Spojení dvou sestav CU busbaru

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Beny
Příspěvky: 106
Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm

Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Beny »

Plánuji 3x Miltiplus II 5000 a 3x batery pack 280Ah.
Victroni vedle sebe, pod nimi první sada busbarů.
Na jedné straně batery packy v regále nad sebou. Vedle regálu dolů svisle druhá sestava busbarů.

Chtěl bych tyto dvě sady busbarů propojit dohromady. Mechanicky není problém, ale pokud se podívám na schéma co dává Victron pro busbary a baterie pod měniči viz. příloha jsou baterie jedním polem napojené na jednu stranu a druhým polem na druhou stranu.

Chápu to tak, aby měly měniče stejné množství výkonu z baterii v jednu dobu.

Pokud ale propojím busbary, tak jak uvažuji viz. moje skica, bude první měnič první na řadě s dávkou energie z baterii.
Busbar bude rozměru 50x10, tedy 500mm2. Nevím zda to bude mít nějaký vliv na funkci roslináře.

Jak se na to díváte vy?

Díky za názory.
Přílohy
IMG_20230105_084827.jpg
Bussbar.jpg
Bussbar.jpg (21.64 KiB) Zobrazeno 997 x
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od PetrDubi »

Úplně ideální by asi bylo mít z baterky dva plusy a dva mínusy (vždycky stejně dlouhé) a připojit každý na jeden busbar. podle schématu od Victronu.
Nebo spojit konce busbarů (takže vytvoříš dva úhelníky) a plus dát třeba na vodorovný konec jednoho a mínus na svislý konec druhého busbaru.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Tomano79 »

Jestli jsem to pochopil dobře, tak to mám zapojené podobně jak zamýšlíš, přívod DC z jedné strany a měniče paralelně na šíny vedle sebe. Schválně jsem dneska změřil úbytek napětí, když jsem nabílej EVčko cca 2x2600W jen z baterek a rozdíl napětí na obou koncích busbaru (40x8mm) byl 0,01V. Nebál bych se toho, taky jsem zápasil s místem.
IMG_20230105_152252.jpg
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Beny
Příspěvky: 106
Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Beny »

Děkuji vám oběma. Ta spotřebqa z TČ bude tak 1,5 kW na fázi max. a pak něco z domu, ale to bude již rozházeno. Tedy děkuju.
Pro Tomato79: prosím mohl by jsi mě vyfotit to jednofázové jištění odpojovačem pro měniče? Chtěl jsem dát na ližinu jen šroubovací pojistku, ale todle mě připadá úhledné kor když ty jednofázové odpojovače mám doma. Prosím se sundaným krytem lišty pokud to jde
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Tomano79 »

Stačí takto?
šíny.jpg
IMG_20211225_180142.jpg
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Beny
Příspěvky: 106
Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Beny »

Ty jedno poly jsou přišroubovaný k tý propojce že?
Ten -pol je jen málo podložen malým izolátorem, aby se ta propojka nedotkla. Super řešení
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Tomano79 »

Ten jednopól drží dole na té +mědi a nahoře je tam zezadu plastový sloupek a vrut skrz, ještě v té mezeře, nad mínusovým busbarem, kterého se to pak nikde nedotýká, jako bylo to na milimetry... :)
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Beny
Příspěvky: 106
Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Beny »

Tak aby ne na milimetry, když máš ten - pol položeny na shuntu. Mám v plánu 80mm vysoký kanály, tak snad se to vejde. Ta plastová podložka je pod odpojovaci pro měniče?
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Tomano79 »

Beny píše: Ta plastová podložka je pod odpojovaci pro měniče?
Nemám to vyfocené, ale ano, je to v té horní části za odpojovačem. Zkrátka aby se to neviklalo a šla bezpečně vytrhnout pojistka.
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Beny
Příspěvky: 106
Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Beny »

Ten odpojovač je typ FH00 co? Mám doma FH000, ale tam nejdou vyndat ty vnitřnosti.
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Spojení dvou sestav CU busbaru

Příspěvek od Tomano79 »

Beny píše:Ten odpojovač je typ FH00 co? Mám doma FH000, ale tam nejdou vyndat ty vnitřnosti.
Ano je to FH00-1A.
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek