Regulácia SOC vo Victron systéme
Pekný deň páni, elektriny už je (aspoň u mňa) dostatok, zimné skrblenie a prepínanie na DS skončilo a pri mojej kapacite aku cca 30kWh nemá zmysel v nasledujúcom období sa pohybovať so SOC medzi 70-95%. Z dôvodu životnosti by som sa chcel pohybovať medzi 40-80%.
Premýšľam ako vymyslieť nejakú reguláciu, čo by plynulo pri 80% obmedzila nabíjanie ale zároveň ponechala k dispozícii plný výkon mppt pri potrebe. Niečo ako DVCC ale s ohľadom na SOC. V tomto až teraz vidím pre mňa zatiaľ jedinú nevýhodu Lifepo4. Napäťová regulácia CC/CV v plochej časti krivky tu nefunguje, pomalým prúdom pri nižšom napätí sa dobijú aku na vysoké SOC aj tak, len za dlhšiu dobu.
Žiaľ jediné čo viem pomocou SOC riadiť sú relé v multipluse, smartsolare alebo v CCGX a ti len zapnú alebo vypnú. Nie je niekde v tých systémoch schovaná takáto fičúrka? Nenapadá Vás nejaké riešenie?
Premýšľam ako vymyslieť nejakú reguláciu, čo by plynulo pri 80% obmedzila nabíjanie ale zároveň ponechala k dispozícii plný výkon mppt pri potrebe. Niečo ako DVCC ale s ohľadom na SOC. V tomto až teraz vidím pre mňa zatiaľ jedinú nevýhodu Lifepo4. Napäťová regulácia CC/CV v plochej časti krivky tu nefunguje, pomalým prúdom pri nižšom napätí sa dobijú aku na vysoké SOC aj tak, len za dlhšiu dobu.
Žiaľ jediné čo viem pomocou SOC riadiť sú relé v multipluse, smartsolare alebo v CCGX a ti len zapnú alebo vypnú. Nie je niekde v tých systémoch schovaná takáto fičúrka? Nenapadá Vás nejaké riešenie?
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 77
- Registrován: pon zář 03, 2012 7:12 pm
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
Podle me by to mohlo jit pres Node-RED. V Cerbu zvolit verzi OS Venus OS Large, a pak v Node-RED by asi slo ridit nabijeci proud nebo napeti.. Ale nemam vyzkosene, jen takova idea co zkusit...
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
Asi bych to řešil přes DVCC, kde bych nastavil max napětí aku. Dle mého je aku jedno, jestli má 80 nebo 100%. Důležitější vidím napětí. Nedržet aku nijak vysoko. Spíše rekreačních okolo 3,33V na článek.Atman píše:Pekný deň páni, elektriny už je (aspoň u mňa) dostatok, zimné skrblenie a prepínanie na DS skončilo a pri mojej kapacite aku cca 30kWh nemá zmysel v nasledujúcom období sa pohybovať so SOC medzi 70-95%. Z dôvodu životnosti by som sa chcel pohybovať medzi 40-80%.
Premýšľam ako vymyslieť nejakú reguláciu, čo by plynulo pri 80% obmedzila nabíjanie ale zároveň ponechala k dispozícii plný výkon mppt pri potrebe. Niečo ako DVCC ale s ohľadom na SOC. V tomto až teraz vidím pre mňa zatiaľ jedinú nevýhodu Lifepo4. Napäťová regulácia CC/CV v plochej časti krivky tu nefunguje, pomalým prúdom pri nižšom napätí sa dobijú aku na vysoké SOC aj tak, len za dlhšiu dobu.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte led 03, 2023 3:04 pm
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
Já jsem kvůli flexibilitě řízení a integraci FVE do řízení domu vpodstatě hned propojil Cerbo přes MODBUS (který používám pro komunikaci řídící jednotky s řadou jiných zařízení jako elektroměry, čidla, atd., ale klidně se dá použít i Node-RED, dokonce to dává více možností).
Mám to nastavené tak, že nechávám jet Victron v ESS, řídící jednotkou sleduji pro mě důležité údaje a měním chování ESS přes MODBUS dle potřeby.
Zatím si vystačím se 3-mi registry - ESS set point (kam se má regulace strefovat, tzn. výkon odebíraný nebo dodávaný z/do sítě), povolení nabíjení (rozsah 0-100%), povolení vybíjení (rozsah 0-100%).
V tomto případě bych si k regulaci vybral SOC, napětí článků nebo cokoli jiného, co by bylo k tomu dostupné a tím přes API reguloval nabíjení/vybíjení baterie (myslím, že tam je i registr na nabíjecí/vybíjecí proudy).
Možná to jde i přes nějakou předpřipravenou funkcionalitu Victronu, ale tam vždy narazím na něco, co chci jinak a to pak stejně vede na externí logiku, tak podobné věci rovnou řeším přes API.
Mám to nastavené tak, že nechávám jet Victron v ESS, řídící jednotkou sleduji pro mě důležité údaje a měním chování ESS přes MODBUS dle potřeby.
Zatím si vystačím se 3-mi registry - ESS set point (kam se má regulace strefovat, tzn. výkon odebíraný nebo dodávaný z/do sítě), povolení nabíjení (rozsah 0-100%), povolení vybíjení (rozsah 0-100%).
V tomto případě bych si k regulaci vybral SOC, napětí článků nebo cokoli jiného, co by bylo k tomu dostupné a tím přes API reguloval nabíjení/vybíjení baterie (myslím, že tam je i registr na nabíjecí/vybíjecí proudy).
Možná to jde i přes nějakou předpřipravenou funkcionalitu Victronu, ale tam vždy narazím na něco, co chci jinak a to pak stejně vede na externí logiku, tak podobné věci rovnou řeším přes API.
.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
Problem je ako pomerat SOC a este horsie, ako ho pomerat v zavislosti na nabijacich
a vybijacich prudoch a teplote anody a katody.
Uz u BMV sa rozide SOC po par dnoch a nejde tam nastavit Peukertrna zaklade teploty
a prudov.
Peukert const: / nie je konstanta /
.
a vybijacich prudoch a teplote anody a katody.
Uz u BMV sa rozide SOC po par dnoch a nejde tam nastavit Peukertrna zaklade teploty
a prudov.
Peukert const: / nie je konstanta /
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
V meraní SOC - mám Victron Smartshunt - nevidím problém, mne osobne sa rozchádza za pol roka o hádam 5 možno 7%, nulujem ho len pri jarnom a jesennom hornom zrovnaní článkov 7,5A paličmi na 3,53V. To je mojich 100%.
Ale baterky veru nezaťažujem, z 565Ah ťahám aj nabíjam max 70A a teploty tiež kolíšu o max 8stC a tak je vplyv Peukerta asi minimálny.
Ohľadom tej regulácie SOC vyskúšam najprv horné obmedzenie napätia aku v DVCC, aj keď v tom moc zmysel nevidím, rovnako to predsa môžem urobiť aj v oboch mppt (tam nejaké 1-2 desatiny lietajú podľa prúdu a straty v DC vodičoch.)
Ale baterky veru nezaťažujem, z 565Ah ťahám aj nabíjam max 70A a teploty tiež kolíšu o max 8stC a tak je vplyv Peukerta asi minimálny.
Ohľadom tej regulácie SOC vyskúšam najprv horné obmedzenie napätia aku v DVCC, aj keď v tom moc zmysel nevidím, rovnako to predsa môžem urobiť aj v oboch mppt (tam nejaké 1-2 desatiny lietajú podľa prúdu a straty v DC vodičoch.)
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
Tak ako pises postupne chod dole 3.49 3.44 3.40 3.34 .. a uvidis kedy je to OK.
Ak mera victron napatia na roznych bodoch, MPPT, menic, BMV ci SMartDongle
tak vysledovat ako koreluju a nejake vybrat.
Ak mera victron napatia na roznych bodoch, MPPT, menic, BMV ci SMartDongle
tak vysledovat ako koreluju a nejake vybrat.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 524 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava
-
-
Je mozne vyuzit 23V bateriu ako zalohu v 48V systeme?
od slavo » » v Plánované elektrárny
Je mozne vyuzit 23V bateriu ako zalohu v 48V systeme?
- 9 Odpovědi
- 761 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 2 Odpovědi
- 695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-
-
regulacia prebytkov - opat a trochu inac?
od mychinko » » v Arduino
regulacia prebytkov - opat a trochu inac?
- 3 Odpovědi
- 1930 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
-
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
- 20 Odpovědi
- 3434 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-