Problém s čínským měničem EASUN
Dobrý den, mám ostrovní čínský měnič EASUN iSOLAR SMW 8kW. Po připojení spotřebiče na výstup z měniče vždy měnič začal posílat potřebný výkon a ukazoval output odpovídající spotřebiči (+vlastní spotřebu). Nyní, když připojím spotřebič nestane se nic, stále ukazuje output cca 80W (vlastní spotřeba) a spotřebič se nezapne. Někdy třeba trvá 10 minut než začne proudit odpovídající výkon, ale jen na chvíli, pak opět spadne na 80W a spotřebič se vypne. Nevěděl by někdo, kde je chyba?
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Je dost energie v baterii?Má připojení na DS 230V?
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Připojený na DS není. Baterie je nabitá a bylo zcela jasno (fungovalo to ale i bez připojené baterie). pracovalo to uvedeným způsobem několik měsíců a nyní se něco změnilo. Po připojení spotřebiče se ihned vždy zapnul, ale nyní nic.
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Připojil bych mu na vstup DS 230V a vyzkoušel.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Když to fungovalo a teď ne tak musíš zjistit co se změnilo.....
Tipuji vybitá baterie.....
Tipuji vybitá baterie.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Tento měnič funguje i zcela bez baterie. Tedy fungoval, teď nejde s i bez baterie.
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s čínským měničem EASUN
No a změnilo se CO!
Jako my to nevíme, co se změnilo to musíš vědět ty křištálová koule zde: https://www.vestirna.com/koule/
PS. Nejede mi auto, předtím jelo. (Benzín tam je....)
Jako my to nevíme, co se změnilo to musíš vědět ty křištálová koule zde: https://www.vestirna.com/koule/
PS. Nejede mi auto, předtím jelo. (Benzín tam je....)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Právě, že se nezměnilo NIC. Nic v HW ani v nastavení. Proto se ptám, zda je měnič vadný.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Tak hlavně je potřeba se zaregistrovat se na dvě fóra a ani na jedno nadát prakticky žádné podklady, podle kterých by někdo dokázal adekvátně poradit.
Mě by spíš zajímalo, jak to dokáže pracovat bez baterie a bez sítě, když to nemá dost energie z panelů pro připojenou zátěž. Jestli tady nebude problém. Protože to asi nebude "perpetum mobile". Jinak bych do toho hned šel.
Mě by spíš zajímalo, jak to dokáže pracovat bez baterie a bez sítě, když to nemá dost energie z panelů pro připojenou zátěž. Jestli tady nebude problém. Protože to asi nebude "perpetum mobile". Jinak bych do toho hned šel.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
-
- Příspěvky: 1922
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Dal by som možno reset výrobných nastavení...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 20
- Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
- Lokalita: Plzeň
Re: Problém s čínským měničem EASUN
OK, to mne taky napadlo, ale v návodu není napsané jak? V aplikaci WatchPower jsem tuto možnost našel, ale po zaslání příkazu se nic nezměnilo, myslím si, že to neproběhlo. Nevěděl by někdo jak udělat hard reset?
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Problém s čínským měničem EASUN
K čemu je vlastně dobrý takový systém ?? co na to jede a kdy ?jaroslavlzicar píše:Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Tak to se hodí leda tak na nějaký neefektivní ohřev vody. Myslím si, že právě tato "funkce" tomu asi nedělá úplně nejlíp. Pokud se tímto způsobem mají napájet jiné než ohmické spotřebiče, tak každé toto přepnutí musí být pro měnič celkem noční můra. Nemám úplně nejlepší pocit, že by to číňan nějak extra řešil.jaroslavlzicar píše:Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
1)Podle mne se vybila baterie.(přepl do line mode i když neměl DS) a baterii pořád vidí.
2)Měnič čeká až se baterie nabije nad hodnotu pro návrat pro standard mode.
Proto by se měl připojit DS a vyzkoušet.
2)Měnič čeká až se baterie nabije nad hodnotu pro návrat pro standard mode.
Proto by se měl připojit DS a vyzkoušet.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Tyto měniče většinou žádný reset nemají, pokud chceš nastavit default hodnoty musíš vzít návod a všechny položky přestavit ručně, v návodu default hodnoty bývají označené.
Prostě to zapoj tak jak to má být tj na AC IN připoj napětí na svorky baterky připoj baterku a pošlape to.
Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)
Připoj aspoň AC IN a uvidíš zda to poběží.
Prostě to zapoj tak jak to má být tj na AC IN připoj napětí na svorky baterky připoj baterku a pošlape to.
Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)
Připoj aspoň AC IN a uvidíš zda to poběží.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
- Bydliště: Olomouc
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Může to fungovat, přísahám, že v laboratorním předprodukčním zapojení jsem takto při modré obloze a plném slunci ohříval vodu v 2,5kW konvici z 3,7kWp stringu! Bez baterky a bez připojení na grid. Mám EASUN iGrid SV IV.Soban píše:Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s čínským měničem EASUN
A když panely nedají proud aby to běželo?
Fakt se to bude zapínat jak poběží mraky na obloze? To je cesta do pekel!
To asi nebude mít dlouhou životnost - skus si zapínat televizi co minutu.....
Ale ať si každý dělá co chce..........
Tak potom je to jednoduché - málo svítí a prostě panely to neutáhnou.
Fakt se to bude zapínat jak poběží mraky na obloze? To je cesta do pekel!
To asi nebude mít dlouhou životnost - skus si zapínat televizi co minutu.....
Ale ať si každý dělá co chce..........
Tak potom je to jednoduché - málo svítí a prostě panely to neutáhnou.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Jj při nedostatku výkonu z panelů vypne.To je jejich vlastnost.Proto musí být zálohování baterii nebo sítí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
- Bydliště: Olomouc
Re: Problém s čínským měničem EASUN
PřesněěěěFranta2776 píše:Jj při nedostatku výkonu z panelů vypne.To je jejich vlastnost.Proto musí být zálohování baterii nebo sítí.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 17 Odpovědi
- 1715 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
- 41 Odpovědi
- 2296 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 4 Odpovědi
- 911 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
- 4 Odpovědi
- 785 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-
-
-
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
- 10 Odpovědi
- 1923 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-