Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
To si ma potešil už som myslel že vyriešim jeden problém a druhý sa objaví. Ako píšem som len začiatočník, a montovala mi to firma problém bol že baterku som si dokúpil až dodatočne, preto som to nevedel dobre nastaviť. Ďakujem.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
U vysokonapěťových mppt se pod položkou PV zobrazuje napětí té sběrnice!
Už jsme to někde řešily že mu to píše velké napětí na PV. Vem měřák a přímo změř na svorkách od panelů. Za provozu tam musí být max 430V.
Jinak pokud to při SBU přisosává z DS tak vyzkoušej SOL co bude dělat a jak se to bude chovat.
Už jsme to někde řešily že mu to píše velké napětí na PV. Vem měřák a přímo změř na svorkách od panelů. Za provozu tam musí být max 430V.
Jinak pokud to při SBU přisosává z DS tak vyzkoušej SOL co bude dělat a jak se to bude chovat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1536
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
SOL by mu mělo fungovat OK. Tato funkce nám to vyřešila u verze PRO 3kw 24V na SBU to taky přicucávalo na SOL se tomu tak neděje.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pon bře 13, 2023 10:28 pm
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
Ano prepol som to na SOL a baterku na Li namiesto USE všetko teraz šlape, meral som to napetie ale merák mi pri 400 začal zase rátať od nuly, tak neviem.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
Podle mě to bude OK i s tím napětím.
Prostě tam máš dvě obrazovky které píší PV napětí na jedné by mělo být to co je na panelech na druhé ta sběrnice tam může být hodnota větší jak těch 430V.
Prostě tam máš dvě obrazovky které píší PV napětí na jedné by mělo být to co je na panelech na druhé ta sběrnice tam může být hodnota větší jak těch 430V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Bony
-
-
Victron RS 6000 Inverter (MPPT 450V/80A/4000W)
od georg_cz » » v Měniče napětí
Victron RS 6000 Inverter (MPPT 450V/80A/4000W)
- 1 Odpovědi
- 903 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od karelll
-
-
-
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
- 51 Odpovědi
- 9103 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
-
- 0 Odpovědi
- 2167 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 5 Odpovědi
- 777 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01