Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Je to tak. Ve VRM to byva o verzi dal, protoze pocitaj, ze to klikaj fanousci a nedockavci. Rozlozi tak testovani. Pres mobil tam pak hrnou overene verze.
Jinak ta verze 4.13 podle cahngelogu nic zajimaveho neopravuje
v4.13 – 24 January 2023
- Fix: incorrect calculated state of charge (SOC) when no temperature sensor is connected while the auxiliary input is set to "Temperature". This issue was found in v4.12 and could in extreme cases result in a SOC that is always 1% (see “Known issue” for version v4.12 below).
Jinak ta verze 4.13 podle cahngelogu nic zajimaveho neopravuje
v4.13 – 24 January 2023
- Fix: incorrect calculated state of charge (SOC) when no temperature sensor is connected while the auxiliary input is set to "Temperature". This issue was found in v4.12 and could in extreme cases result in a SOC that is always 1% (see “Known issue” for version v4.12 below).
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Tak test proběhl pozitivně - opravdu to co teče DC shuntem pryč jako DC spotřeba přičítá k limitu proudu baterie od JKBMS a posílá do MPPT a hodnota v proudu v paralelním fungování je součtem. Je tam nějaká časová konstanta náběhu a doběhu cca 10s. Jinak ještě na VRM pokud chci zobrazit data z DC shuntu tak přímo jedině DC spotřebu ve W z Brány(cerba), DC shunt se mi nezobrazí v seznamu zařízení widgetů, ale lze si vytvořit vlastní widget a tam jej zobrazí se všemi parametry - předpokládám, že to bude způsobeno omezením cerba na 3 zařízené VE.direct (mám 4 zařízení MPPT, 2x Shunt, phoenixe).
Jinak při připojení toho DC shuntu přestane dopočítávat DC spotřebu a ukazuje přímo změřenou, ikdyž mu to v součtu nesedí(aktuálně by ukazoval DC spotřebu cca 200W a protože mám shunt připojený zatím jen na zkoušku tak pokud nenám připojený odpor ukazuje 0W). Reálně mám vyzkoušeno, že phoenix výstupní výkon neukazuje přesně a bez DC shuntu automaticky rozdíl wattů +a - háže do té vypočtené DC spotřeby. A to bude asi ten důvod proč to nefunguje bez DC shuntu - prostě Victroni chtějí být "přesní" tak nebudou řídit MPPT dle nějakého dopočtu, ale spíš to bude argument než reálná hrozba problému.
Jinak při připojení toho DC shuntu přestane dopočítávat DC spotřebu a ukazuje přímo změřenou, ikdyž mu to v součtu nesedí(aktuálně by ukazoval DC spotřebu cca 200W a protože mám shunt připojený zatím jen na zkoušku tak pokud nenám připojený odpor ukazuje 0W). Reálně mám vyzkoušeno, že phoenix výstupní výkon neukazuje přesně a bez DC shuntu automaticky rozdíl wattů +a - háže do té vypočtené DC spotřeby. A to bude asi ten důvod proč to nefunguje bez DC shuntu - prostě Victroni chtějí být "přesní" tak nebudou řídit MPPT dle nějakého dopočtu, ale spíš to bude argument než reálná hrozba problému.
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
je to sice offtopic, ale jak řídíš to vytěžování? Díky.Atman píše:mám na DC pripojený 5kW Epewer na vyťažovanie, v menu zapnuté DC spotreba
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Klasika dva kybosove vyťažovače za sebou, prvý stupeň 2kW TUV celoročne, druhý stupeň 2kW aku nádoba kúrenia v zime a v lete 3kW vykurovanie bazéna
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Paráda, tam je to potvrzené.havran2 píše:Tak test proběhl pozitivně - opravdu to co teče DC shuntem pryč jako DC spotřeba přičítá k limitu proudu baterie od JKBMS a posílá do MPPT a hodnota v proudu v paralelním fungování je součtem. Je tam nějaká časová konstanta náběhu a doběhu cca 10s. Jinak ještě na VRM pokud chci zobrazit data z DC shuntu tak přímo jedině DC spotřebu ve W z Brány(cerba), DC shunt se mi nezobrazí v seznamu zařízení widgetů, ale lze si vytvořit vlastní widget a tam jej zobrazí se všemi parametry - předpokládám, že to bude způsobeno omezením cerba na 3 zařízené VE.direct (mám 4 zařízení MPPT, 2x Shunt, phoenixe).
Jinak při připojení toho DC shuntu přestane dopočítávat DC spotřebu a ukazuje přímo změřenou, ikdyž mu to v součtu nesedí(aktuálně by ukazoval DC spotřebu cca 200W a protože mám shunt připojený zatím jen na zkoušku tak pokud nenám připojený odpor ukazuje 0W). Reálně mám vyzkoušeno, že phoenix výstupní výkon neukazuje přesně a bez DC shuntu automaticky rozdíl wattů +a - háže do té vypočtené DC spotřeby. A to bude asi ten důvod proč to nefunguje bez DC shuntu - prostě Victroni chtějí být "přesní" tak nebudou řídit MPPT dle nějakého dopočtu, ale spíš to bude argument než reálná hrozba problému.
Jinak na to řízení proudu podle mě nemusí nic počítat. Stačí přece jen nastavit takový proud, aby tolik ukázal ten shunt k bateriím ale proč to tak nedělají tomu nerozumím. Když bych si DC load zapojil až za něj tak tomu bych už rozuměl ale tím do zničím měření soc.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: ned led 09, 2022 8:22 am
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Má tři porty fyzicky, ale zvládne 15 VE.direct zařízení.havran2 píše:Přesto, že cerbo má psáno 3 VE.direct zařízení zatím se to hned chytlo a komunikuje a zobrazuje na VRM. Zkoušku korekce nabíjecího proudu snad dovolí slunce zítra. Tak jsem zvědav?
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Kúpil som smartshunt, zapojil, nastavil ako DCmeter, ukazuje presne dc spotrebu ale z limitu prúdu v DVCC mi dc spotrebu neodrátava a stále obmedzuje natvrdo mppt. Zapnutie a vypnutie DC spotrebičov v menu to neovplynňuje, len zmizne vypočítavanie DC systémom. Ale všimol som si, že na vrm je dc spotreba zobrazená ako charging, čo ma prekvapilo, smartshunt je zapojený podľa obrázku DC meter v návode, tj v sérii rovnako ako hlavný smartshunt na aku -pól batery na rozvodnicu a system minus na menič. Keď ho ale otočím, bude menič ako baterka a mal by sa zmeniť na discharging a potom to možno bude fungovať. Ako si ho mal zapojený ty?havran2 píše:Tak test proběhl pozitivně - opravdu to co teče DC shuntem pryč jako DC spotřeba přičítá k limitu proudu baterie od JKBMS a posílá do MPPT a hodnota v proudu v paralelním fungování je součtem. Je tam nějaká časová konstanta náběhu a doběhu cca 10s. Jinak ještě na VRM pokud chci zobrazit data z DC shuntu tak přímo jedině DC spotřebu ve W z Brány(cerba), DC shunt se mi nezobrazí v seznamu zařízení widgetů, ale lze si vytvořit vlastní widget a tam jej zobrazí se všemi parametry - předpokládám, že to bude způsobeno omezením cerba na 3 zařízené VE.direct (mám 4 zařízení MPPT, 2x Shunt, phoenixe).
Jinak při připojení toho DC shuntu přestane dopočítávat DC spotřebu a ukazuje přímo změřenou, ikdyž mu to v součtu nesedí(aktuálně by ukazoval DC spotřebu cca 200W a protože mám shunt připojený zatím jen na zkoušku tak pokud nenám připojený odpor ukazuje 0W). Reálně mám vyzkoušeno, že phoenix výstupní výkon neukazuje přesně a bez DC shuntu automaticky rozdíl wattů +a - háže do té vypočtené DC spotřeby. A to bude asi ten důvod proč to nefunguje bez DC shuntu - prostě Victroni chtějí být "přesní" tak nebudou řídit MPPT dle nějakého dopočtu, ale spíš to bude argument než reálná hrozba problému.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Prehodil som smer smartshuntu, znamienka sa zmenili, z charging je discharging a na grafoch začalo odpočítavať dodola zo sumárov ale DVCC prúd stále reguluje ako celok aj s DC záťažou, neodrátava ju. Začínam byť bezradný. Nie je niekde niečo v nastaveniach, čo prehliadam?
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Smarthunt, pokud má fungovat regulace proudu, tak musí být na pozici D, tj musí jím procházet vše co de do nebo z baterky. Doufám, že to máš takhle zapojený, jinak je to válka s větrnými mlýny...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Áno, smartshunt D mám ako hlavný merač aku, ten mám rok, nastavený je ako merač, pridal som teraz druhý ako B, v jeho nastaveniach som ho nastavil ako DCmeter. Zmenilo sa mu zobrazenie len na napätie, prúd a výkon.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
NIekde radia zapojit B shunt zvlast ako samostatnu DC vetvu, nie seriovo s D shuntom.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
zkus prezapojit no. A zkusit jeste vypnout zapnout takove ty shared current sence. A rozpojit smart network po BT, pokud mas. Pripadne naopak zapnout. Firmware mas aktualni vsude? Tohle me hodne zajima, protoze jsem pred koupi druheho shuntu z stejneho duvodu co resis ty.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
FW mám aktuálny na oboch mppt a oboch smartshuntoch, multiplus mám starší 4.85, ten som chcel nechať starší v zmysle, čo funguje, do toho nerýp. Ale môžem skúsiť ho dať na aktuálny 5.02glottis píše:zkus prezapojit no. A zkusit jeste vypnout zapnout takove ty shared current sence. A rozpojit smart network po BT, pokud mas. Pripadne naopak zapnout. Firmware mas aktualni vsude? Tohle me hodne zajima, protoze jsem pred koupi druheho shuntu z stejneho duvodu co resis ty.
BT sieť nepoužívam, iba na nastavovanie, lebo menší bluesolar 150/35 ho nemá, ten nastavujem cez victron connect, mppt sú ve.direct do GX, shunty ve.direct na usb do GX. Večer upgradnem multiplus a GX, dám vedieť.
Tomu zapojeniu paralelne s hlavným shuntom moc nechápem, ak vytiahnem odber pred ním, celé presné meranie SOC odíde a a ak aj možno to bude systém odrátavať ale určite sa tým zväčší chyba. A hlavne sa mi nechce celé to rozoberať a prepájať. Skúsil som vypnúť shared current a aj shared voltage sence - tak to nepomohlo, ani samostatne ani spolu.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Mě spíš překvapuje jedna věc, Victron nemá měřenáí proudu v MPPT? U Midnite stačí jeden bočník, a hned vím, kolik jde do baterka a z baterky - měření na tom bočníku, a midnite má vlastní měření proudu, čímž dokáže spočítat rozdíl mezi dodávaným ze soláru a dodávaným do baterky jako spotřebu. Víc nepotřebuju. Tohle Victron se smart shuntem neumí? To je potom teda skutečně šunt
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Victron mppt má meranie prúdu, lebo vie obmedziť prúd dodávaný z mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Uff, ťažké dve hodiny za mnou. Ako som tušil, aktualizácia bola drsná. GX bez problémov priamo na zariadení len odklikať, ale multiplus len vzdialene, najprv tisíc varovaní až po tie najhoršie, že sa môže stať že umrie a bude treba technika na oživenie, spustil som, aktualizovalo sa to nakoniec, na záver mi nešlo zaslanie starých dát do multiplusu, ale fungoval tak som sa na mieste pripojil cez veconfig a nabúchal to tam manuálne a funguje. Výsledok ale bol rovnaký, obmedzenie DC do aku neodpočítava spotrebu DC a zmizol mi DC meter z vrm. Na mieste v zariadení DC smartshunt bol priamo viditeľný, aktívny a pripojený, ale v zariadení CCGX nebolo zrazu možné zapnúť viditeľnosť na vrm, proste tam nebol, resety a odpájanie a zapájanie nepomohli, tak som sa nasral, GX aktualizáciu FW som vrátil o 21 aktualizácií späť z 2.93 na 2.72 a hľa - možnosť zapnúť DC meter na vrm sa zobrazila.
Jebem na to, takýto pokrok. Už to vzdávam. Možno až vychladnem, oslovím českú podporu, ale moc si od toho nesľubujem, v minulosti boli ochotní ale teraz asi už nestíhajú.
Doteraz som blahorečil victron za perfektný užívateľsky dokonalý komplexný systém, po dnešku začínam kolísať. Dúfam že sem chodia aj distribútori victronu
Jebem na to, takýto pokrok. Už to vzdávam. Možno až vychladnem, oslovím českú podporu, ale moc si od toho nesľubujem, v minulosti boli ochotní ale teraz asi už nestíhajú.
Doteraz som blahorečil victron za perfektný užívateľsky dokonalý komplexný systém, po dnešku začínam kolísať. Dúfam že sem chodia aj distribútori victronu
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Dumal som nad tým, ale ešte dva dni nebude svietiť. Skúšal som odpojiť kabeláž a prepojiť všetko na bluetooth network a zistil som, že smartshunt v režime DCmeter neponúka možnosť zosieťovania, iba ako batterymonitor. Divné.
Ale dostal som nápad ako to celé ojekabátiť. Prezradím až to vyskúšam.
Ale dostal som nápad ako to celé ojekabátiť. Prezradím až to vyskúšam.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Musím svoje tvrdenie troška poupraviť.Diablo1st píše:Victron mppt má meranie prúdu, lebo vie obmedziť prúd dodávaný z mppt.
Victron skutočne NEMÁ meranie na výstupe mppt, aspoň teda nie viditeľné pre ostatných. Meranie prúdu má len na vstupe. Dodávaný výkon na výstupe pravdepodobne len dopočítava podľa výkonu na vstupe.
Takže na obmedzenie nabíjacieho prúdu treba mať smartshunt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Napadlo mi, že ak prepnem DC meter ako merač akumulátora a dám ho v opačnom smere, DC záťaž bude merať ako nabíjanie akoby druhej batérie a konečne začne pridávať na výkone, lebo bude mať vlastne dve batérie medzi ktoré sa bude deliť prúd.
Tak som to prepojil a žiaľ neúspech , nabíjanie stále riadi len súčtom výstupu mppt a DC odtoky síce vidí a zobrazuje, ale nezohľadňuje.
Tak som to prepojil a žiaľ neúspech , nabíjanie stále riadi len súčtom výstupu mppt a DC odtoky síce vidí a zobrazuje, ale nezohľadňuje.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Tohle mě dost děsí, midnite tohle má zmakly bez chyby, chtěl jsem přejít na victron...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tranzistor
-
-
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
- 5 Odpovědi
- 5158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomasje
-
-
-
Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
od SAKO » » v Pb
Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.
- 8 Odpovědi
- 1060 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
-
-
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
od misson10 » » v Victron
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
- 11 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 31 Odpovědi
- 1964 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO