Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
Ahoj momentálně používám vytěžování ON/OFF tím že při SOC 92% nebo 54.8V se zapne vytěžování a první spirála 1kw, pokud SOC vyleze na 94% zapne se druhá spirála 1kw, pokud SOC vyleze nad 96% zapne se třetí spirála 1kw pokud vzroste výkon měniče nad 4000w vytěžování se zpožděním 5s vypne, ještě bych chtěl udělat aby se spirály při zátěži vypínali postupně a ne komplet celé vytěžování. Tímto vytěžováním dochází k cyklování baterie někdo tvrdí že LiFePO4 to nevadí, někdo že jim to škodí, nikde jsem nenašel jednotný názor. Tak pořád uvažuji zda nepřejít na GreenBono AKU ale pořád nevím zda to za ty peníze opravdu stojí(GreenBono AKU + převodník na měření napětí baterie + proudové trafa baterie a AC části + SSR takže celkově někde kolem 12-13tis).
1) Jak moc vádí cyklování LiFePO4 baterie při vytěžování ON/OFF?
2) Vyplatí se investovat do GreenBona?
Díky moc za názory:-)
1) Jak moc vádí cyklování LiFePO4 baterie při vytěžování ON/OFF?
2) Vyplatí se investovat do GreenBona?
Díky moc za názory:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
ad 1) vadí jen trochu, dle studie https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1722000283
je 2000 cyklů 10%DOD menší zatížení, než 200 cyklů 90% DOD (200 cycles at 90% DOD is a heavier duty than 2000 cycles at 10% DOD). Běžně se tohle cyklování děje i za provozu, když je menší výkon FV a doma se zapínají a vypínají spotřebiče, tak se každou chvíli přepne nabíjení/vybíjení, nikdo se tím netrápí.
Dodělal bych to postupné vypínání a peníze bych radši šetřil na nějaké lepší baterky, co budou za 15 (?) let, až tyhle naběhají těch slibovaných 4000-5000 cyklů.
je 2000 cyklů 10%DOD menší zatížení, než 200 cyklů 90% DOD (200 cycles at 90% DOD is a heavier duty than 2000 cycles at 10% DOD). Běžně se tohle cyklování děje i za provozu, když je menší výkon FV a doma se zapínají a vypínají spotřebiče, tak se každou chvíli přepne nabíjení/vybíjení, nikdo se tím netrápí.
Dodělal bych to postupné vypínání a peníze bych radši šetřil na nějaké lepší baterky, co budou za 15 (?) let, až tyhle naběhají těch slibovaných 4000-5000 cyklů.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
To vypínání vytěžování udělej určitě postupné. Není nejlepší mít odběr 3kw do vytěžování a najednou ho komplet vypnout ale co koukám máš to na victronu a tam jsou ty MPPT jinde než ty naše kombi krabice. Udělej řízení inteligentněji, tedy při nějakém poklesu řídicího parametru odstřihni spirálu 3 pak případně spirálu 2 atd... Sám doma řídím přes sonoff s tasmotou spínání zátěží dle toho jak to vyhodnotí SW. Samozřejmostí je, že každý sonoff pouze ovládá stýkač. Když jsem to viděl uvnitř, tak na nějaké dlouhodobé spínání větších výkonů to stavěné nebude.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
ZOber si osciloskop alebo DC merak a zmeraj pri danom DC prude z baterky, AC prud.
Ten DC prud z baterky do menica bude sinusovka a nie ciste DC,
takze tie LFP dostavaju u kazdeho miliony cyklov a keby im to vadilo
tak uz ti, co mame baterky od 2011 - 2013, sme mali baterku po smrti.
To iste MPPT, cim nekvalitnejsi, tym vacsi DC ripple na vystupe,
napr. 200 mV ale pri nekvalitnych aj 600 - 800mV peak to peak.
Niekto si mysli, ze nekvalitnym MPPT za 100 € usetri, ale niekedy
je clovek prekvapeny, co take MPPT na vystupe produkuje.
Ale ako sa zda, baterky stale funguju, len ich netreba drzat dlho
nad 85 - 95 % SOC alebo nad 3.45 - 3.65 V.
Oxidacia elytu a potom deponacia tych produktov na anodu,
sposobi vacsi problem, ako cyklovanie vramci 30-75 % SOC.
Ten DC prud z baterky do menica bude sinusovka a nie ciste DC,
takze tie LFP dostavaju u kazdeho miliony cyklov a keby im to vadilo
tak uz ti, co mame baterky od 2011 - 2013, sme mali baterku po smrti.
To iste MPPT, cim nekvalitnejsi, tym vacsi DC ripple na vystupe,
napr. 200 mV ale pri nekvalitnych aj 600 - 800mV peak to peak.
Niekto si mysli, ze nekvalitnym MPPT za 100 € usetri, ale niekedy
je clovek prekvapeny, co take MPPT na vystupe produkuje.
Ale ako sa zda, baterky stale funguju, len ich netreba drzat dlho
nad 85 - 95 % SOC alebo nad 3.45 - 3.65 V.
Oxidacia elytu a potom deponacia tych produktov na anodu,
sposobi vacsi problem, ako cyklovanie vramci 30-75 % SOC.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
Diky za rady, budu kupovat druhou sadu EVE LiFePo4 tak se 13tis navic hodi nez to dat za vytezovac:) Uz mam nainstalovane NODE RED a zdejsi clen mi ukazal super vytezovani kde se hlida i vykon FV pole. To vypinani spiral postupne udelam urcite tohle bylo jen na rychlo aby bylo kde palit prebytky. Nabijeci napeti pouzivam 55,2V. Diky moc:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 653 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mstritecky
-
- 79 Odpovědi
- 19835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 75 Odpovědi
- 6719 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jankre
-
- 17 Odpovědi
- 1512 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vlasta Hirka
-
- 7 Odpovědi
- 895 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs