SmartShunt 500A
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Tak dnes SmartShunt nainstalovaný, nastavený viz příloha, nabito přes Multiplus po nabití se provedla automaticky synchronizace tak uvidím jak to bude měřit. Ještě mimo jaké napětí máte nastaveno pro odepnutí DS a zapnutí měniče? Díky moc za rady:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: SmartShunt 500A
To dost zalezi od zameru kazdeho soudruha.
Ja to mam v zime a v lete jinak. V lete pripojim DS pri <52.3V po dobu 5 minut a v zime pri <53.0V po dobu 5 minut. A to proto, ze nadrazuji zalohu pred usporou. Mnozi zde na druhou stranu zdimaji baterie az do mrte.
Nabijec z DS zapinam pri <51V po dobu 5 minut a to s omezenim na 10A a nabijim jen do 52.25V s 1h drzenim na tomto napeti. A toho jsem letos jeste nedosahnul. Pri pripojene DS se bere z baterek jen cast rezije systemu a pomoc k DS pri aktivnim PowerAssist (1F system).
Menice nechavam bezet trvale. Pokud je pripojena DS, jsou v bypassu.
Takze jak vidis, musis si rozmyslet co preferujes a ceho chces vlastne dosahnout.
Ja to mam v zime a v lete jinak. V lete pripojim DS pri <52.3V po dobu 5 minut a v zime pri <53.0V po dobu 5 minut. A to proto, ze nadrazuji zalohu pred usporou. Mnozi zde na druhou stranu zdimaji baterie az do mrte.
Nabijec z DS zapinam pri <51V po dobu 5 minut a to s omezenim na 10A a nabijim jen do 52.25V s 1h drzenim na tomto napeti. A toho jsem letos jeste nedosahnul. Pri pripojene DS se bere z baterek jen cast rezije systemu a pomoc k DS pri aktivnim PowerAssist (1F system).
Menice nechavam bezet trvale. Pokud je pripojena DS, jsou v bypassu.
Takze jak vidis, musis si rozmyslet co preferujes a ceho chces vlastne dosahnout.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt 500A
Kdyz mas SmartShnut je lepsi to resit podle SOC nez napeti ne?ElektroEzs píše:Tak dnes SmartShunt nainstalovaný, nastavený viz příloha, nabito přes Multiplus po nabití se provedla automaticky synchronizace tak uvidím jak to bude měřit. Ještě mimo jaké napětí máte nastaveno pro odepnutí DS a zapnutí měniče? Díky moc za rady:-)
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Už mám nastaveno přepnutí na DS při SOC 30% a nebo napětí 50,4V pro případ potřeby použití jako UPS při výpadku, napětí pro zapnutí měniče 54V na zimu a nebo výpadek DS. Zatím jsem nemusel dobíjet baterie z DS při provozu na bypass má systém spotřebu jen kolem 16W takže se pomalu dobíjí baterie a živí se systém a měnič z baterie. V případě potřeby musím přenastavit měnič pro nabití mám nabíječku zakázanou. Snad bude toto nastavení v pohodě. Díky za sdílení vašeho nastavení:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: SmartShunt 500A
Neni, protoze vse ridim POUZE asistenty v MPII a Q. Interni SOC v MPII ani v Q nepouzivam. Napeti se jevi jako zcela optimalni. To, ze se DS ci nabijecka pripoji drive pri velkem odberu me vyhovuje.glottis píše:Kdyz mas SmartShnut je lepsi to resit podle SOC nez napeti ne?
Neni pro me zadny problem udelat si externi rizeni s nejakym MCU, ale ukazalo se, ze assistenti jsou naprosto dostacujici a neni treba zvysovat zbytecne slozitost.
Podivej se take na me zapojeni, viz paticka. Mam to zapojene v serii kde Q nema zadne GX a neni nijak propojene se SmartShunt.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: SmartShunt 500A
Nabijecku je treba vypinat kdyz neni treba. Pokud je nabijecka aktivni, tak ma znatelnou spotrebu i kdyz nedobiji. Jde to ale resit asistentem a jednim kratkym vodicem. Pak je mozne nechat AC-In aktivni a mit presto malou spotrebu systemu.ElektroEzs píše:Už mám nastaveno přepnutí na DS při SOC 30% a nebo napětí 50,4V pro případ potřeby použití jako UPS při výpadku, napětí pro zapnutí měniče 54V na zimu a nebo výpadek DS. Zatím jsem nemusel dobíjet baterie z DS při provozu na bypass má systém spotřebu jen kolem 16W takže se pomalu dobíjí baterie a živí se systém a měnič z baterie. V případě potřeby musím přenastavit měnič pro nabití mám nabíječku zakázanou. Snad bude toto nastavení v pohodě. Díky za sdílení vašeho nastavení:-)
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Ahoj mam nastaveny SmartShunt a MPPT viz priloha ale uz nekolikrat bylo nabijeci napeti kolem 55V a proud se hybal kolem 1A nekdy skocil na 2A a neprobiha synchronizace SOC. Napadlo me zvysit Tail na 2% a detection time nastavit na 5min. Jake pouzivate nastaveni u LiFePo? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: SmartShunt 500A
No a dotaz je?
Však tam máš nastavené 55.2V tak když tam bude 55.2V je to OK.
Však tam máš nastavené 55.2V tak když tam bude 55.2V je to OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Jde mi o to ze se mi automaticky nesynchronizuje smartshunt. Ale zase mam strach nejak hodne menit hodnoty aby se synchronizovaval opravdu az kdyz je aku nabita. Zda se mi ten tail 0,5% malo protoze i kdyz se napeti drzi kolem 55V tak tam proud lita od 0,5 do cca 2A. Proto bych rad videl nastaveni nekoho komu sychronizace funguje bez problemu. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: SmartShunt 500A
Ten proud musí být menší jak 1.4A po dobu 10 minut, co píšeš že není.
Jinak mám to nastaveno podobně akorát na 24V.
Jinak mám to nastaveno podobně akorát na 24V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Nastavoval jsem to podle videa od Andyho ale asi je to fakt moc malo tech 0,5%. Myslis ze 2% a 5min bude v pohode?:) Jeste ohledne MPPT je lepsi delsi absortion time nebo staci ta hodina?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Victron má v manuálu nějaké hodnoty, ale umožňuje je v nastavení změnit, pro případy, že by to bylo potřeba. Pokud ale nastavím hodnoty jiné, než jsou výchozí a než co říká manuál a pak mi to nefunguje, možná je lepší se vrátit k manuálu.
Default je tail 4 %, čas 3 minuty, LFP peukert 1.05, účinnost 0.99
The “charged voltage” parameter should be set to 0.2V or 0.3V below the float voltage of the charger.
tedy float, ne absorption
To jsem ti ale psal hne na začátku tohoto vlákna. Vždy nejprve koukat do manuálu a ne dle jpp a pak řešit, proč to nefunguje
Default je tail 4 %, čas 3 minuty, LFP peukert 1.05, účinnost 0.99
The “charged voltage” parameter should be set to 0.2V or 0.3V below the float voltage of the charger.
tedy float, ne absorption
To jsem ti ale psal hne na začátku tohoto vlákna. Vždy nejprve koukat do manuálu a ne dle jpp a pak řešit, proč to nefunguje
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt 500A
Co je to termín litá, pokud nebude splněna podmínka napětí více jak 54,9V, proud při tomto napětí menší než 1,4A a to po dobu 10 minut, tak se ti ti nikdy nebude synchronizovat automaticky !ElektroEzs píše:Jde mi o to ze se mi automaticky nesynchronizuje smartshunt. Ale zase mam strach nejak hodne menit hodnoty aby se synchronizovaval opravdu az kdyz je aku nabita. Zda se mi ten tail 0,5% malo protoze i kdyz se napeti drzi kolem 55V tak tam proud lita od 0,5 do cca 2A. Proto bych rad videl nastaveni nekoho komu sychronizace funguje bez problemu. Diky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: SmartShunt 500A
Přesně proud by neměl lítat.....
Jinak samozřejmě se to musí nastavit podle svých podmínek.
Tak tam nastav 1%.
Jinak samozřejmě se to musí nastavit podle svých podmínek.
Tak tam nastav 1%.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Vratim se tedy k hodnotam v manualu to mas pravdu:) Jen primo z Victronu mi psali ze tam ma byt ABS napeti a ne float u charged voltage:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Ten proud se drzi vetsinou pod 1A ale nekdy chvilkove vylitne treba k 2A podle toho jak se meni vykon na panelech a zatezi. Neni tam 10min porad pod 1A. Nevim jestli by to opravdu melo drzet stalou hodnoty bez rozptylu:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Tím přímo z Victronu myslíš koho přesně? Fakt technika Victronu nebo prodejce? Ono v nabíjení je i možnost adaptive absorption time a tam si myslím, že s tím napětím odvozeným od absorpce by to nemuselo fungovat moc dobře.
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
Ano technika Victronu:
Charge voltage - o cca 0,3-0,4 V nižší než absorpční napětí (v manuálu float napětí)
Charge voltage - o cca 0,3-0,4 V nižší než absorpční napětí (v manuálu float napětí)
- Přílohy
-
- Vybrané zásady instalace, provozování a fungování sledovačů BMV a SmartShunt, 19.11.2020.pdf
- (1.19 MiB) Staženo 187 x
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: SmartShunt 500A
Ja mám tail 4%, 3min a charged 0,3 pod abs. SoC sa mi resetuje bez problémov automaticky.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt 500A
To jsem si právě myslel, protože prodejce != technik victronu. Těch je fakt jen pár a kontakt na ně je spíš přes známosti, běžně se nedá. Jinak jsem ale ověřoval ve victron professional materiálech (právě určené primárně pro vzdělávání prodejců) a je tam uvedeno že 0.2 V od absoprtion napětí. Takže tentokrát to tak je. Zkusím jim napsat, aby tedy opravili manuál.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 519 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 2 Odpovědi
- 699 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 38 Odpovědi
- 3225 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zuzi
-
- 7 Odpovědi
- 972 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
-
- 18 Odpovědi
- 2120 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban