, kdy napětí olověné baterie je opravdu velmi silně závislé na směru proudu resp nabíjení - nenabíjení. nabíjí se klidně 57,6 a s nulovým proudem klesne k 51,8 V tak jsem chtěl aby byla nějaká technologie zapojena v paralelu aby to bylo tvrdší
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
To vylepšení určitě jde, ovšem dimenzované na ty 3 měniče.Takže baterie co jsou schopny dodávat trvale 300A.U mě pokud je nabito jde cca 80% výkonu z lifepo a 20% z olova.Při vybití je to naopak.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Baterie LIION + PB
Ono to tvrdší nebude, nebo bude, ale podle mě málo.
Prostě když vybíjím tak ze začátku jde 99% z lifepo4 z olova to klešťákem nezměřím až když je lifepo4 vybité tak to začíná tahat z olova, když nabíjím tak zase hlavně to teče do lifepo4 (nejvíc vybité) a olovo taky nic moc.
Až když se přestane nabíjet tak něco málo přetíká z lifepo4 do olova nějakou chvíli.
Prostě je to OK, ale nepředstavoval jsem si to takto že to bude takový rozdíl v proudech a zatížení baterek.
Prostě když vybíjím tak ze začátku jde 99% z lifepo4 z olova to klešťákem nezměřím až když je lifepo4 vybité tak to začíná tahat z olova, když nabíjím tak zase hlavně to teče do lifepo4 (nejvíc vybité) a olovo taky nic moc.
Až když se přestane nabíjet tak něco málo přetíká z lifepo4 do olova nějakou chvíli.
Prostě je to OK, ale nepředstavoval jsem si to takto že to bude takový rozdíl v proudech a zatížení baterek.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
Jasně pokud dám ale 300 Ah tak to je cajk protože ty liion dají 300A jak nic je to pořád 1C... při nabíjení to samé.... nikde nepíšu o tom že končím na 300Ah asi budu dávat až na 600 a víc AH v liion, ale ted potřebuju pořešit tuhle věc.
Ale pojďme zpět k dimenzování... Pořád si myslím že 14S LIion ku 24S PB je OK bo 4,2 V na článek tam bude max 1 hodinu , pak se to necha padnout na float 57 a mělo by to být teda 4,07 V na článek u liion...
Z tech 4,2 se do 4,07 liion vybije do olova sama.
co se týká spodních hodnot tak pokud se liion bude provozovat obdobně jako PB tak to bude 46 V vypínací napětí, tzn zapne se sítová nabíječka a tedy platí že : pro 46V je na 14S lioonce 3,28 V na článek což je pořád pro ní OK.
Ale pojďme zpět k dimenzování... Pořád si myslím že 14S LIion ku 24S PB je OK bo 4,2 V na článek tam bude max 1 hodinu , pak se to necha padnout na float 57 a mělo by to být teda 4,07 V na článek u liion...
Z tech 4,2 se do 4,07 liion vybije do olova sama.
co se týká spodních hodnot tak pokud se liion bude provozovat obdobně jako PB tak to bude 46 V vypínací napětí, tzn zapne se sítová nabíječka a tedy platí že : pro 46V je na 14S lioonce 3,28 V na článek což je pořád pro ní OK.
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Ty máš toho olova ,ale málo.Já mám podobně jak Vítek víc než 6x205Ah=1230Ah.Čím větší kapacita olova ,tím větší výkon nahoře dává.Soban píše:Ono to tvrdší nebude, nebo bude, ale podle mě málo.
Prostě když vybíjím tak ze začátku jde 99% z lifepo4 z olova to klešťákem nezměřím až když je lifepo4 vybité tak to začíná tahat z olova, když nabíjím tak zase hlavně to teče do lifepo4 (nejvíc vybité) a olovo taky nic moc.
Až když se přestane nabíjet tak něco málo přetíká z lifepo4 do olova nějakou chvíli.
Prostě je to OK, ale nepředstavoval jsem si to takto že to bude takový rozdíl v proudech a zatížení baterek.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Pokud k těm Lion nepřijdeš levně,tak je to ekonomický nesmysl.když ty tvoje baterky do VZV vidím.U tebe jsou na dovolené.Vitek píše:Jasně pokud dám ale 300 Ah tak to je cajk protože ty liion dají 300A jak nic je to pořád 1C... při nabíjení to samé.... nikde nepíšu o tom že končím na 300Ah asi budu dávat až na 600 a víc AH v liion, ale ted potřebuju pořešit tuhle věc.
Ale pojďme zpět k dimenzování... Pořád si myslím že 14S LIion ku 24S PB je OK bo 4,2 V na článek tam bude max 1 hodinu , pak se to necha padnout na float 57 a mělo by to být teda 4,07 V na článek u liion...
Z tech 4,2 se do 4,07 liion vybije do olova sama.
co se týká spodních hodnot tak pokud se liion bude provozovat obdobně jako PB tak to bude 46 V vypínací napětí, tzn zapne se sítová nabíječka a tedy platí že : pro 46V je na 14S lioonce 3,28 V na článek což je pořád pro ní OK.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
Já nemám problém s kapacitou ta je 1500 Ah
nejvíc jsem z nich letos vycuc 1100 Ah a ještě měly pořád cca jednu třetinu použitelnou.... takže si nedělám iluze. potřebuju ale kvůli vytěžovaci udělat tvrdší přechod mezi 52 a 58 V kde to v nabitým stavu PB lítá jak hadr na holi.....
nejvíc jsem z nich letos vycuc 1100 Ah a ještě měly pořád cca jednu třetinu použitelnou.... takže si nedělám iluze. potřebuju ale kvůli vytěžovaci udělat tvrdší přechod mezi 52 a 58 V kde to v nabitým stavu PB lítá jak hadr na holi.....
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
To bude ,ale dražší,jak to olovo.Když koupíš 17článků Life 280Ah ,tak js is BMS na cca 80000Kč.Levnější bude vyměnit ty vytěžovače:)))Vitek píše:Já nemám problém s kapacitou ta je 1500 Ah
nejvíc jsem z nich letos vycuc 1100 Ah a ještě měly pořád cca jednu třetinu použitelnou.... takže si nedělám iluze. potřebuju ale kvůli vytěžovaci udělat tvrdší přechod mezi 52 a 58 V kde to v nabitým stavu PB lítá jak hadr na holi.....
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Baterie LIION + PB
Jenže on není problém ve vytěžovači on je problém v tvrdosti baterky resp řekněme v Gumovosti...
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Baterie LIION + PB
Vitek píše:Jenže on není problém ve vytěžovači on je problém v tvrdosti baterky resp řekněme v Gumovosti...
A není zakopaný pes v hysterezi toho vytěžovače.Když budu mít vytěžovač,který sepne při 58V a vypne v 51 nebo 52V tak ,kde je tam problém??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 27 Odpovědi
- 2302 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 0 Odpovědi
- 873 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Foxxx
-
- 0 Odpovědi
- 949 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Foxxx
-
- 20 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 17 Odpovědi
- 1539 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák