Ostrovní elektrárna-dotaz
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: stř lis 09, 2022 6:06 pm
Ostrovní elektrárna-dotaz
Zdravím, jsem úplný nováček a potřeboval bych poradit.Bydlím na Jurtě bez elektriky a budu kupovat a sestavovat ostrovní systém.
Mám už koupené
solární panely Longi 4x450W
k tomu bych chtěl dokoupit
baterií Pylontech US 5000 4,8kw/h 48V a
Regulátor Epever XTRA4415N
a přemýšlím jestli ještě k tomu koupit
Měnič Epever IP2000Plus nebo
IP3000Plus
Zvažuji jestli je sestava optimální, nebo jestli má někdo lepší řešení?
Na solární ostrov bych chtěl zapojit
vodárnu cca 500W
nějaké menší osvětlení venku a v Jurtě
dobíjet telefon, notebook atd.
při pěkném počasí práce s nářadím jako flexa 700w atd.
a do budoucna nějaká eko pračka
Nevím jestli světla vést lépe z baterie na 48V a nebo až z měniče na 230V.
Předem moc děkuji za jakékoliv info.Luboš
Mám už koupené
solární panely Longi 4x450W
k tomu bych chtěl dokoupit
baterií Pylontech US 5000 4,8kw/h 48V a
Regulátor Epever XTRA4415N
a přemýšlím jestli ještě k tomu koupit
Měnič Epever IP2000Plus nebo
IP3000Plus
Zvažuji jestli je sestava optimální, nebo jestli má někdo lepší řešení?
Na solární ostrov bych chtěl zapojit
vodárnu cca 500W
nějaké menší osvětlení venku a v Jurtě
dobíjet telefon, notebook atd.
při pěkném počasí práce s nářadím jako flexa 700w atd.
a do budoucna nějaká eko pračka
Nevím jestli světla vést lépe z baterie na 48V a nebo až z měniče na 230V.
Předem moc děkuji za jakékoliv info.Luboš
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Ostrovní elektrárna-dotaz
1)Máš zbytečně drahé baterie.Pylontech vychází cca 11000kč/kWh pokud si baterie poskládaš z lifepo článků budeš cca na 1/2 ceny za ušetřené peníze pořiď víc panelů nebo baterii.
2)Na takový malý výkon si pořiď vše v jedné bedně typu Axpert a jejich klonú cca 15000kč
2)Na takový malý výkon si pořiď vše v jedné bedně typu Axpert a jejich klonú cca 15000kč
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna-dotaz
Tak pokud uvažuješ o pračce a nářadí tak jedině 3kW měnič a výš.....
Osvětlení - no asi tam máš rozvody na 230V takže bych to nechal tak, případně pokud by jsi ten měnič chtěl vypínat z důvodu spotřeby tak pořídit nějaký menší co by ty světla utáhnul a který by se vypínal pouze při odjezdu.
Jinak pokud tam žádný rozvod není tak pak bych možná uvažoval napájet světla přímo z baterek.
Pylontechy nebrat - drahé - vzít zde od mivyy baterky: https://shop.mypower.cz/sestavy-101-az-200-ah-9
EDIT:
Pokud by chtěl jít stylem 2 měničů jeden malý pro provoz a jeden větší který by utáhnul nějaké zařízení tak pak je lepší každé zařízení samostatně, obzvláště pokud chce světla napájet přímo z baterií.
PS. Chce si spočítat jakou spotřebu potřebuješ co tam chceš používat, protože rychlovarka moje třeba má 2400W a podobně - pračky když nahřívají mají něco přes 2kW atd.....malé bojlery mají taky kolem 2kW .
Osvětlení - no asi tam máš rozvody na 230V takže bych to nechal tak, případně pokud by jsi ten měnič chtěl vypínat z důvodu spotřeby tak pořídit nějaký menší co by ty světla utáhnul a který by se vypínal pouze při odjezdu.
Jinak pokud tam žádný rozvod není tak pak bych možná uvažoval napájet světla přímo z baterek.
Pylontechy nebrat - drahé - vzít zde od mivyy baterky: https://shop.mypower.cz/sestavy-101-az-200-ah-9
EDIT:
Pokud by chtěl jít stylem 2 měničů jeden malý pro provoz a jeden větší který by utáhnul nějaké zařízení tak pak je lepší každé zařízení samostatně, obzvláště pokud chce světla napájet přímo z baterií.
PS. Chce si spočítat jakou spotřebu potřebuješ co tam chceš používat, protože rychlovarka moje třeba má 2400W a podobně - pračky když nahřívají mají něco přes 2kW atd.....malé bojlery mají taky kolem 2kW .
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Ostrovní elektrárna-dotaz
informace od uživatele Mikel o produktu AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V přesunuté do vlastního vlákna Mivvy s názvem daného produktu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p185601
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní elektrárna-dotaz
Pračky se dělají i s 1,3kW, malé, 4 kg. Úplně v pohodě na 2kW měnič, na kterém je stabilně přes 300W.
V bojleru se dá vyměnit spirála, ale s těma panelama to má smysl akorát v létě.
V bojleru se dá vyměnit spirála, ale s těma panelama to má smysl akorát v létě.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: úte úno 14, 2023 9:41 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrovní elektrárna-dotaz
Presne jak pise Franta2776 - porid si jen jednu bednu (regulator+menic), mam to taky tak. Axpert King 3000VA, panely 2000Wp a 8ks LiFePO4 3,3V/200Ah. Axpert King ma navic skvele vyuzitelne programovatelne rele, ktere spina a rozepina bezpotencialovy kontakt podle zvoleneho napeti baterie.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Prosba o konzultaci: dotaz, elektrárna
od ota » » v Plánované elektrárny
Prosba o konzultaci: dotaz, elektrárna
- 11 Odpovědi
- 858 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lemra79
-
-
- 4 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 14 Odpovědi
- 2354 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lukasl
-
- 22 Odpovědi
- 3280 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
- 294 Odpovědi
- 32777 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota