Vytěžování Victron

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Vytěžování Victron

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj narazil jsem na návod od NeoSolar na vytěžování do TUV pomocí AC OUT 2, kdy se relé na Cerbo GX nastaví na hodnotu SOC(zap 95% vyp 94%), relé na MP2 na spínání podle zátěže, AUX1 na sepnutí AC OUT2, relé a AUX1 se propojí do série. Je to sice systém ON/OFF ale zajímalo by mě jestli to někdo používá a jak je to efektivní? Líbí se mi že nemusí řešit nějaké externí řízení jako u SSR relé. Díky moc:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:
Ahoj narazil jsem na návod od NeoSolar na vytěžování do TUV pomocí AC OUT 2, kdy se relé na Cerbo GX nastaví na hodnotu SOC(zap 95% vyp 94%), relé na MP2 na spínání podle zátěže, AUX1 na sepnutí AC OUT2, relé a AUX1 se propojí do série. Je to sice systém ON/OFF ale zajímalo by mě jestli to někdo používá a jak je to efektivní? Líbí se mi že nemusí řešit nějaké externí řízení jako u SSR relé. Díky moc:-)
Dá se i vytěžovat přes MPPT v menu relé dle napětí, atd, funguje to dobře.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Diablo1st »

TU je aj video, ako to má týpek nastavené.

Osobne to nepoužívam, keďže mám Wattrouter.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Sofin
Příspěvky: 18
Registrován: pát črc 22, 2022 6:37 pm

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Sofin »

ElektroEzs píše:
Ahoj narazil jsem na návod od NeoSolar na vytěžování do TUV pomocí AC OUT 2, kdy se relé na Cerbo GX nastaví na hodnotu SOC(zap 95% vyp 94%), relé na MP2 na spínání podle zátěže, AUX1 na sepnutí AC OUT2, relé a AUX1 se propojí do série. Je to sice systém ON/OFF ale zajímalo by mě jestli to někdo používá a jak je to efektivní? Líbí se mi že nemusí řešit nějaké externí řízení jako u SSR relé. Díky moc:-)
Můžeš dát odkaz na ten návod? nějak mi tam nedává smysl to použití dvou relé, to by mělo jít pomocí asistentů s jedním relátkem, nebo tím ACOut2.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Soban »

Nemám to takže nějak neporadím, ale podle mě jedno relé hlídá soc takže zapne když je baterka víc jak 95% a druhé hlídá podle mě odber aby se to nezaplo když je měnič zatížený - aby ho to nepřetížilo.

Jinak mám od victronu mppt tam jde relé nastavit dle napětí a pak BMV712 tam zase můžeš nastavit SOC, ale zatím to nepoužívám, ale uvažuji pro nahřívání bojleru. (Uvidíme v létě jak to bude fungovat bez vytěžování.....)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Je to presne jak pise Soban, navod nahraju az se dostanu k pocitaci. Ja to chci pripravit protoze si myslim ze z tech 5,46kWp toho bude dost zbyvat, jelikoz kdyz jsem FVE poprve v listopadu spustil a tri dny svitilo tak byli baterky nabity dum nemel takovy odber a mit vytezovani mohl jsem ohrivat bojler nebo akumulaci. V lete bych alespon pres vytezovani zapinal cerpadlo v bazenu, klimatizaci na rozvadeci, popripade klimu doma, ta zatim neni koupena, jelikoz akumulaci a bojler ohriva v lete termika.

Stale uvazuji na jare o rozsireni ale nevim zda pridat prvne panely na SV, koupit druhy MP2 nebo dalsi baterky:) Penize budou jen na jednu vec.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Soban »

Záleží co tě tíží......

Zda potřebuješ větší výkon, nebo delší výdrž když nesvítí, nebo rychleji nabíjet baterky.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak nějak potřebuju vše :D ale přikláním se zatím k druhému měniči
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Diablo1st »

Nebude lepšie najprv kúpiť ďalšiu batériu a až potom druhý menič? Dva meniče môžu z tej jednej batérie bez problémov ťahať 200A a to už je na jednu baterku až dosť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam soubehy do cca 6kw s tim se vejdu do 0,5C s 280Ah:)Puvodne jsem chtel dat odlehcovaci rele ale spise to vidim na druhy menic.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:
Mam soubehy do cca 6kw s tim se vejdu do 0,5C s 280Ah:)Puvodne jsem chtel dat odlehcovaci rele ale spise to vidim na druhy menic.
Na jedné aplikaci jsem použil taky MPII 5K a 2 pr 16A pro odlehčení bojleru 2,2kw, na měnič jede myčka, lednice, mrazák, světla led přízemí, IT, garážová vrata a tv 210 cm, patro-klima, světla led, TV 139 cm, pračka a sušička. Proudové relé je na myčce a pračce se sušičkou, nikdy to nepřekročilo 4,6kw déle jak cca 8 minut (ohřev vody myčka a pračka). Akupack 15S/150Ah Lion.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše:
Mam soubehy do cca 6kw s tim se vejdu do 0,5C s 280Ah:)Puvodne jsem chtel dat odlehcovaci rele ale spise to vidim na druhy menic.
No to prednostné relé je sakra lacnejšie ako druhý MP2, ale proti gustu :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Lacinejsi jo ale ja chtel druhy i zaroven jako zalozni a vyzkouset i indukcni desku.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Momo
Příspěvky: 2
Registrován: pon led 02, 2023 9:44 am

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Momo »

Relé 1 mám už využité na vytěžování do TČ u bazénu. Relé zapnuté jako generátor, tedy pro blokaci zapnutí TČ.

Na AC-OUT2 mám zapojený kombinovaný bojler DZD (plyn + elektro 4 kW). U bojleru jsem zapojil nulu a můžu tedy kaskádovitě využívat tři samostatné fáze příkonu 1,3 kW. Spouštění mi nastavila vzdáleně montážní firma FVE, je tam regulace jenom podle SOC, takže to nehlídá výkon na steše. To nejspíš nejde, firma říkala, že to zkusí, ale už se neozvala.
Nicméně to nepoužívám, protože výkupní cena elektriky byla dražší než nákupní cena plynu.

Udělal jsem si propočty, od Nového roku (nové poplatky bezDodavatele) se mě vyplatí prodávat elektriku (ohřívat vodu plynem) od 115 EUR/MWh. Naopak nulové a záporné ceny elektřiny v závěru roku mě donutily udělat výpočet, který jsem vůbec nepředpokládal. Pokud je cena na spo tu 0 EUR/MWh, pak u mého D02d stojí 1 MWh 82 EUR = 1,98 Kč/kWh v porovnání s aktuální cenou plynu 2,94 Kč/kWh. Všechny výpočty jsou bez vlivu stálých plateb za měsíc provozu, protože ty platím stejně, jak plyn, tak elektro.

---------

Myslím, že s ohledem do budoucna, kdy se nedají vyloučit nulové nebo záporné ceny na spotu je potřeba vytvořit nějaký sofistikovaný systém, který by třeba dohřívání bojleru uměl řešit jak plynem (tam mám nastavenou nízkou teplotu) nebo elektřinou za měničem (pokud bude nízká výkupní cena elektro a dostatek výkonu) nebo přímo na síti DS před měničem pokud bude nulová nebo záporná cena na spotu).

Jsem zde na fóru nový a projdu si diskuze, zajímám se o automatiku pro Victrona, tak třeba něco najdu.
Home Assistant, Loxone, Homey PRO, nicméně je třeba posuzovat cena/výkon protože mi to už moc velkou úsporu nepřinese.
Zároveň zvažuji rozšíření FVE, ale vánoční týden s cenami na spotu mě docela překvapil a předpokládám, že s masivním rozvojem FVE mohou být nějaké letní prodeje přebytků docela ve sféře sci-fi.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od cipis »

Na fóru jsi nový, podmínky fóra jsi odklikl, přesto jsi v rozporu s nimi nechal nastavené, že chceš prodávat a nechat se dotovat, a pak ještě začneš v příspěvku, byť technicky zajímavém, o tom prodeji psát.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Momo
Příspěvky: 2
Registrován: pon led 02, 2023 9:44 am

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Momo »

Tak to se omlouvám, podmínky jsem odklikl podobně, jako odklikávám sohlas s licenčními podmínkami nebo VOP apod.
Přečetl až teď. Takže sorry.......
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od Dagus »

ElektroEzs píše:
Lacinejsi jo ale ja chtel druhy i zaroven jako zalozni a vyzkouset i indukcni desku.
Indukci jedu ibs jedním mp2 5000VA a pokud se to nesejde s troubou a rychlovarkou a někdo nedá na dvou plotnách plný power, tak úplně krásně zvládá.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
vk_1
Příspěvky: 377
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od vk_1 »

Já jsem měl na 2x MP2 5000VA (paralel) indukci 7 kW a k tomu úplně celý dům, včetně TČ 3kW. Nikdy se nám nepovedlo to shodit, indukce jela opravdu na plno, 7 kW (zdvojený nulák).

Vytěžování on-off bych dneska řešil přes relé na Cerbo GX, a konfiguroval bych to přes Node-RED, který v Cerbo je integrovaný. Je tam více možností a můžeš to hezky ladit za běhu. Konfigurovat kvůli každé změně Multiplus přes kabel, to mi přijde v dnešní době jako strašná opičárna.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od cipis »

Jak dlouho ta indukce jede těch 7 kW? Pár desítek sekund? Už tu byly příspěvky, kde lidi popisují, že si to tabulkový příkon vezme max. na začátku, ale pak v průběhu vaření jede na podstatně nižší příkon. On je to totiž celkem rozdíl, oproti klasické sklokeramice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
vk_1
Příspěvky: 377
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Vytěžování Victron

Nový příspěvek od vk_1 »

cipis píše:
Jak dlouho ta indukce jede těch 7 kW? Pár desítek sekund? Už tu byly příspěvky, kde lidi popisují, že si to tabulkový příkon vezme max. na začátku, ale pak v průběhu vaření jede na podstatně nižší příkon. On je to totiž celkem rozdíl, oproti klasické sklokeramice.

7 kW je ohřev vody dvou plotýnek na maximum.
Největší plotýnka má cca 3900W a tu používáme jako rychlovarnou konvici, cca 2 minuty na 1.8 litru vody. Druhá největší plotýnka má max 3000W. Když spustíš i zbylé dvě plotýnky, výkon se rozdělí.
Deska má i teplotní ochranu: kdybys chtěl ohřát 100 litrů vody na maximálním výkonu, začne výkon dost omezovat.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek