12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

zdravim vsetkych.
vie mi niekto poradit ako idealne navrhnut pocet panelov a ich zapojenie na 12kw menic Deye (3 fazovy)
strecha je orientovana na severo vychod, juhovychod a juhozapad.
na kazdu stranu mozem dat cca 10 az 16 panelov.
panely su Jasolar 460kwp.
Deye menic ma 2 mppt a dovoli napojit az 3 stringy (2 musia byt rovnake) preto neviem ako najlepsie navrhnut pocty a orientaciu. ci ma zmysel davat panely na severovychodnu stranu alebo len na juhovychod a juhozapad?
na juhovychod mozem dat max 10 panelov, na juhozapad max 16 panelov, a na severovychod max 12 panelov.
som trochu strateny vo vypoctoch co sa tyka idealneho napatia a prudu tak aby som menic neodpalil.
vie mi niekto navrhnut idealne riesenie? pocty panelov a aj ich zapojenie (kazdy string do serie, alebo kombinovat serie + paralell ? )

vopred moc moc dakujem za akukolvek radu.
Přílohy
strecha layout.jpg
misif
Příspěvky: 60
Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od misif »

SV vyrobí minimum, pokud máš vypočítanou smysluplnost tohoto stringu, tak na tomto stringu sniž počet panelů na 10 a dej je pralelně s JV.
JZ samostatně.
10-16 těchto panelů v sérii jsou pro tento střídač super.
Takto rozmístěných 36 panelů ten střídač zvládne v pohodě, ale počítej s nějakým tím teplem i hlukem, který bude takto zatížený střídač generovat.
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

Diki za odpoved. cize JV a SV dam 10 panelov v serii na kazdy string a dam ich paralelne na vstupe do menica. tak? a JZ bude samostatny 16 panelov v serii.
tak? :)
promin za priblbe otazky ale nerad by som urobil nejaku hlupu chybu.
diki moc
jansol
Příspěvky: 39
Registrován: stř led 19, 2022 9:41 pm
Lokalita: Mirovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13650
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Mirovice

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od jansol »

S těma 16 panelama na JZ si nejsem jistý.Pokud má váš panel Voc 50,1V při 25 stupních tak při -15 to bude 55V.16 panelů překročí PV Input Voltage měniče (V) 550V (160V~800V) o 80V.Pak by to vycházelo na 14panelů.Jenom jsem vás chtěl upozornit.Přeji pěkný den.
Měnič Deye 12KW,MPPT1 10S MPPT2 10S a MPPT3 10S longi panely 455W.Baterie EELBattery
2x14KW.
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

Dakujem za upozornenie, asi mate pravdu, dam tam len 14 pre istotu aby bol menic v pohode.
JD
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od teapack »

Nebo lze dát 16 panelů z JZ části jako 8S2P na první MPPT (koneckonců na to je i přizpůsobené - má 2 páry konektorů) a na druhé pověsit 10 panelů z JV části v sérii (10S1P).
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

este jedna otazka.
ked som robil vypocet na Max VOC pri minus 15 stupnov, tak my vysiel Voc 55.41V a ak by som dal 12 panelov tak to bude 665V na jednom stringu. Menic ma range od 200V - 650V
moze takto vysoky Voc byt problem pre takyto menic? nehrozi ze ho odpalim? ak by teda bolo minus 15 stupnov v nasej lokalite.
alebo su menice schopne nejak absorbovat aj trochu vyssie napatie?

dva stringy po 10 panelov su ok, ale ten jeden string kde by bolo 12 panelov tak to by bolo cez limit, a 14 panelov ani neprichadza do uvahy tym padom. jedine ak by som ich dal nejak do paralaleu. neviem ci moze byt napriklad 1 string = 10 series a 4 paralel ?

diki moc za pomoc :)
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od teapack »

Jde konkrétně o to DEYE?
To má 200V - 650V pracovní rozsah MPPT (u panelů údaj maximum power voltage).
Maximálně pak 800V - to je údaj, který kontroluješ s VOC (napětí na prázdno, bez odběru) při nejnižší teplotě...
14 panelů s VOC při nejnižší tepolě 55,41V je 775,74V, což se s rezervou vejde... (pro úplnost, u 14 těchto panelů bude maximum power voltage při nejnižší teplotě někde kolem 645V, takže i tam jsi v doporučeném pracovním rozsahu)
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

ano, ide o ten Deye 12kw.
ok super. trochu som sa stratil v tych maximach :)
takze 14 panelov v serii na jeden string by malo byt v pohode. :)

dakujem pekne za pomoc
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

este jedna otazka, ak budem mat instalovany vykon 15kw, a menic je 12k, tak mu to vadit nebude a zoberie si maximalne len 12kw.
ten zbytok bude nevyuzity.
spravne chapem?
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od Atman »

ano
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 98
Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava-město

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od dipos »

janek22 píše:
este jedna otazka, ak budem mat instalovany vykon 15kw, a menic je 12k, tak mu to vadit nebude a zoberie si maximalne len 12kw.
ten zbytok bude nevyuzity.
spravne chapem?
Obávám se, že 15 kWp se ti nikdy nepodaří dostat 15 kW.
Nepodařilo se mě zjistit kolik má ten 12 kW měnič spotřebu naprázdno.
Čím větší měnič tím vetší jalová spotřeba naprázdno.
Opravdu potřebuješ 12 kW okamžitého výkonu ?
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od teapack »

janek22 píše:
este jedna otazka, ak budem mat instalovany vykon 15kw, a menic je 12k, tak mu to vadit nebude a zoberie si maximalne len 12kw.
ten zbytok bude nevyuzity.
spravne chapem?
12kW verze zvládne až 15,6kW panelů. Na síťovém výstupu (AC) zvládne jmenovitě 12kW, špičkově 13,2kW, to je maximum, co z toho může lézt do sítě. Pak je tu ještě baterka. Tudíž teoreticky, pokud bude svítit tak, že panely dají 15kW, můžeš trvale brát z AC části 12kW a pokud nebude nabitá baterie, tak ji zbývající 3kW můžou nabíjet. Samozřejmě, pokud bude baterie plná, budeš limitován těmi 12kW...
misif
Příspěvky: 60
Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od misif »

Koukám, že tu vyplulo, že tvoje panely mají Uoc 50V, to je dost, to se omlouvám a opravuji svou původní odpověď, na tom JZ max. 14 kousků těchto panelů, nebo jiné panely, které mají Uoc pod 43V, pak se dostaneš na těch 16 kousků v sérii.
mfaruzel
Příspěvky: 7
Registrován: pát dub 29, 2022 8:56 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od mfaruzel »

opravdu není šance z FV panelů na 3 stringy různě orientované najednou v jednom čase získat max. výkon. Nejlíp odsimulovat. Odhaduji maximum asi na 2/3 celkového výkonu - a i to je možná moc. Další věc je výkon FVE versus spotřeba RD - jaké budou odběry během dne? Jakou kapacitu budou mít baterie? Pokud bude přes poledne výroba 10kW, tak za 2 hod. se nabijí 20kWh baterky - bylo toto vzato do úvahy? Za mě bych zatím vynechal SV stranu - jen udělat vhodnou přípravu (kabeláž, místo na FV pojistky ...). Doplnit 1O ks FV panelů paralelně k JV stringu následně nebude problém - pokud provoz ukáže, že je potřeba výkon brzy od rána. Udělějte si předběžný rozpočet - 10 ks FV panelů je cca 5 kWh baterka. Ať neinvestujete své finance nevýhodně.
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

Zdravim,
no momentalne som uvazoval tak ze dat co najviac na strechu nech viem pokryt co najvacsie obdobie z FVE, cize aj zimne odbobia aspon trochu a aj zamracene dni. aj ked viem ze to moc asi nevygeneruje.
denna spotreba domu je okolo 30-35kw ak bezi virivka a aj bazen, a potom bezne veci ako pracka susicka a podobne.
prebytky z FVE chcem davat najprv do boilera asi 200l, a zvysok do virtualne baterie - aj na ukor poplatkov za distribuciu je to stale lepsie nez kupovat elektriku.
casom doplnim aj baterky podla dostupnosti financii.
takto som chcel v podstate maximalizovat strechu a potom uz len dole doplnat baterky.
ale asi spravim tak ako pises a najprv dam 10 na JV, a 14 na JZ a uvidim co to spravi.
v podstate by som chcel mat vyrobu na maxime a casom budem z nej ukrajovat podla potreby, alebo cerpat z virtualnej baterie.

ci je taketo uvazovanie nespravne?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od cipis »

Nesprávný je ten předpoklad "že to moc asi nevygeneruje". Bohužel rozdíl mezi pěkným počasím a škaredým počasím je řádový, tj. dostaneš z toho 1/20, možná 1/10, a ne třeba jen půlku.
Dimenzovat systém na zimní provoz je totální nesmysl. Pokud to napočítáš na jaro/podzim, tak stejně nebudeš v létě vědět, kam to nacpat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od janek22 »

Asi mas pravdu ohladom tej zimy, sam som zvedavy ako sa to bude spravat, ale aspon co v lete vyrobim navyse tak natlacim do VB a budem neskor cerpat.
mozno aj toto sa casom zmeni a budem doplnat baterky ked to financie dovolia a ked to bude mat trochu vacsi financny zmysel. Zatial to skusim takto a uvidime co to da.
nepozeram sa na to z hladiska navratnosti ale skor ciastocnej sebestacnosti a uspory na mesacnych vydavkoch.
casom sa mozno bude zas zvysovat cena elektriny a potom to bude davat vacsi zmysel.
uvidime :)
PF23
Příspěvky: 16
Registrován: pon bře 06, 2023 4:13 pm
Lokalita: Klimkovice

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od PF23 »

Ono vubec nezalezi, jestli je zima nebo leto. Jde o to, kam slunce sviti. Venku to muze vypadat krasne, ale mrak zasahuje az na FV panely, vedle na pole krasne sviti. To pak muzete jenom litovat, ze ty panely nemate na tom poli. Na poli to muze byt az 100% a na panelech pod mrakem tak 10% z odrazu. A kdyz je mlha tak se MPPT ani nenastartuje.
Takze, pokud bude v lete porad zatazeno, treba kdyz bouchne Ta Islandska sopka, tak ty panely budou mit nizkou nebo dokonce zadnou vyrobu.
Ale napr, ja mam 10kWp a od 24.12.2022 do 15.1.2023 jsem vubec DS nepotreboval (bezna spotreba domacnosti je 7-10kWh). Slunce pokrylo vsechny me el potreby. (btw 12 panelu mam momentalne vertikalne (90st) zkusebne).
FV je risk ale i zisk. :)
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
mfaruzel
Příspěvky: 7
Registrován: pát dub 29, 2022 8:56 pm

Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Nový příspěvek od mfaruzel »

Docela by mě zajímal ten Deye měnič, který na začátku pojede bez baterek a následně umožní baterky doplnit.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek