REVO VM II 48V 5,5 kW
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
REVO VM II 48V 5,5 kW
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu, jsem čerstvým majitelem FVE kterou jsem sdědil po bývalém majiteli, který měl měnič Axpert REVO VM I 24V 3,5 kW. Panely jsou asi tři roky staré mají ale výkon 5,5 kW, proto jsem zakoupil nový měnič napětí REVO VM II 48V 5,5kW a nově baterie 4ks SOLARFARM 12V 100 AH Lead carbon model JPC12-100, a můj dotaz zní:
na měniči jsem nastavil v menu bod 12 Nastavení napěťového bodu pro přechod zpět na zdroj sítě hodnotu 46V a vrchní napětí v menu bod 13 nastaveno 52V vše běželo normálně asi 3 týdny. Pak přišla ale chyba kdy měnič hlásil chybu baterie kod závady 6P baterie není připojena. Změřil jsem napětí baterie a celková hodnota byla 38V.
Nedošlo tedy při poklesu napětí k přepnutí na elektriku.
Můžete mi poradit proč se tak stalo?
Baterie jsem nabil a znova připojil a nastavil jsem jinou hodnotu a to na 47V - od té doby to sleduji.
obracím se na Vás s prosbou o radu, jsem čerstvým majitelem FVE kterou jsem sdědil po bývalém majiteli, který měl měnič Axpert REVO VM I 24V 3,5 kW. Panely jsou asi tři roky staré mají ale výkon 5,5 kW, proto jsem zakoupil nový měnič napětí REVO VM II 48V 5,5kW a nově baterie 4ks SOLARFARM 12V 100 AH Lead carbon model JPC12-100, a můj dotaz zní:
na měniči jsem nastavil v menu bod 12 Nastavení napěťového bodu pro přechod zpět na zdroj sítě hodnotu 46V a vrchní napětí v menu bod 13 nastaveno 52V vše běželo normálně asi 3 týdny. Pak přišla ale chyba kdy měnič hlásil chybu baterie kod závady 6P baterie není připojena. Změřil jsem napětí baterie a celková hodnota byla 38V.
Nedošlo tedy při poklesu napětí k přepnutí na elektriku.
Můžete mi poradit proč se tak stalo?
Baterie jsem nabil a znova připojil a nastavil jsem jinou hodnotu a to na 47V - od té doby to sleduji.
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Já osobně bych řekl (po všech těch informacích ohledně měničů Revo, které už tu proběhly), že hlavní důvod je v tom, že Revo je ve stavu v jakém dorazí od prodejce naprosto nespolehlivý měnič, který ukazuje blbosti a funguje jak se mu zrovna zamane. Velká část lidí co ho koupili ho vraceli ve 14 denní lhůtě, další ho posílali na reklamaci (na kalibraci), protože ukazoval i o několik voltů špatně, někomu po prvním zapojení rovnou odešel..
Co se týká nespolehlivosti by asi mohlo vést Revo, další v pořadí by asi byl Greencell a pak s odstupem další firmy..
Co se týká nespolehlivosti by asi mohlo vést Revo, další v pořadí by asi byl Greencell a pak s odstupem další firmy..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Mě funguje OK.
Signalizuje na displeji že je připojen k síti?
Měří napětí na baterce OK?
Signalizuje na displeji že je připojen k síti?
Měří napětí na baterce OK?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Tak dnes ráno na měniči chyba 08 - napětí sběrnice je příliš vysoké - selhaly vnitřní součásti. Měnič bude vrácen je cca měsíc starý.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
ano je připojen k síti a napětí na baterkách měří plus mínus s menší odchylkou něž ji naměřím měřákem. Odchylka je cca 0,5 VSoban píše:Mě funguje OK.
Signalizuje na displeji že je připojen k síti?
Měří napětí na baterce OK?
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Tak jako nejhorší vidím ty baterie o SOLARFARM.Jejich životnost je podle jejich prospektu žalostná a věřím tomu jelikož jsem si od té samé firmy koupil solární panely a dvě třetiny jsem reklamovel pro viditelné výrobní vady.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Baterie jsem zakoupil na doporučení od kolegy, který je měl sedm let. Tak uvidíme, taky záleží jak jsou nastaveny hodnoty a celková péče. Už je mám tak uvidím co přinese čas.sasy píše:Tak jako nejhorší vidím ty baterie o SOLARFARM.Jejich životnost je podle jejich prospektu žalostná a věřím tomu jelikož jsem si od té samé firmy koupil solární panely a dvě třetiny jsem reklamovel pro viditelné výrobní vady.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Taky mi jednou naskočila chyba 08 bylo to tím že jsem měl nastaven velký nabíjecí proud, a mppt fakt dával maximum a na baterce vylítlo rychle napětí.
Po nastavení správného proudu OK.
Je na měniči nastaven maximální proud co zvládají baterky?
Jsou připojeny dostatečně tlustým kabelem, není někde zrada?
Než jsi je pospojoval seriově, spojils je paralelně a dobil na 100%?
Osobně bych skontroloval nastavení, měnič vypnul od všeho i baterek, skontroloval baterky a znovu zapnul, pokud by to znovu házelo chyby tak reklamace.
Po nastavení správného proudu OK.
Je na měniči nastaven maximální proud co zvládají baterky?
Jsou připojeny dostatečně tlustým kabelem, není někde zrada?
Než jsi je pospojoval seriově, spojils je paralelně a dobil na 100%?
Osobně bych skontroloval nastavení, měnič vypnul od všeho i baterek, skontroloval baterky a znovu zapnul, pokud by to znovu házelo chyby tak reklamace.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Byl nastaven nabíjecí proud 20 A, tak jsem to změnil na 10 A. Menu bod 02 a 11Soban píše:Taky mi jednou naskočila chyba 08 bylo to tím že jsem měl nastaven velký nabíjecí proud, a mppt fakt dával maximum a na baterce vylítlo rychle napětí.
Po nastavení správného proudu OK.
Je na měniči nastaven maximální proud co zvládají baterky?
Jsou připojeny dostatečně tlustým kabelem, není někde zrada?
Než jsi je pospojoval seriově, spojils je paralelně a dobil na 100%?
Osobně bych skontroloval nastavení, měnič vypnul od všeho i baterek, skontroloval baterky a znovu zapnul, pokud by to znovu házelo chyby tak reklamace.
v bodě 16 mám nastaveno OSO jen Solar
tato chyba nastala když jsem zadal v bodě 16 SNU
zkusím odpojit baterie a pak je znovu připojit
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
To Revo rovnou zahoď... To jsou největší šroty co jsem viděl. Mám reference od dost lidí a dle statistiky to vypadá že funkční jsou tak 2 z 10 kusů v nějaké míře. Green cell bych nehanil ten mi nikdy neudělal nějakou bludu nebo neblbnul z důvodu nějaké výrobní vady. napětí baterky a podobně sedí skvěle sám jeden používám jako MPPT. Jediné co u nich je problém že k nim stabilní monitoring přes USB uděláš jen za pomocí delšího kabelu a feritového kroužku.
Co mohu s klidným svědomím doporučit je MUST od místního prodejce. Ten měnič prostě šlape od namontování a nastavení bez povšimnutí a pracuje plně automaticky a sám, což asi většina lidí chce.
Co mohu s klidným svědomím doporučit je MUST od místního prodejce. Ten měnič prostě šlape od namontování a nastavení bez povšimnutí a pracuje plně automaticky a sám, což asi většina lidí chce.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: pát čer 28, 2019 2:18 pm
- Bydliště: Psáry
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
U mě jde REVO po měsíci podruhé do servisu. Chyba č. 1... Jsem si nasr... do bot.
Madra
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Anthony píše:Byl nastaven nabíjecí proud 20 A, tak jsem to změnil na 10 A. Menu bod 02 a 11Soban píše:Taky mi jednou naskočila chyba 08 bylo to tím že jsem měl nastaven velký nabíjecí proud, a mppt fakt dával maximum a na baterce vylítlo rychle napětí.
Po nastavení správného proudu OK.
Je na měniči nastaven maximální proud co zvládají baterky?
Jsou připojeny dostatečně tlustým kabelem, není někde zrada?
Než jsi je pospojoval seriově, spojils je paralelně a dobil na 100%?
Osobně bych skontroloval nastavení, měnič vypnul od všeho i baterek, skontroloval baterky a znovu zapnul, pokud by to znovu házelo chyby tak reklamace.
v bodě 16 mám nastaveno OSO jen Solar
Po odpojení baterie a opětovné zapojení vše OK.
tato chyba nastala když jsem zadal v bodě 16 SNU
zkusím odpojit baterie a pak je znovu připojit
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: čtv pro 15, 2022 8:32 pm
- Lokalita: Pardubice
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
tak jsem odpojil a znova připojil baterie a vše OK.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Mě se teď revo resetovalo a samozřejmě špatně měří výkon, tak ho dám taky na reklamaci. Zatím jsem koupil must.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Soban píše:Mě se teď revo resetovalo a samozřejmě špatně měří výkon, tak ho dám taky na reklamaci. Zatím jsem koupil must.
jestli nizkonapetovy MPPT tak ti přijde už asi ten nový bílý (hezčí) Mě přišel jinej takovej šedivej vzhledově nic moc. Toto pondělí kámošovi dorazil MUST ten samý typ ale ten hezký bílý Ale to je samozřejmě normální že diesing se postupně mění.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Řešit barvu a vzhled ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Jasně, tak to je asi to poslední co by mě mělo zajímat... Důležité je že to nemá vliv na funkcicipis píše:Řešit barvu a vzhled ...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: REVO VM II 48V 5,5 kW
Podle mě nemají odladěný sw a nikdo to podle mě nezkalibruje a pak to dělá neplechu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 466 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stapis
-
- 2 Odpovědi
- 615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 1 Odpovědi
- 862 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kolsa
-
- 13 Odpovědi
- 648 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 16 Odpovědi
- 2374 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel