FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja MP2 používám jako UPS s ignore AC a tam nevidím důvod proč hlásit když je to odpojené od DS přes relé. Buď jedu na měnič a nebo přes relé bypass takže není jak dodávat do sítě. Chápu hlášení při použití ESS.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4005
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od rva »

Tuším, že se tu někde probíralo, že dle připojovacích podmínek se za galvanické oddělení nepokládají ani přepínací kontakty relé. Je jasné, proč a kdo takové nesmyslné požadavky dává. A je celkem přirozené, že nesmyslnými požadavky se lidé neřídí. Proč by to taky dělali, když se jedná o nesmysl, který si někdo prosadil ne kvůli něčemu užitečnému, ale jen kvůli svým sobeckým zájmům.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak to mas naprostou pravdu. Pouzivam to tak a pouzivat budu i nadale:) Uz jen z principu jak oni se smejou lide vylozene do obliceje tak nevidim duvod hlaseni:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1854
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od Diablo1st »

rva píše:
Tuším, že se tu někde probíralo, že dle připojovacích podmínek se za galvanické oddělení nepokládají ani přepínací kontakty relé. Je jasné, proč a kdo takové nesmyslné požadavky dává. A je celkem přirozené, že nesmyslnými požadavky se lidé neřídí. Proč by to taky dělali, když se jedná o nesmysl, který si někdo prosadil ne kvůli něčemu užitečnému, ale jen kvůli svým sobeckým zájmům.
To by ma zaujímalo, ako by malo vyzerať korektné galvanické oddelenie. Vie to niekto?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
rva
Příspěvky: 4005
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od rva »

Tuším, že to začínalo u zástrčky a zásuvky. Tedy vyndat zástrčku z jedné zásuvky a strčit ručně do druhé.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od soami »

Sakra, tak to mi asi zakáží i ty 2 UPS, co mám doma u topení a u PC.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od cipis »

Houbelec, uz to tu nekde je, obycejny prepinac siti, co lidi pouzivaji, akorat v tom schematu je jinak pojmenovany, ted mi to vypadlo jak ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
havran2
Příspěvky: 43
Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od havran2 »

Má někdo zkušenost s 2ks MP2 za sebou místo paralelního provozu(pro zvýšení výkonu), aby se dal při nízké spotřebě jeden MP2 vypnout a snížila se DC vlastní spotřeba např. v noci? Samotný přepínač sítí není galvanické oddělení pro mikrozdroj zde se uvažuje že je nafázovaný na síti a galvanické oddělení musí zabezpečit odpojení v případě výpadku DS obou vodičů(L i N). Jen nevím jestli je interní relé MP2 dostačující nebo musí být ještě externí rozpadové místo řešené stikačem
nebo jističem se spouští.
PavelR
Příspěvky: 3349
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE 3.3 kwp Victron Energy MultiPlus-II 5kw 48V

Nový příspěvek od PavelR »

děláme jak výrobny s rez. výkonem tak mikrozdroje a s rozpadovým místem ve střídači nikdo neměl problém. U MP II ok u MP I je třeba externí.