Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am
Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Ahoj. Nestane se nic. Regulátor zvládne 500V. Na prázdno jsi měřil předpokládám panely bez zátěže. Pokud budou pripojeny a zatíženy, tak se nedostaneš ani na těch 453V. Když ano, znamenalo by to že baterky jsou nabité a ty nic neodebíráš. Takže tě netíží ani případná činnost MPPT. Klidně ho tedy přidej.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3528
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
jj přidej kondenzátory i polovodiče jsou v těchto regulátorech osazeny na min 500V. Případně ten měnič otevři a sám se podívej.smartyn34 píše:Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.
To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.
Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.
Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
smartyn34 píše:Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.
To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.
Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
Tady nejde o uhel Ale o venkovní teplotu a teplotu panelů. Běžně mám v létě při horku nad +30°C napětí VOC na panelech kolem 80V ale v zimě když mrzne a svítí se dostanu hravě přes 90V a to mám jen 4S.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: pon bře 31, 2014 9:53 am
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Jo, vím, všude je to napsaný, jen jsem nečekal takový rozdíl. Stejně jako když po obloze jezdí mraky s jasnou konturou, to kolikrát lezou hodnoty, že se tomu ani nechce věřit
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1827 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 82 Odpovědi
- 4830 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 3 Odpovědi
- 978 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PaN1
-
- 50 Odpovědi
- 3121 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 5 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dobris22