Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/5000kW
Mám to zapojené v režimu UPS a jede mi na tom serverovna. Potřebuju vyměnit baterky za provozu, tak aby ta serverovna nelehla při výměně baterek. Je možný ty baterky vyměnit za provozu ? Díky za pomoc.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 3937
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
U aut měním baterku tak, že
1. přicvaknu paralelně ke kabelům od akumulátoru zdroj 12 V.
2. Odpojím starý akumulátor
3. Připojím nový akumulátor
4. Odcvaknu zdroj.
A dělám to tak proto, že nechci řešit oživování polomrtvého auta kde po výpadku napětí může být problém s imobilizérem, rádiem, ....
1. přicvaknu paralelně ke kabelům od akumulátoru zdroj 12 V.
2. Odpojím starý akumulátor
3. Připojím nový akumulátor
4. Odcvaknu zdroj.
A dělám to tak proto, že nechci řešit oživování polomrtvého auta kde po výpadku napětí může být problém s imobilizérem, rádiem, ....
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
Nevhodné zapojení napájení serverovny, obzvlášť pro tyhle účely jsou ATS - automatické přepínače.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
Ono stačí na to myslet dopředu a mít dvě sady a nebo mít možnost si tu druhou dodat. Já za to davám lynx kde jsou 2sady aku+ MP2. Ats to chce alespoň ruční a nebál bych se to přepnout za provozu, dnešní zdroje stihneš i s mechanickým přepnout bez výpadku.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
Pokud je to v režimu UPS a je zaplé nabíjení, tak by to mělo jít, AC in bude propojen na OUT relé, napětí bude zajištěné chargerem. Už si to moc nepamatuji, ale tuším na 12V MP jsem měl za chodu odpojené aku. Zaručit to ale na 100% nemůžu u MPII 48/5000 !!Stanley píše:Mám to zapojené v režimu UPS a jede mi na tom serverovna. Potřebuju vyměnit baterky za provozu, tak aby ta serverovna nelehla při výměně baterek. Je možný ty baterky vyměnit za provozu ? Díky za pomoc.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Výměna AGM baterie při provozu na MultiPlus II 48V/500
Dneska baterky přehozeny bez výpadku z invertoru. Vypnuto jištění baterií a výměna baterie. Jediný problém by asi nastal kdyby náhodně došlo k vypnutí sítě.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
od Keraj » » v Victron
2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
- 48 Odpovědi
- 1883 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
- 26 Odpovědi
- 3289 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Filas
-
- 1 Odpovědi
- 879 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
-
3x Multiplus 48V 5000VA + batérie Pelio
od frank007 » » v Victron
3x Multiplus 48V 5000VA + batérie Pelio
- 9 Odpovědi
- 543 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
-
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
od supec » » v Hybridní elektrárny
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
- 7 Odpovědi
- 1213 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Stana
-