MUST 3kw HV MPPT 450V

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Měl bych pár dotazů...
Známý si objednal na mé doporučení tento měnič. Funguje vše tak nějak asi dobře, jenže je problém že měnič klidně vybije 2 baterie Green cell lifepo4 200Ah na 9,9V tedy na 19,8V přitom v měniči je nastavena položka č19. Nastavení spodní meze odpojení napětí akumulátoru na 23,5V
zapnutí bypass máme nastaveno na 24,5V a vypnutí bypass na 27V

BULK 27,9V
Float 27,2V

jak je možné že to vybije ty baterie takto do mrtě? Zapnuli jsme zatím volbu č.10 místo 050 na SNU aby nabíjelo i ze sítě.
Jinak ten měnič je asi sfázovaný že? když aktivuje bypass žádné cvaknutí nic, takže asi tedy jede paralelně se sítí?

Problém je i s návody... Ten co mám od Mikela má 27 položek jenže v měniči jich je 41...

Díky za případné rady.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od Soban »

No skontrolovat s originál návodem......

Jinak máš jako baterii nastavené USE pokud ne tak se berou hodnoty co má FW přednastavené.

Protože podle toho napětí 19.8V což je přibližně 20V by to odpovídalo olovu u kterého je dle zatížení nastaveno vypnutí měniče na 20V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Jenže ten měnič veselé dál běží i při 19,8V máme nastavenou baterku jako LI a upravené hodnoty BULK a float jak píšu výše.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od rikolami »

Já mám Must PV1800 5,2kw Pro HV MPPT 450V a v originálním návodu co přišel s měničem je také 41 položek, ale některá čísla jsou vynechána.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

A máš ho také pravděpodobně ve sfázovaném režimu? Ten náš když zapne bypass necvakne relé ale jede rovnou bypass. relé cvakne jen když mu odpojíš DS a pak zapojíš tak cvakne a od té doby už ne
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od rikolami »

Já ho nemám ještě zapojený, jsem ve fázi dokončení přípravy. Ale to menu od bodu 28-41 se týká battery equalization, BMS, . .možná ty funkce u tvého měniče nemáš. Sfázovaném režimu? Nevím asi nejsem tak daleko, o sfázování se tu hovoří když máš třeba tři měniče 3f a musíš je pak propojit kartama. Snad poradí někdo jiný.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

No on pravděpodobně bude sfázovaný s DS protože dokáže i mixovat výrobu s DS... Nastavili jsme samozřejmě SBU ale není tam cvakání relé při bypass takže podle mě jede souběžně s DS na kterou se "pověsí"
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 5186
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od cipis »

Tak ale v tom případě hrozí přetoky ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 188
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od rikolami »

Zkus režim SOL. Je to verze PV1800 nebo PH1800?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od Soban »

Přepni typ baterek na USE pokud máš lifepo4 li není vhodné pro lifepo4.

Při li mi to tam cpalo i 28.5V i když byl parametr nastaven na 27.7V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 3000w.html

Tenhle to je, dáme tedy USE jak radí soban. Divné je, že nabíjel baterku z DS a po necelé hodině přestal a baterka opět 24,6V což na lifepo4 mi přijde málo.

Cipis: přetoky podle mě taky hrozí si myslím ale v tom místě je zatím elměr bez měření přetoků ale čekám že se tam brzo objeví přetokáč :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od Soban »

Přetoky by mohly hrozit jedině když tam máš v menu volbu SUB. Já tam mám pouze SBU/SOL/UTI.

Jinak můj má napsané v návodu že u LI je 4 krokové nabíjení u ostatních 3 krokové.

Taky jsem zkoušel LI ale jak se baterka nabila tak napětí vyletělo přes 28V - bylo tam chvíli i 28.8 přitom i volba LI by měla brát hodnoty nastavené v 17/18/19 netuším zda ten algoritmus nemohl narušit olověný akumulátor co tam mám taky.

Po přepnutí na USE to krásně drží float 27.0-27.1V (mám nastavené 27.1V) - teď jedu v menu 01 na UTI - prostě nesvítí.
Předtím jsem tam měl SOL když chvíli svítilo.

PS. Nemám PRO mám normální s mppt 30-130V a mám v menu poslední položku 36, ale nejsou tam všechny - chybí 9/12/15/16/26/32

EDIT: Ještě jsem se díval kdy by se měl vypnout - při jakém napětí:

Při zátěži do 20% při 21V, při 20% do 50% při 20,4V a nad 50% při 19.2V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Ten měnič se chová ale divně i při nabíjení... chceme nabít baterky ze sítě, tak jsme dali SBU, pak máme prioritu nabíječky 050 a zkoušeli jsme i SNU, vše se chová normálně jen chvíli propojí baterku šipkou s DS začne mírně stoupat napětí na baterce na cca 15 minut a pak přestane nabíjet přitom napětí je stále 24,6V na baterce max :( Fakt už si s tím nevím rady, bohužel u toho měniče nejsem osobně takže mám jen fotky nastavení toho známého které jsem mu poradil, no zkrátka ten měnič nenabíjí tak jak by měl. Byly jsme nuceni to vypnout a baterie nabít menší nabíječkou solo. konflikt nabíjecího proudu v položce 11 a v položce sítě nepředpokládám oboje je 30A
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od Soban »

Pokud to chceš nabíjet ze sítě tak položka 01 UTI, 10 SNU, 11 nastavit max proud co baterka zvládá, 14 USE, 17 27.6V, 18 27V, 20 24V, 21 27V

Nejsem si jistý zda to při SOL či SBU nabíjí ze sítě když panely dávají.

Při prioritě OSO v položce 10 nebude nikdy nabíjet ze sítě, při CSO pouze jak panely nedávají.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Zkusíme u mého měniče stačí vždy zapnout jen SNU a nic jiného nenastavovat.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od Soban »

Pokud jsem zatím zjistil tak že sítě nabíjí pokud je v bypasu a je tam SNU.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše:Pokud jsem zatím zjistil tak že sítě nabíjí pokud je v bypasu a je tam SNU.
jj tak je to přesně i u mého.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše:Pokud to chceš nabíjet ze sítě tak položka 01 UTI, 10 SNU, 11 nastavit max proud co baterka zvládá, 14 USE, 17 27.6V, 18 27V, 20 24V, 21 27V

Nejsem si jistý zda to při SOL či SBU nabíjí ze sítě když panely dávají.

Při prioritě OSO v položce 10 nebude nikdy nabíjet ze sítě, při CSO pouze jak panely nedávají.

Tak je to divný udělali jsme podle tvé rady a nabíjení ze sítě jede normálně... Proč tedy nefunguje když to máme nastaveno jako u mého MUSTU, že stačí změnit volbu č. 10 na SNU a hned nabíjím ze sítě i když mám 01 jako SBU?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od Soban »

A jak to máme vědět? Prostě porovnej návody bude tam rozdíl, jiný typ MUSTu jiný FW.

Jiné nastavení priorit, jak říkám u MUSTU jak to je netuším protože nesvítilo tak to nemůžu otestovat jak se to chová když panely dávají atd.....

U mého starého REVA nabíjelo ze sítě zároveň s panely pouze jak byl vypnut, nebo jak byl zapnut bypass z nějakého důvodu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1536
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Příspěvek od bokser01 »

Probral jsem to z Mikelem který mi to objasnil a je to jak píšeš. Jiný FW a jiný typ měniče. Považuji to tedy tak jak to funguje za správné. :) Jen je škoda že v návodech je taková prasečina ale to je problém všech těchto krabic GC byl to samé a revo taky.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek