solar pre garaz

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

Zdravím Vás :) potreboval by som poradiť ohľadom veľkosti hodnôt odpájačov a ističov k môjmu ešte nerealizovanému solárnemu systému. Mám 3ks FV panelov Victron Energy 12V 115Wp – celkovo 115 x 3 = 345Wp. Panely sú zapojené paralelne ale ak je lepšia varianta sériové zapojenie nie je problém prerobiť - celú kabeláž mám vo vnútri objektu a označením + a - káblov a s označením z ktorého panela sú (max dĺžka vodičov je 3,5 - 4m a sú s priemerom 4 mm2 od panela do objektu kde sú zatiaľ pripojené na svorkovnici paralelne).
1 ks regulátor dobíjania EPEVER MPPT – XTRA3210N – 30A
1 ks menič napätia DC/AC čistý sínus 12V na 230V - EPever IPower Plus 1000 W 12V
Batériu pre FV ešte nemám kúpenú, mám len záložnú autobatériu 12V 68Ah - Varta AGM zatiaľ

Potreboval by som hlavne istenie v podobe DC ističov, DC odpájače resp. prepäťovú ochranu a poistiek aké budem potrebovať pre jednotlivé obvody. Vedeli by ste mi poradiť ?

Panely mám umiestnené na strieške pred vstupov do garáže, ktorá je umiestnená pri bytovkách v radovej zástavbe. Každý panel má samostatné vedenie vodičov + a - do vnútra garáže z dôvodu prípadného vandalizmu. Panely nie sú na strieške prepojené zlučovačmi a spojkami pre viacero káblov ako sa takéto spojky dajú kúpiť, ale vedenie je z nich priamo do objektu. Toto riešenie FV panelov mám ako záložný systém pre ovládanie garážovej brány pri výpadku elektriny + osvetlenie garáže led 12V pásikmi. Výkon motora garážovej brány je 0,2kW + led osvetlenie garáže, tak ten menič 1000W to pokojne utiahne. Možno by stačil menič aj s nižším výkonom, ale už mám taký.
Ďakujem za pomoc.
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

Budem potrebovať veľkosti istenia resp. odpájačov na vedení:
1. vetva vedenie panely a regulátor dobíjania (koľko A odpájač na + a - vodiče od panelov)
2. vetva batéria a regulátor dobíjania ( koľko A odpájač na plusový pól vodiča od batérie ?)
3. vetva batéria a menič napätia DC/AC ( koľko A odpájač na plusový pól vodiča od batérie ?)
4. aký istič na DC vedenie - regulátor má aj výstup na 12V
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od Soban »

1. ) každý panel máš samostatně takže na ty kabely 115W/12V= 9.5A čili 10A pojistka jinak většinou i na panelu je napsáno jakou pojistku. (Pokud jsem se díval správně tak v datashetu je zkratový proud těch panelů 6.5A.)

Pokud je přepojíš seriově stačí jedna na + a -, pokud je máš paralelně tak pojistky před spojením tj 6 kousků a po spojení kabelem aspoň 6mm2 lepší 10mm2.

2.) mppt dodá max 30A takže pojistku 32A

3.) píšeš že máš 1000W takže 1000W/12V= 83A nejblíže je asi 100A pojistka.

4.) záleží jaký proud ten výstup snese a nejbližší menší pojistku (nepodařilo se mi to nikde dohledat co ten výstup snese)

Panely pokud na nich není stín je vhodnější zapojit seriově bude větší napětí a menší proud takže pak můžeš použít i 4mm2 kabel od panelů. Jinak k baterce aspoň 10mm2 a k měniči 25mm2.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od cipis »

Pokud neuzemníš mínus, tak musíš všude jistit oba póly, nejen u panelů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

ďakujem za odpovede. Ešte musím zistiť, keďže sa jedná o stavbu garáže okolo roku 1980 ako je riešené pripojenie do siete či je len L a N alebo L, N a PE a ako je riešené uzemnenie. Z toho dôvodu lebo rozmýšľam aj nad ochranou proti blesku a prepätiu - zvodič prepätia.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od Soban »

Stačí kouknout do zásuvky.
Pokud tam budou 3 dráty a nebo pouze 2 s tím že jedna dutinka je spojená s kolíkem.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

svetelný a zásuvkový rozvod v garáži je v garáži urobený nový pre trojvodičovú sústavu TN-S, ale ako je to prepojené v rozvádzači musím pozrieť. Viem, že je tam samostatná svorkovnica pre N a pre PE len či nebudú vzájomne prepojené.
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

rozmýšľam pre môj malý FV systém o týchto zvodičoch prepätia Kiwa POPV II 2 F 300V DC alebo Citel DS240S 95V DC ako ochranu.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od cipis »

Ten citel potřebuješ 75V, protože má pracovní až do 100 V, což je maximum regulátoru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

Aha lebo som myslel že treba 95V je čo najbližšie k 100V môjho regulátora. Ok tak objednávam ten 75V
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od cipis »

Mrkni do dataheetu, tam to je. Ale i na eshopech je to uvedené.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od Soban »

V rozvaděči bude N a PE propojené, ale to tě nemusí zajímat, prostě N dáš na N a PE na PE.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

Mozem zapojit uzemnenie FV panelov alebo uzemnenie zvodica prepätia co je DC vedenie na svorkovnicu ktora je pre AC vedenie?
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

montáž pre zvodič - zvodiča prepätia je umiestnený na vetve FV panely - zvodič prepätia z neho ide + a - do DC istenia resp. DC odpájača a potom vedenie do regulatora nabijania ? Alebo inak?
Ďakujem za informácie.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5315
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od cipis »

Opět jukni do PDFek, třeba saltek má krásné návody, popisky a vysvětlení.
https://www.saltek.eu/files/document/19 ... ystemy.pdf
a jiné ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PeKi
Příspěvky: 16
Registrován: stř úno 22, 2023 10:37 am
Lokalita: Revúca
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: solar pre garaz

Nový příspěvek od PeKi »

ďakujem vám za užitočné rady. našiel som v dokumentácii ohľadom zvodiča predpätia Citel DS240S 75V DC alebo 95V DC, že spôsob jeho zapojenia v sústave je za vhodné istenie alebo poistkový odpájač. Čiže zapojenie je FV panely potom vhodný poistkový odpájač alebo istič buď 1P alebo 2P a následne až zvodič prepätia.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek