JBD BMS
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: úte říj 24, 2017 7:47 pm
Re: JBD BMS
Nedaří se mi k této BMS připojit z mobilního telefonu Samsung A52 Android 12, určování polohy zapnuté. Vyzkoušel jsem různé verze aplikace Xiaoxiang na různých verzích androidu (5, 7, 9, 11, 12) a stále se mi nedaří. BMS je součástí AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvy). Předpokládám, že někde něco dělám špatně, seznam dostupných BT zařízení v telefonu BT akuboxu vidí jako TY (tzn. že pro spárování je třeba aplikace). Můžete mi sem prosím hodit funkční kombinace verze Androidu a verze apky? Případně postup instalace a spárování. Díky
1520Wp => Epever Xtra 4415 => AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvyenergy) => Epever IP5000-Plus
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JBD BMS
A máš tu BMS zaktivovanou? Tedy po instalaci je potřeba simulovat nabíjení, aby se zapnula.
Pardon, to platí pro JK BMS. Pro tuto nevím.
Pardon, to platí pro JK BMS. Pro tuto nevím.
Naposledy upravil(a) rva dne čtv lis 03, 2022 6:27 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Jakou máš aplikaci?
Tu z odkazu od miivy nebo z obchodu?
Nainstaluj tu z toho odkazu od miivy.
Vymaž data aplikace, restartuj telefon, buď u baterky a vyzkoušej znovu.
Tu z odkazu od miivy nebo z obchodu?
Nainstaluj tu z toho odkazu od miivy.
Vymaž data aplikace, restartuj telefon, buď u baterky a vyzkoušej znovu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: úte říj 24, 2017 7:47 pm
Re: JBD BMS
Díky za reakce, doporučené kroky provedeny, pozitivní výsledek se nedostavil. Zítra vyzkouším stejný postup na Android 7 a 9. Snad už se úspěch dostaví, trochu mi vadí, že nevidím jak na tom jednotlivé články jsou...
1520Wp => Epever Xtra 4415 => AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvyenergy) => Epever IP5000-Plus
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
někdy opravdu je s APPkou problém a řešením je vzít jiný telefon....je to Androidem a portací na HW telefonu
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Já mám Redmi note 8T, android 11.
A funguje to OK, pouze někdy zlobí aplikace - zobrazí bílou obrazovku a bliká, třeba ukončit a znovu spustit.
A funguje to OK, pouze někdy zlobí aplikace - zobrazí bílou obrazovku a bliká, třeba ukončit a znovu spustit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: JBD BMS
Pro info - právě jsem si psal původně přes Alí s JBD - chtěl jsem po nich hlavně dokumentaci k RS-485, což promptně poslali a navíc poslali celkem pěkný popis BMSky a pak taky návod na aplikaci xiaoxiang. V tom návodu apka vypadá úplně jinak než obvykle, vskutku, je to xiaoxiang-3.2.020.apk a já si před pár dny od nich stáhl verzi 3.1.1026 a to jsem dobře udělal. Krom toho, že nová apka vypadá jinak se vyznačuje i tím, že bez registrace na jejich kloudu si v BMSce nic nenastavíte a pokud chcete nastavovat, tak napřed hezky přihlásit se na kloud.
V BMSce se (snad, zatím) nic nezměnilo a dá se normálně používat s čímkoli jiným než novou apkou.
V BMSce se (snad, zatím) nic nezměnilo a dá se normálně používat s čímkoli jiným než novou apkou.
Jakoby to psali z DJI o novém dronuAccording to market feedback, the upgraded version of Xiaoxiang Electric optimizes the overall
interface, adopts a modular layout, and adds more parameters and function settings, just to bring users
a faster, more complete and stronger experience.
Svět se v ... obracíWhen the mobile phone signal in the user's environment is poor or the user needs to skip the
account registration, they can choose to use the guest mode. Note that this mode cannot obtain the
setting permission because there is no login account. To obtain the setting permission, you must log in to the account. Operation steps: Open the APP, enter the login interface, choose to log in
later, and the APP will directly enter the user interface.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
Mohl bys prosim tu posledni "funkcni" sem prilozit?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Já teda nevím ale v té aplikaci i když se přihlásím tak tam se nedá nic nastavit. (xiaoxiang-3.2.020)
To není aplikace to je parodie, není nad overkill solar a nebo starou dobrou xiaoxiang 3.1.1026.
To není aplikace to je parodie, není nad overkill solar a nebo starou dobrou xiaoxiang 3.1.1026.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
https://www.pgyer.com/Bzt1cipis píše:Mohl bys prosim tu posledni "funkcni" sem prilozit?
A tady jiná která taky funguje https://play.google.com/store/apps/deta ... rkillsolar
https://overkillsolar.com/support-downloads/
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: JBD BMS
Staženo před pár dny z http://www.jiabaida.com/appdown/index.html . Teda nebylo to zazipované, ale phpbb prudí.cipis píše:Mohl bys prosim tu posledni "funkcni" sem prilozit?
Apka více-méně normálně funguje, ale BMS mi už několikrát vypnula baterku. Poprvé hlásila zkrat, OK, to bylo v okamžiku, kdy jsem zapnul střídač a asi jsem měl nastavený příliš malý proud pro detekci zkratu. Ale párkrát mi rebootla MPPT tracker jen tak ze srandy.
Zkoušel jsem tuto https://github.com/fl4p/batmon-ha integraci, více-méně funguje, tedy s těmi velmi častými timeouty, ale hlavně jsem se v https://github.com/fl4p/batmon-ha/blob/master/BMSes.md (součístí integrace) dočetl, že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor
a další bugy. Existuje vůbec funkční spolehlivá BMSka? (řečnická otázka)JBD BMS
Sometimes detect false short circuits
- Přílohy
-
- xiaoxiang3.1.1026.apk.zip
- (4.94 MiB) Staženo 267 x
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 231
- Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
- Lokalita: Slovensko, TR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Turčianske Teplice
Re: JBD BMS
použil som asi 20x JBD bms 60-120A (sám mám 6 kusov) a nikdy sa mi nestalo že by bmska falošne zareagovala
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Podle mě je to špatným nastavením, hlavně těch HW parametrů, pro skrat a podobně.
Třeba pro skrat tam musí být taková hodnota aby to zvládlo nabít kondenzátory v zařízeních.....
Třeba pro skrat tam musí být taková hodnota aby to zvládlo nabít kondenzátory v zařízeních.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: JBD BMS
Mne sa zatial osvedčilo toto: https://www.aliexpress.com/item/4001202 ... a885ea5c39PetrV2 píše:Existuje vůbec funkční spolehlivá BMSka? (řečnická otázka)
Ide ich zatial asi 29 kusov paralelne asi tak 553 dní vkuse,bez výpadku...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
Ano, takhle mi odešel MPPT v Kingovi. Netuším proč BMS vypnula, v logu byl zkrat, což je podle mne nesmysl.PetrV2 píše:...že to tyhle BMSky prostě dělají. Tedy být to v reálném provozu za slunečného dne, už mám možná odpálený MPPT regulátor...
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: JBD BMS
Nic takoveho BMS od JBD nedelaji pokud jsou radne nastaveny a provozovany.PetrV2 píše:Apka více-méně normálně funguje, ale BMS mi už několikrát vypnula baterku. Poprvé hlásila zkrat, OK, to bylo v okamžiku, kdy jsem zapnul střídač a asi jsem měl nastavený příliš malý proud pro detekci zkratu. Ale párkrát mi rebootla MPPT tracker jen tak ze srandy.
a další bugy. Existuje vůbec funkční spolehlivá BMSka? (řečnická otázka)
Ja jich mam naistalovanych u sebe kolem 25ks vice nez 5 let.
Pouzivame je bezne do sestav a funguji jak maji.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Můžu potvrdit že na skrat mi jednou BMS vypnula, ale to jsem si hrál s nastavením a šahal do toho.....
To že tam chvíli poteče 1110A místo přenastavených 890A je bezpředmětné za 100uS. Co je pouze důležité aby ta baterka těch 1110A a víc dala po dobu 100uS.
To že tam chvíli poteče 1110A místo přenastavených 890A je bezpředmětné za 100uS. Co je pouze důležité aby ta baterka těch 1110A a víc dala po dobu 100uS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: JBD BMS
Jen to shrnu - ano, poprvé jsem měl BMS špatně nastavenou. Zkratový proud, co byl přednastavený (už nevím kolik) mi připadal příliš velký a myslel jsem si, že to baterka nedá a tedy by BMS při zkratu nevypnula. Mýlil jsem se, vypnula při zapnutí střídače a byl to podle ní zkrat. Proud jsem nově nastavil 155A, 200 mikrosekund a při zapnutí střídače už nevypnula.
Venku tma, na baterku je připojený jen Epever regulátor, střídač ve stand-by a USR převodník RS-485 - ethernet, odběr BMS ukazuje 0.0A. Za tohoto stavu došlo vícekrát k odpojení - Epever rebootoval, USR taky, ale nemám jak to sledovat, zda se to děje stále. Připojím k tomu NodeMCU a budu koukat, zda na něm roste uptime nebo ne. Jedině že by si Epever testoval baterku, zda je napětí dostatečně tvrdé, ale to spíš ne. Nevím, proč to vypnulo.
Venku tma, na baterku je připojený jen Epever regulátor, střídač ve stand-by a USR převodník RS-485 - ethernet, odběr BMS ukazuje 0.0A. Za tohoto stavu došlo vícekrát k odpojení - Epever rebootoval, USR taky, ale nemám jak to sledovat, zda se to děje stále. Připojím k tomu NodeMCU a budu koukat, zda na něm roste uptime nebo ne. Jedině že by si Epever testoval baterku, zda je napětí dostatečně tvrdé, ale to spíš ne. Nevím, proč to vypnulo.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
155A se mi zdá málo, mělo by to být tak kolem 500A a 100uS.
Pokud to není 15Ah baterka.
Pokud to není 15Ah baterka.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: JBD BMS
Je to malá baterka - 30 Ah, 4S.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant