Ostrovní elektrárna se zálohou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Mezi fázemi je 400V ,ale na fázi je 230V pro ti zemi.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
thomas.007
Příspěvky: 359
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od thomas.007 »

a značení 3-fázového motoru je též 3x230V?
Nepíše se u 3f náhodou sdružené napětí, tedy třífázové spotřebiče (v exvropě) mají na štítku 3x400V?
Pokud je to ochrana 3-pólová (v tom odkazu) kde ta ochrana vezme tu Nulu aby to správně vyhodnotilo přepětí?
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Ok, teď je mi to jasné.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
PetrDubi
Příspěvky: 1575
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tak první věc je, jaký tam bylo napětí mezi tou fází co vyletěla a zemí ( v době když jsi to připojil) a druhá věc je, jak kvalitní a na jaké napětí byla ta přepěťovka z Ali (taky ti mohla přijít už KO)...
Mám to takhle zapojené už přes 14 let postupně přepěťovky od dvou výrobců a nikdy s tím nebyl problém, ale párkrát už nám v zimě přepěťovka na některé fázi vyletěla - sousedi v ulici potom kupovali nějaký nový spotřebiče, co jim odešly, takže to opravdu nevyletělo bezdůvodně. Normálně máme v síti kolem 239V a pokud není žádné přepětí, tak přepěťovky fungují roky bez problémů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Napětí je v rozmezí 239-227V co jsem vypozoroval v závislosti na denní době.Napetí klesá při zatížení ve špičce . Takže já nevím pochopil jsem to tak,že by tam měla být přepěťovka 3P SPD 400V a ne tuto co mám.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od cipis »

Spis by tam mela byt ta 4polova, i na N.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

cipis píše:
Spis by tam mela byt ta 4polova, i na N.
Z elektroměrového rozvaděče mi jde do domovního 3f+Pen.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od cipis »

No ale v te maluvce to mas rozdelene. Ja mam samozrejme take privod 3f+pen, ale hned na vstupu to mam rozdelene a cele rozvetvene na 4 sekce, pro kazdou bytovou jednotku, kde je na vstupech do rozvadecu 4p prepetovka.
Podle mne ta prepetovka mela nejakou vadu, prisla uz spatna. Neni duvod mit na 400V, mas tam fazi vuci pen, a tam nemuze byt 400.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

cipis píše:
No ale v te maluvce to mas rozdelene. Ja mam samozrejme take privod 3f+pen, ale hned na vstupu to mam rozdelene a cele rozvetvene na 4 sekce, pro kazdou bytovou jednotku, kde je na vstupech do rozvadecu 4p prepetovka.
Podle mne ta prepetovka mela nejakou vadu, prisla uz spatna. Neni duvod mit na 400V, mas tam fazi vuci pen, a tam nemuze byt 400.
No PEN mám rozdělený na PE a N ,ale až v domovním rozvaděči. A tam nevím odkud bych měl to N na tu přepěťovku připojit. Napadá mě zkusit tu přepěťovku zapojit znovu, jestli to nebylo třeba něčím jiným, když jsem překopával rozvaděč.Teď je odpojena a pojistka drží.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od pkougl »

přepětovka na 275V je maprosto vpořádku, měl jsi asi vadný kus, zapojení máš OK
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Šla by ta přepěťovka změřit?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od cipis »

Nebo sis nekde neco skrtnul ci zapojil spatne. Ta vlozka prepetovky ma indikaci, jestli se aktivovala ... Vem merak a propipej, treba tam cinanovi spadl kus plechu. Ale jestli to zrusilo 35A pojistku, tak tam nekde teklo tezce pres 35 A, to by asi bylo poznat ...

Proto, kdyz uz kupuju, tak tady a znackovou, byt je draha jak prase ...

Prijde mi, ze je to jak ty cinske turnikety, co se pretrhnou, kdyz to jeste neni utazene, aby prestala tect krev. Clovek se pak na to naivne spoleha, a kdyz dojde na vec, tak hovno.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Přepěťovku jsem zapojil zpátky a pojistka zatím drží. Zajímavé . . .
Propípal jsem ji,kontakt tam není.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Zprovoznil jsem FVE 7kw se dvěma měniči Must pv1800 5,2 kw pro . Řeším vzdálený monitoring. Objednal jsem si Orange pi 3 LTS s tím, že budu montitorovat oba měniče na jednom Orange pomocí solar assistant.. Teď si nejsem tak jistý, tehdy jsem to asi přehlídl jestli to vůbec jde mít oba měniče na jednom Orange se dvěma licencema nebo musím mít pro každý měnič Orange. Měniče nejsou v paralelním režimu.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Ahoj, mám FVE , panely rozdělené jedna půlka na J+JV+V a druhá půlka na J. Každá půlka panelů zapojená na samostatný invertor. Domek připojený na dvě fáze. Zapojení baterií dle obrázku. Na měniči 1 jsou dvě sestavy baterií 24 článků 8 EPZV440Ah (GEL) připojené na společnou sběrnici. Na druhém měniči jsou niklkadmiové baterie 40 článků KPM 300- jedna baterie 5 článků paralelně spojená, tedy 8 baterií v sérii. Chtěl bych na zimní období niklkadmiovou baterii připojit na společnou sběrnici paralelně s gelovými bateriemi a tedy dva měniče by nbíjeli jednu velkou baterii.
Bulk je u gelové baterie 57,6V a float 55,2 V. U niklkadmiové baterie je bulk a float vyšší, tzn, oba měniče by byly nastaveny na hodnotu bulk 57,6 a float 55,2. Otázka je, jestli ty baterie takhle můžu zapojit, jestli nemůže dojít k poškození baterií?
Přílohy
zapojení.jpg
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Tedy paralelní propojení baterií se stejným napětím,ale jinou kapacitou?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od bokser01 »

Já si myslím, že by to neměl být problém. Sám jsem spojoval rok používané baterie 200Ah s novými 200Ah a pochybuji, že ty původní mají stále plnou kapacitu přece jen to je olovo. Ale rozhodně bych měl každou sadu spojenou přes pojistku.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
unicast
Příspěvky: 1523
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od unicast »

Fungovat to tak nějak víceméně uspokojivě bude. Ale může to zvyšovat cyklické opotřebení obou baterií, protože se bude energie podle okamžitého napětí různě přelévat (ne nějak moc, ale mikrocyklování to způsobovat bude). V jednom pracovním bodě může mít nižší vnitřní odpor olovo, v jiném niklkadmium.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Přes pojistku každou sadu mám tak to prepojim a uvidím.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Chtěl bych si ověřit zapojení panelů.
Stávající zapojení panel 8x JAM72S20-455/MR zapojených v sérii.
JAM72S20-455/MR
Maximální jmenovitý výkon (Pmax) [W]: 455
Napětí naprázdno(Voc) M: 49,85
Maximální napětí(Vmp) [V]: 41.82
Zkratový proud(lsc) [A]: Vmp: 1,5 %: 11.41
Maximální výkonový proud(lmp) [A]:: 10.88

Nové zapojení 6s2p s tím,že z šesti panelů v sérii budou čtyři panely JAM72S20-455/MR a zbývající dva budou JAM72S20/MR 460Wp.

JAM72S20/MR 460Wp
Maximálny výkon (Pmax): 460w
Počet článkov: 144 (6x24)
Napätie naprázdno (Voc): 50.01 V V
Napätie pri maximálnom výkone (Vmp):42.13 V
Prúd pri maximálnom výkone (Imp): 10,92 A
Skratový prúd (Isc): 11,45A

Je tam mírný rozdíl ve Voc panelů a proudu. Byl by s tím problém?
Vyžadovalo by to i jiný inverter,např Must MP1900 plus.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek