Protherm FE120 BM
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Protherm FE120 BM
Ahojte,
Nenasiel niekto sposob,ako vlozit spiralu do tohto bojlera? Napadlo mi vlozit nejaku dlhu namiesto horcikovej anody,pripadne dal by sa spravit nejaku tuning na spodny vypustny ventil?
Nenasiel niekto sposob,ako vlozit spiralu do tohto bojlera? Napadlo mi vlozit nejaku dlhu namiesto horcikovej anody,pripadne dal by sa spravit nejaku tuning na spodny vypustny ventil?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 915
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Protherm FE120 BM
1) Co má ten výpustný ventil dole za šroubení? A je tam místo (nepřekáží tam ta spirála výměníku?)
2) Má to nahoře nějakou přírubu? Třeba by šlo upravit tu přírubu a vložit tam těleso shora.
2) Má to nahoře nějakou přírubu? Třeba by šlo upravit tu přírubu a vložit tam těleso shora.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
Je tam 1" zavit. Jedine,co som s takym zavitom nasiel,je spirala do radiatora,ale ta je moc dlha. Neviete o nejakej kratsej?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Protherm FE120 BM
Hledejte zde. https://www.nadeta.cz/
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
nakoniec sa to podarilo, spiralu som pouzil tuto:
https://www.aliexpress.com/item/4001196021671.html (230V, 1000W)
Vlozil som ju namiesto vypustacieho ventilu, pripojil cez sonoff s cidlom teploty. Momentalne som ho nastavil na vypnutie pri 57 stupnoch a zapnutie pri 50, od 10-16 hod. Casom az bude baterka, tak to zautomatizujem
https://www.aliexpress.com/item/4001196021671.html (230V, 1000W)
Vlozil som ju namiesto vypustacieho ventilu, pripojil cez sonoff s cidlom teploty. Momentalne som ho nastavil na vypnutie pri 57 stupnoch a zapnutie pri 50, od 10-16 hod. Casom az bude baterka, tak to zautomatizujem
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5320
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Protherm FE120 BM
A jaky havarijni termostat? Co kdyz ten sonoff nevypne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
Zatial automatizaciu nepouzivam,resp testujem,len ked som doma.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: čtv srp 18, 2022 10:49 am
Re: Protherm FE120 BM
Jaké máte zkušenosti s vloženou spirálou? Mám stejnou nádrž, akorát 200l a také o tom uvažuji. Akorát nevím, v jednom příspěvku uvádíte 1" závit a v odkazu na aliexpress je 1/2"závit.
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
V manuali pisali 1 zavit,ale realne tam treba kupovat 1/2" spiralu. Inac to funguje skvelo,mam to automatizovane cez home assistant.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned kvě 08, 2022 10:34 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Protherm FE120 BM/B 120S - doplnenie špirály
Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Myslíte, že by to fungovalo? Neviete, aká dlhá špirála by sa tam zmestila?
Myslíte, že by to fungovalo? Neviete, aká dlhá špirála by sa tam zmestila?
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM/B 120S - doplnenie špirály
Najjednoduchsie je tam vopchat napr varechu a skusit,ci daci nezavadzia. Inac uplne nahodou mam 3/4 col nepouzitu spiralu,keby bol zaujem,tak PM.jumajazu píše:Tiež by som chcel vložiť elektrickú špirálu do podobného zásobníka Protherm B 120S. Je super, že vloženie špirály do vypúšťacieho ventilu sa osvedčilo. U seba by som som vypúšťací ventil nechcel demontovať, preto uvažujem namontovať špirálu do hornej časti, do pripojenia na cirkuláciu vody G 3/4" (cirkuláciu nepoužívame).
Myslíte, že by to fungovalo? Neviete, aká dlhá špirála by sa tam zmestila?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned kvě 08, 2022 10:34 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Protherm FE120 BM
Ďakujem, budem to riešiť v najbližších mesiacoch pre servisnej prehliadke kotla, ak to bude aktuálne, ozvem sa, či ju ešte máš, aký je to typ?
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
Je to tento:
https://a.aliexpress.com/_mrybNGG
Ja som potreboval 1/2 col,tak som objednal este jeden.
https://a.aliexpress.com/_mrybNGG
Ja som potreboval 1/2 col,tak som objednal este jeden.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: ned kvě 08, 2022 10:34 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Protherm FE120 BM
ďakujem, je to tá 1000 W verzia?
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
Ano.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon lis 07, 2022 8:37 pm
Re: Protherm FE120 BM
Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
1) ci sa to niekomu podarilo cez "cirkulacny" ventil
2)a ake su skusenosti po case pouzivania, napr ako dlho nahrievate vodu tym 1kw,ci tam ide dat aj vykonejsiu spiralu a ci to ma niekto cez esp+ssr rele
Dakujem
1) ci sa to niekomu podarilo cez "cirkulacny" ventil
2)a ake su skusenosti po case pouzivania, napr ako dlho nahrievate vodu tym 1kw,ci tam ide dat aj vykonejsiu spiralu a ci to ma niekto cez esp+ssr rele
Dakujem
20ks TrinaSolar 450w, Goodwe gw 10k-et, 6ks Pylontech H48050
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: pon led 02, 2023 3:42 pm
- Lokalita: Swamp of sorrow
Re: Protherm FE120 BM
Zdravím/Dobrý denstevoh6 píše:Zdravim, mohol by som poprosit nejake blizsie info
1) ci sa to niekomu podarilo cez "cirkulacny" ventil
2)a ake su skusenosti po case pouzivania, napr ako dlho nahrievate vodu tym 1kw,ci tam ide dat aj vykonejsiu spiralu a ci to ma niekto cez esp+ssr rele
Dakujem
dopadlo nějak to zapojení přes cirkulaci G 3/4" ?
Děkuji.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon lis 07, 2022 8:37 pm
Re: Protherm FE120 BM
Dobry, nedopadlo este nijak. Akurat sa to chystam riesit, neviem sa rozhodnut cez ktory typ to skusim spravit. Dost ludi ma odhovara od vkladania spirali, ze mam radsej vyuzit "cirkulaciu", tj +trubky, ext cerpadlo, ext ohrievac.rymobul píše:Zdravím/Dobrý den
dopadlo nějak to zapojení přes cirkulaci G 3/4" ?
Děkuji.
Nemate niekto rozmery co kde vojde? Myslim ze by to pomohlo aj ostatnym. Ked nie, neostava mi nic ine len odstavit dom od vody a merat
20ks TrinaSolar 450w, Goodwe gw 10k-et, 6ks Pylontech H48050
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: čtv srp 18, 2022 10:49 am
Re: Protherm FE120 BM
Tak jsem to zkusil na me nadrzi FE150BM pres ten vypousteci ventil a bohuzel primo za vypoustecim ventilem je vnitrni spirala, takze tam topne teleso nevlozim. Tak jsem si alespon vymenil ochrannou horcikovou anodu. Jeste zkusim popremyslet nad volnym vstupem pro cirkulaci teple vody, zda to nejak nevyuzit.
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Protherm FE120 BM
To je zaujimave. Ja som v 120 medzitym vymenil spiralu za 2kw,na dlzku ma 30 cm a nemam ziadny problem. Pri plnom vykone zohrieva vodu priblizne 10 stupnov za hodinu.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 2822 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gold1