Zapojeni DC jistice

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
crowndip
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am

Zapojeni DC jistice

Příspěvek od crowndip »

Mam dotaz na zapojeni DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A

Ma na sobe na spodni strane vyznacen + a -. To je fajn, ale neni tam vyznacen smer proudu. U AC jistice je to jedno, ale u DC to muze pri obracenem zapojeni shoret. Ma byt privod (panely) dole a menic nahore nebo obracene ?
2022-09-16 15_10_40-Jistič ETIMAT 10 DC 2p C 63A 6kA 002138722 _ K&V ELEKTRO a.s..png
Diky
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od shuty »

pozri sa do datasheetu, je to tam nakreslene ako sa to zapaja.

u dc ide prud z + do - a teda nalavo je smer prudu z dola nahor a vpravo je to zhora nadol.

mozes to zapojit aj hore aj dole ako ti vyhovuje
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
crowndip
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od crowndip »

Cili kdyz mam panely ve svorkovnici nahore a menic je pripojeny dole, tak je to podle spodniho obrazku a - musi byt na jistici na pozici, kde je nakresleno +. Snad to chapu dobre. Mohli by na jistic nakreslit sipky se smerem zapojeni.
2022-09-16 17_05_44-3646_TD.pdf.png
PetrDubi
Příspěvky: 1538
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od PetrDubi »

Mám dole panely a nahoře odvod na měnič. Mám přímo tenhle jističi (akorát na menší proud). Už byl několikrát vypnutý i za provozu a žádný problém.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
crowndip
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od crowndip »

Diky
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od shuty »

ano.
cinsky Tomzn ma poly vyznacene aj hore, mohlo to tak vyznacit aj eti...
tomzn
tomzn
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
rva
Příspěvky: 3941
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od rva »

Drobná potíž je, proti čemu mají jističe chránit. Od panelů tam nadproud nebude. Takže to bude spíš pro případ, kdy potřebuji odpojit panely - tehdy jsou panely zdrojem.
Pokud ale třeba někdo má více stringů vedle sebe a každý jistí DC jističem (i když na to jsou pojistky), tak v případě, že na jednom stringu dojde ke zkratu a paralelní stringy vybaví jeho jistič, tak proud proudí obráceně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od stano22 »

rva: To by chcelo test, ci pri opacnom toku neodbavi? Ale tiez vidim vyznam len v pouziti s vyrazacou civkou.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od shuty »

zaujimalo by ma ako mate pripojene panely k menicu.
stringy idu do combiner boxu kde sa cez poistky spoja. potom prepatovka, a odtial ako dalej? ak tam dam istic je to mozne vypnut ked potrebujem. asi nie je dobry napad vycvakavat poistky za jazdy...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od stano22 »

shuty: ja by som sa mozno len spytal za seba inak - je nieco lepsie na odpajanie panelov nez dc istic?
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od shuty »

stano22 píše:shuty: ja by som sa mozno len spytal za seba inak - je nieco lepsie na odpajanie panelov nez dc istic?
a odpoved znie...?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Diablo1st
Příspěvky: 1821
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od Diablo1st »

shuty píše:zaujimalo by ma ako mate pripojene panely k menicu.
stringy idu do combiner boxu kde sa cez poistky spoja. potom prepatovka, a odtial ako dalej? ak tam dam istic je to mozne vypnut ked potrebujem. asi nie je dobry napad vycvakavat poistky za jazdy...
Ja som dal 125A čínsky istič, aj keď max tam bude tak 35A, a aj to až keď zväčším pole. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od Mart »

Tak teď mám dilema po tom, co jsem našel tento obrázek. Čínský jistič mám zapojený obráceně, protože jsem postupoval podle katalogového listu OEZ na jističe LTN-UC, kdy je označení + - na jističi stejné, ale zapojení je opačné.
Nemá někdo tento čínský jistič rozebraný, aby se dala odvodit polarita ze zhášecí komory? Tedy pokud ten jistič má nějakou zhášecí komoru.
DC jistic.jpg
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
glottis
Příspěvky: 2578
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od glottis »

Zahodil bych čínský DC jistič a koupil normální. Třeba

https://www.kvelektro.cz/jistic-etimat- ... 2-p1311343

Drahé mi to nepřijde.

Mimochodem nemá někdo k etimat jističům vyzkoušenou nějakou vyřazení cívku?
rva
Příspěvky: 3941
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od rva »

Je potřeba si ujasnit, nač tam ten jistič je. FV panely jsou proudové zdroje, takže od nich není možné dosáhnout takového proudu, aby jistič vybavil. Proto jistič používám, když chci panely odpojit. A zapojení + a -? No když jsou panely zdroj, tak + zdroje na + jističe. Tyto jističe mají zhášecí komoru - ten magnet jde poznat i přiložením kousku plechu, není potřeba jistič rozebírat. Někde na YT je rozborka i s ukázkou, jak vypadá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od ElektroEzs »

Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)

glottis píše:Zahodil bych čínský DC jistič a koupil normální. Třeba

https://www.kvelektro.cz/jistic-etimat- ... 2-p1311343

Drahé mi to nepřijde.

Mimochodem nemá někdo k etimat jističům vyzkoušenou nějakou vyřazení cívku?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2578
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od glottis »

ElektroEzs píše:Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)
Dobry, dik. Ja to hledal a zdalo se mi, ze to je na urcitou radu jejich jisticu a nebyl si jisty ze to jde i na ty dc ale asi dava smysl aby to meli jednotne tak to prubnu. Dik
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja je mam objednany tak cekam az prijdou tak dam vedet:)
glottis píše:
ElektroEzs píše:Vyrazeci civka tady https://www.emas.cz/da-etimat-p10-12-60v-ac-dc po sleve 450,- a jistic DC 50A 530,- myslim ze super cena:)
Dobry, dik. Ja to hledal a zdalo se mi, ze to je na urcitou radu jejich jisticu a nebyl si jisty ze to jde i na ty dc ale asi dava smysl aby to meli jednotne tak to prubnu. Dik
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od Mart »

rva píše:Je potřeba si ujasnit, nač tam ten jistič je. FV panely jsou proudové zdroje, takže od nich není možné dosáhnout takového proudu, aby jistič vybavil. Proto jistič používám, když chci panely odpojit. A zapojení + a -? No když jsou panely zdroj, tak + zdroje na + jističe. Tyto jističe mají zhášecí komoru - ten magnet jde poznat i přiložením kousku plechu, není potřeba jistič rozebírat. Někde na YT je rozborka i s ukázkou, jak vypadá.
Taky používám tyto jističe na odpojování panelů a ne na jištění.
Ale pokud se podíváš lépe na ten přiložený obrázek, tak tam je PLUS zdroje (červená čárka) přivedeno shora na svorku, která je na jističi označená MINUS.
A to je to, vo co tu jde.

Na jističích OEZ je PLUS zdroje přivedeno na svorku jističe, která je také označená PLUS.

Zkusím prohledat Youtube, jestli ten jistič někdo kuchal.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
rva
Příspěvky: 3941
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zapojeni DC jistice

Příspěvek od rva »

Plus od zdroje dávám na plus jističe a obrázkům uvěřím, až vyhořím.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek