Vytěžování přímo z baterií na 48V
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Vytěžování přímo z baterií na 48V
Nemáte někdo udělané vytěžování přímo z baterie, topné spirály na 48V a spínání třeba stykači nebo nějak jinak ?
Právě jsem zjistil, že GBO, které jsem chtěl neumí dva měniče, neumí ani tři, když nejsou sfázované jako síť. A vyrábět x vytěžovačů podle návodu na fóru se mi nechce. Navíc bych potřeboval z měničů stálý výkon 10-12kW, na což jsou potřeba tři, takže další přikoupit.
Takže si říkám, přímo z baterky tlusté dráty přes stykače do spirál a řídit raspberry podle napětí. Sice to nebude plynulé, ale ušetřím minimálně 20 tisíc za další měnič a plno součástek na vytěžovače.
Právě jsem zjistil, že GBO, které jsem chtěl neumí dva měniče, neumí ani tři, když nejsou sfázované jako síť. A vyrábět x vytěžovačů podle návodu na fóru se mi nechce. Navíc bych potřeboval z měničů stálý výkon 10-12kW, na což jsou potřeba tři, takže další přikoupit.
Takže si říkám, přímo z baterky tlusté dráty přes stykače do spirál a řídit raspberry podle napětí. Sice to nebude plynulé, ale ušetřím minimálně 20 tisíc za další měnič a plno součástek na vytěžovače.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Já pouštím do podlahového topení přímo 48 V/26 A. Přes stykač spínaný automatizací když jde velký proud do baterie nebo je SOC baterie nad 80%.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Takže by to mohlo fungovat bez problémů ?
Skokové změny napětí na akumulátoru asi měničům vadit nebudou.
Skokové změny napětí na akumulátoru asi měničům vadit nebudou.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Mám to nastavené tak, že když proud do baterie překročí 50 A, tak se sepne stykač a do baterie jde hned o 26 A méně. Není důvod, proč baterii trápit vysokými proudy, když i menšími se do večera nabije.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
já bych hlavně ušetřil za další měnič a podstatně snížil opotřebení měničů, navíc výhledově je to mnohem spolehlivější řešení
zatím všechno jedu jen na jeden 5kW měnič, ale při vaření je občas menší problém se zatěžováním přes 90%, takže se druhýmu měniči nevyhnu
zatím všechno jedu jen na jeden 5kW měnič, ale při vaření je občas menší problém se zatěžováním přes 90%, takže se druhýmu měniči nevyhnu
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Co to máš prosím tě za stykač?
A jak máš pořešený havarijní termostat u té podlahovky? Ten, co to má vypnout při 38°C ?
A jak máš pořešený havarijní termostat u té podlahovky? Ten, co to má vypnout při 38°C ?
rva píše:Já pouštím do podlahového topení přímo 48 V/26 A. Přes stykač spínaný automatizací když jde velký proud do baterie nebo je SOC baterie nad 80%.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
spirálu v boileru 60V DC 700W spínám obyčejným relátkem MC09.10
https://www.epm.cz/zbozi-mc09-10-220-24 ... tail-85132
naprosto bez problémů
https://www.epm.cz/zbozi-mc09-10-220-24 ... tail-85132
naprosto bez problémů
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
To ale není pro DC ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
Je to na 48V, tak požívám nějaký čínský stykač AC/100A co se mi válel doma https://www.aliexpress.com/item/32779573819.htmlcipis píše:Co to máš prosím tě za stykač?
A jak máš pořešený havarijní termostat u té podlahovky? Ten, co to má vypnout při 38°C ?
A ještě jde proud přes DC jistič, zase to je nějaká Čína z šuplíku 25A/440V a ten se dost hřeje, ale silnější dávat nemůžu.
Podlahovky co mám jsou silný nestandard, tam žádný termostat není. Když jsem je kdysi dělal, tak šlo o to za málo peněz získat maximum a neuzavírat si budoucí změny. Dnes se to dělá přesně naopak.
Mám akumulační betonové armované podlahy 15-20 cm s ideou, aby se nahřály elektřinou z distribuce v době nízkého tarifu (třeba jen 8 hodin denně) a po zbytek dne "sálaly" jako akumulačky. Ohřívají se normálním Cu vodičem (teď nevím, ale snad 0.7mm2) v silikonové izolaci kterého bylo na místnost potřeba 100 - 200 m. Vodič je rozdělen na více částí, každá je zvlášť vyvedena a mohu je zapojit do série - a pak to jde připojit na AC 230 V a odebírá to cca 4kW. Teď je mám paralelně na DC 48 V a odběr v jedné místnosti je těch 26 A.
V betonu bylo dost místa, tak tam jsou ještě trubky (obyčejné PPR, žádná kyslíková bariára) pro případné vodní topení, ale to jsem po dokončení tak týden zkoušel že tím voda teče a topí a tím to skončilo a čeká to na svůj čas.
Vlevo je přívod vzduchu pro krb, na zadní mokré stěně je vidět, jak jsem to podřezával (občas vybourával, jsou to kameny a bláto mezi nimi na šířku 70cm). Na betonu je roštová dřevěná podlaha, když to bylo nové, líbilo se tam myším, jen kolem krbu dlažba. Méně pracné by bylo to zbourat a postavit nové. Ale to by nebylo tolik srandy.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
ano máš pravdu, je i na ACcipis píše:To ale není pro DC ...
vono spoustu výrobců prodá radši předražený výrobek na DC když za něj dostane dvojnásobek toho jak za totožný na AC, chce to jen hledat relevantní informace , např eaton má dva katalogy kde v jednom je u deonů pouze zátěž AC1 AC3 ... a v druhém AC1 AC3... , ale i DC včetně povolených napětí a na ně navázaných počtu průchozích pólů
stejné je to i u ABB kde u odpínačů řady ABB OT OT125x3 (OTxxxx3)
v základním katalogu není nic o DC, ale existuje i jiný katalog a tam to je, včetně podle napětí povinných zapojení (počet průchozích pólů) elektropřístroj Modřany není výjimkou, v datašítech výrobků nic o DC nenajdeš, ale pak tam mají takovýto odkaz
https://www.epm.cz/spinani-stejnormerneho-proudu
například u nás ve firmě se na spínání DC používá toto sécheron ur40
pro spínání menších proudů se používá výhradně výrobků na kterých položku DC nenajdeš
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
tak co byste doporučili na 48V spirály 2kW, což je cca 20A a pak ještě na 48V 1kW, 10A
víc než 54V tam nikdy nebude
potřebuju celkem 6 stykačů a DC jsou hodně drahý
víc než 54V tam nikdy nebude
potřebuju celkem 6 stykačů a DC jsou hodně drahý
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
A bych tam dal jakykoliv mosfet co to zvladne a za stykač jako pojistku. 20a je prd. A můžeš dát to spínat jak chceš rychle. Nebo samozřejmě rovnou SSR na DC pokud si to nechceš dělat sám
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
sletovat to můžu, to zvládnu v pohodě, jen bych potřeboval vědět jak to má konkrétně vypadat a jaký součástky použít, neumím to vymyslet
a jaká na tom bude ztráta úbytkem napětí ?
a jaká na tom bude ztráta úbytkem napětí ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
kdyby mel mosfet treba 40mili ohmu tak pri 20A asi 0,8W
v tvem pripade bych asi radsi pouzil DC SSR rele nebo proste ten stykac jak jsi psal
asi by ti stafilo tohle
https://dratek.cz/arduino/7525-rele-ssr ... 60vdc.html
https://www.postavrobota.cz/SSR-Rele-10 ... -d1076.htm
v tvem pripade bych asi radsi pouzil DC SSR rele nebo proste ten stykac jak jsi psal
asi by ti stafilo tohle
https://dratek.cz/arduino/7525-rele-ssr ... 60vdc.html
https://www.postavrobota.cz/SSR-Rele-10 ... -d1076.htm
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
to je levnější než stykač a ani to nemá cenu vyrábět
je to potřeba nějak významně chladit ?
je to potřeba nějak významně chladit ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
nevim, v datasheetu tohoto ssr teda pisou spinaci prvek triak a trosku me to prekvapilo. To by ten ubytek byl pak docela velky a cladit bys to musel. Mozna jsou nejake i s mosfetem a nekdo poradi
edit: tak jsme jich moc nenasel za normalni penize. U toho co jsme posilal pocitaj ubyte 1V treba. Pak pri 20A to je 20W
Muzes to udelat i tak, ze paralelne das normalni rele/stykac ktery bys ovladal tak, ze bys ho sepnul o chvilku pozdeji a rozepnul o chvilku driv. Ale cele to zavysi na tom, jak casto to chces spinat, jestli am cenu se s tim prdet
edit: tak jsme jich moc nenasel za normalni penize. U toho co jsme posilal pocitaj ubyte 1V treba. Pak pri 20A to je 20W
Muzes to udelat i tak, ze paralelne das normalni rele/stykac ktery bys ovladal tak, ze bys ho sepnul o chvilku pozdeji a rozepnul o chvilku driv. Ale cele to zavysi na tom, jak casto to chces spinat, jestli am cenu se s tim prdet
Naposledy upravil(a) glottis dne sob led 21, 2023 1:24 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
kolik by byl orientačně úbytek na triaku ?
Vadí těmhle polovodičovým spínačům časté spínání ? třeba po 10-20 sekundách
ale aby to pak nevadilo měniči, když bude napětí na baterce často kolísat
Vadí těmhle polovodičovým spínačům časté spínání ? třeba po 10-20 sekundách
ale aby to pak nevadilo měniči, když bude napětí na baterce často kolísat
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
1-2V se pise. Podle konkretniho prvku. Kup a uvidis, za 150 bych to risknulZdZ píše:kolik by byl orientačně úbytek na triaku ?
Vadí těmhle polovodičovým spínačům časté spínání ? třeba po 10-20 sekundách
ale aby to pak nevadilo měniči, když bude napětí na baterce často kolísat
spinani casto jim vubec nevadi
Kolisani napeti by snad reglu taky vadit nemuselo
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
u stykač jsem počítal vypnutí okamžitě při poklesu napětí třeba pod 54,4V a nahození třeba za 5 minut
tady bych to mohl dělat klidně po minutě, častěji to snad ani nemá smysl
Takže bych měl ztrátu cca 15% topením na triacích. 10kW bude 150W. Má to smysl řešit nebo ne ? Protože topit tím do akubedny asi nepůjde, předpokládám, že polovodiče chtějí nižší teplotu, aby vydržely. Teplota vody v bedně pude na 90°.
tady bych to mohl dělat klidně po minutě, častěji to snad ani nemá smysl
Takže bych měl ztrátu cca 15% topením na triacích. 10kW bude 150W. Má to smysl řešit nebo ne ? Protože topit tím do akubedny asi nepůjde, předpokládám, že polovodiče chtějí nižší teplotu, aby vydržely. Teplota vody v bedně pude na 90°.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
tak zalezi kde to bude hrat kdyz obytny prostor nemusis to brat nutne jak ztratu. Kdyz to bude venku nebo ve sklepe nebo nekde kde to neni potreba, asi muzes. Nadruhou stranu spinas prebytky, tak te to taky treba nezajima.
Ono s tim SSR si pak mzues hrat na to, ze muzes spinat pres PWM a topit treba jen pulkou vykonu.
Ono s tim SSR si pak mzues hrat na to, ze muzes spinat pres PWM a topit treba jen pulkou vykonu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 1643 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
Opravdu se měnič zapojuje přímo na baterii?
od martinm » » v Ostrovní elektrárny
Opravdu se měnič zapojuje přímo na baterii?
- 4 Odpovědi
- 1468 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
-
- 2 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
FV panely přímo do topné spirály?
od JirkaN » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
FV panely přímo do topné spirály?
- 11 Odpovědi
- 6058 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-
-
-
Soláry napojené přímo na přímotopové topení
od jirik9 » » v Plánované elektrárny
Soláry napojené přímo na přímotopové topení
- 10 Odpovědi
- 1986 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-