MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob led 21, 2023 7:13 pm
MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Hezký večer, prosím o pomoc s nastavením regulátoru MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2. V systému je 6 panelů zapojených po 2 do série a 2 gelové baterie zapojené do série přesně podle dodaného návodu. Baterie se nabíjí pouze na 50% i za ideálních podmínek. Co udělat, abych zvýšil nabití na 100%? Děkuji za radu, Milan
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Málo informací.....
Jinak když nesvítí tak to nenabíjí
Takže napiš co tam máš nastavené a jak jsi přišel na to že to nabíjí pouze na 50%.
Jinak když nesvítí tak to nenabíjí
Takže napiš co tam máš nastavené a jak jsi přišel na to že to nabíjí pouze na 50%.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob led 21, 2023 7:13 pm
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Dobrý večer, jedná se o solární komplet Sunset 1160, 230V, 1160Wp/h, se dvěma AGM akumulátory. Zapojeno dle dodaného návodu vždy dva panely do serie. Kontrolka dobíjení zeleně svítí od rozednění a po desáté až do cca tří bliká, což by mělo být plné nabíjení. U symbolu baterie však ukazovaná hodnota nabití max 55% , nyní 33% a svítí červená kontrolka ukazující stav nadměrného vybití. Snímek panelu regulátoru je v přiloženém souboru.
Děkuji Milan
Děkuji Milan
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Ofot stitky na panelu.
Jinak ti to nenabiji, protoze je na panelech nizke napeti. Musis pockat na lepsi pocasi. A mas nabijecku na ty aku? Jakou maji kapacitu? Stale malo informaci. Potrebujeme vedet parametry panelu, zapojeni, kapacitu baterii atd.
Jinak ti to nenabiji, protoze je na panelech nizke napeti. Musis pockat na lepsi pocasi. A mas nabijecku na ty aku? Jakou maji kapacitu? Stale malo informaci. Potrebujeme vedet parametry panelu, zapojeni, kapacitu baterii atd.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Prostě když nesvítí no tak to baterku nenabíjí.....
V ČR z 1160Wp teď v lednu dostaneš denně v průměru 1,4kWh.
Baterka má (pokud tam máš 2 x 220Ah baterku) 5280Wh = 5,28 kWh
Takže pokud je vybitá na 0% tak ji nabiješ za 5,28/1.4=3.77 dní.
Takže pokud z toho nebudeš odebírat žádnou elektřinu tak by se v tomto období měla za 3.7 dní dobít na 100%
Pokud je vybitá na 50% tak by se měla v průměru nabít za 2 dny pokud z ní nebudeš nic brát.
Měnič mívá spotřebu přibližně 24W což je zase asi 0.5kWh takže to přepočítáme 5.28/(1.4-0.5)=5,8 dní.
Takže při běžícím měniči bez spotřeby se baterie z 0% na 100% dostane za 5,8 dní.
Při 50% na 100% 2,9 dní pokud není žádný odběr, jenom je zapnutý měnič.
Takže vypni měnič a zapni ho až bude svítit, jinak ty baterky odrovnáš.
Jinak spočítat kolik elektřiny panely dodají můžeš zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
PS. Počítal jsem s optimálním nasměrováním.
V ČR z 1160Wp teď v lednu dostaneš denně v průměru 1,4kWh.
Baterka má (pokud tam máš 2 x 220Ah baterku) 5280Wh = 5,28 kWh
Takže pokud je vybitá na 0% tak ji nabiješ za 5,28/1.4=3.77 dní.
Takže pokud z toho nebudeš odebírat žádnou elektřinu tak by se v tomto období měla za 3.7 dní dobít na 100%
Pokud je vybitá na 50% tak by se měla v průměru nabít za 2 dny pokud z ní nebudeš nic brát.
Měnič mívá spotřebu přibližně 24W což je zase asi 0.5kWh takže to přepočítáme 5.28/(1.4-0.5)=5,8 dní.
Takže při běžícím měniči bez spotřeby se baterie z 0% na 100% dostane za 5,8 dní.
Při 50% na 100% 2,9 dní pokud není žádný odběr, jenom je zapnutý měnič.
Takže vypni měnič a zapni ho až bude svítit, jinak ty baterky odrovnáš.
Jinak spočítat kolik elektřiny panely dodají můžeš zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
PS. Počítal jsem s optimálním nasměrováním.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
A hlavně s průměrem, takže může být na suchu klidně celý týden ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Mame tu nepresne info, raz ze su baterky GEL a potom ze su AGM.
Dalej, ze MPPT blika, ale ako rychlo, ci pomaly ?
A co je nastavene v MPPT ? Je na regl napojeny nejaky DC odber ?
Je na baterky napojeny nejaky DC odber ? Okrem toho menica ?
Ako dlho je zapnuty menic ? /*denne */
.
Dalej, ze MPPT blika, ale ako rychlo, ci pomaly ?
A co je nastavene v MPPT ? Je na regl napojeny nejaky DC odber ?
Je na baterky napojeny nejaky DC odber ? Okrem toho menica ?
Ako dlho je zapnuty menic ? /*denne */
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
No defakto nemam zadne relevantni informace ...
A kristalova koule se nekam zakutalela.
A kristalova koule se nekam zakutalela.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Tak jsem vycházel z dodaných údajů o elektrárně "Sunset 1160, 230V, 1160Wp/h" které jsem našel.
Je jedno zda je tam GEL nebo AGM to jsou nepodstatné věci prostě v ČR v lednu 1160Wp nemůže za jeden den nabít dva 12V 220Ah akumulátory, prostě na to nesvítí a v tom je celý problém!
Je jedno zda je tam GEL nebo AGM to jsou nepodstatné věci prostě v ČR v lednu 1160Wp nemůže za jeden den nabít dva 12V 220Ah akumulátory, prostě na to nesvítí a v tom je celý problém!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob led 21, 2023 7:13 pm
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Zdravím, na faktuře je uvedeno 121.23) Solární
set Sunset 1160,
230V, 1160Wp/h,
bezúdržbová AGM
solární baterie
2x12V/2
ale původní nabídka hovořila o gelových bateriích. K blikání kontrolky. Rychle jsem to ještě blikat neviděl, ale při tmě kontrolka nesvítí, po rozednění svítí trvale zelená a cca 3 hodiny přes poledne bliká. V prosinci to dokázalo uživit přes den zapnutý internet a cca 4x uvařit konev vody. Přes víkend vypnutý měnič a od devíti večer do sedmi rána také. Co tam je přesně nastaveno v MMPT se podívám až v pátek. Mělo by smysl přidat další panely? Díky Milan
set Sunset 1160,
230V, 1160Wp/h,
bezúdržbová AGM
solární baterie
2x12V/2
ale původní nabídka hovořila o gelových bateriích. K blikání kontrolky. Rychle jsem to ještě blikat neviděl, ale při tmě kontrolka nesvítí, po rozednění svítí trvale zelená a cca 3 hodiny přes poledne bliká. V prosinci to dokázalo uživit přes den zapnutý internet a cca 4x uvařit konev vody. Přes víkend vypnutý měnič a od devíti večer do sedmi rána také. Co tam je přesně nastaveno v MMPT se podívám až v pátek. Mělo by smysl přidat další panely? Díky Milan
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Ta kontrolka by mala pomaly blikat cely den, ak menej, tak nie su tie panely
pod snehom alebo nie su velku cast dna tienene ?
Ak je jeden panel na slnku a druhy v serii je v tieni, tak to nic robit nebude.
pod snehom alebo nie su velku cast dna tienene ?
Ak je jeden panel na slnku a druhy v serii je v tieni, tak to nic robit nebude.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob led 21, 2023 7:13 pm
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Panely jsou zapojeny vždy dva do serie a pak paraelně, jsou na střeše, ale to , že na všechny svítí stejnou intenzitou zajistit moc nejde. Ale kontrolka bliká i když je pod mrakem. Teď již je to déle než týden s vypnutým měničem a úroveň nabití aku je na 33%.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Nas nezajima co pise MPPT, on neviem integrovat v case z/do baterky,
nas zaujima Voc, napatie bez zataze +- 0 A. Toto napatie potom dam do
tabulky a vidim kolko ma %. Ale tiez je to zavisle od teploty.
A pri nabijani sa musi kompenzovat teplota, ak ide o olovo.
Ak chcem vediet presnejsie co je v bat., potrebujem BMV 712 a pod. alebo SmartSHunt,
alebo nieco, co si urobim sam a mam tam napr. 16 - 22 bit. meranie prudu a napatia.
Chemia Pb nie je jednoducha vec, BULK, FLOAT, ABS, REBULK, je pre kazdy\e zlozenie
platni s inymi primesami s inou hrubkou elektrod ine. Korozia a rozpad platni je pri kazdom
zvolenom napati ine. Nizke nap. vz. na teplotu, zacne mi tam vznikat skleneny sulfat.
Vysoky FLOAT, rozpadnu sa mi platne, stratifikacia elytu a pod. To sa riesi hlavne u flooded.
Zalezi od vyrobcu, ako ma vyrieseny kolobeh H2.
Kazda technologia / FLOODED, AGM, GEL / ma nejake odporucania od vyrobcu
a ak prekrocim casto max. nab prud, alebo casto pojdem pod 70 - 50 % SOC
tak ak sa nejedna a velmi hrube platne, tak ta baterka vela nevydrzi.
.
nas zaujima Voc, napatie bez zataze +- 0 A. Toto napatie potom dam do
tabulky a vidim kolko ma %. Ale tiez je to zavisle od teploty.
A pri nabijani sa musi kompenzovat teplota, ak ide o olovo.
Ak chcem vediet presnejsie co je v bat., potrebujem BMV 712 a pod. alebo SmartSHunt,
alebo nieco, co si urobim sam a mam tam napr. 16 - 22 bit. meranie prudu a napatia.
Chemia Pb nie je jednoducha vec, BULK, FLOAT, ABS, REBULK, je pre kazdy\e zlozenie
platni s inymi primesami s inou hrubkou elektrod ine. Korozia a rozpad platni je pri kazdom
zvolenom napati ine. Nizke nap. vz. na teplotu, zacne mi tam vznikat skleneny sulfat.
Vysoky FLOAT, rozpadnu sa mi platne, stratifikacia elytu a pod. To sa riesi hlavne u flooded.
Zalezi od vyrobcu, ako ma vyrieseny kolobeh H2.
Kazda technologia / FLOODED, AGM, GEL / ma nejake odporucania od vyrobcu
a ak prekrocim casto max. nab prud, alebo casto pojdem pod 70 - 50 % SOC
tak ak sa nejedna a velmi hrube platne, tak ta baterka vela nevydrzi.
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob led 21, 2023 7:13 pm
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Dík, v pátek změřím. A má smysl přidávat další panely?
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
No to zalezi ako je nabijana baterka a ci tie dalsie panely nebudu v tieni.
Ak sa neprekroci max. nab. prud baterky, resp. ak bude vzdy nejaka spotreba
tak je vzdy dobre mat viac panelov, len to treba mat nejaky prehlad o tom,
ako je situovana lokalika vzhladom na okolite lesy, stavby a pod. pocas celeho roka.
Ak sa neprekroci max. nab. prud baterky, resp. ak bude vzdy nejaka spotreba
tak je vzdy dobre mat viac panelov, len to treba mat nejaky prehlad o tom,
ako je situovana lokalika vzhladom na okolite lesy, stavby a pod. pocas celeho roka.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
Pokud vše selhalo, je načase vzít do ruky návod. Takže až alespoň trochu zasvítí, jaké hodnoty se zobrazují na displeji? Viz originál návod strana 15 (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf je to on?)???Milan65 píše:Hezký večer, prosím o pomoc s nastavením regulátoru MPPT Solární regulátor model XTRA4415N
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob led 21, 2023 7:13 pm
Re: MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
strana 17, 3.3 Pokročilá zobrazovací jednotka (XDS2)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 104 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor
-
- 2 Odpovědi
- 909 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 6 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NuclearDave
-
-
MPPT SmartSolar solární regulátor 250/60-Tr
od chatař » » v Victron
MPPT SmartSolar solární regulátor 250/60-Tr
- 18 Odpovědi
- 2107 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
-
- 0 Odpovědi
- 932 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brúdr