Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních panelů

Příspěvek od jgora »

Dobrý den,

mohl bych prosím poprosit o radu zde zkušené a léty protřelé odborníky ohledně FV a baterií?

co byste doporučili jako vhodný regulátor napětí a nabíječku cca 160 ks totožných bateriových NiCd článků typu KPL (Ferak. tuším, že mají asi 160 Ah) z fotovoltaické sestavy, která dává ve špičce cca 40 A?

každá rada se cení. ;)
*CAR*
Příspěvky: 226
Registrován: pát srp 09, 2013 10:38 pm
Bydliště: Březinky-Nectava a pak Olomouc

Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane

Příspěvek od *CAR* »

Je třeba napsat z kolika článků máš jednu baterii a pak dopočítám kolik toho zvládnou pohltit . Také napiš zapojení těch panelů jak to máš ve strigách a štítkovou hodnotu panelu - že to dává ve špičkách cca 40 A je sice údaj ale fakt orientační .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 12 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW
kyocera
Příspěvky: 1314
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane

Příspěvek od kyocera »

pro jgora.
Když tak se podívejte na moje domovské vlákno , je tam popis jak jsem nabijel Victron 120ks aku NiCd v sestavě
3 HEJ dá 48V, rozložené přehledně u zdi 3p40s. Takže s Vašimi 160ks by jste měl 4p40s a každá větev jen přes pojistky.
Regulátory Victron nabijecí proud do aku omezí.
Velké kapalinové NiCd jsou odolné, na řízení Vám stačí jen napětové relé a přepínač sítí. Mám tam i fotky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
sasy
Příspěvky: 53
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane

Příspěvek od sasy »

Odkaz na to vlákno.To bych ocenil.Díky.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane

Příspěvek od rikolami »

JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw