Daly smart BMS a bluetooth aktivace

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Komunikační piny Rx Tx, to je jasné, s tím problém nemám. Nerozumím ovšem tomu co uvádí Daly, viz výše, a co namerim já na DC pinech. A hlavně proč se BT deaktivuje a nejde aktivovoat jinak než popisuji.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od 10055 »

rva píše:2 roky mám nastavenu tu hodnotu 65535 s a BMS neusíná. Ve starších verzích byla tato hodnota 15300 s. Tak možná, že to zase změnili.
zkusil jsi tohle?

jinak mně taky nic nenapadá

jinak levnější verze Daly https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... gEiwK&mp=1
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

vyzkoušeno, bez efektu. Druhá BMS už objednána, chci mít obě stejné k porovnání. Čekal jsem týden, jestli někdo odpoví, když nikdo tak jsem to řešil nákupem. Jinak jsem šilhal po JBD.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Nevím co stalo, ale už třetí den BT funguje jak má, nic jsem neměnil, do ničeho nezasahoval, jen byl vypnut střídač. Byla mlha tak jsem jel na DS. Dnes slunečno tak jsem dobíjel baterku a BT stále funkční. Ovšem další zrada. Zapnul jsem kompresor a asi při třetím dofouknutí nádoby vypnula BMS. Přepnul na DS a čekal cca 15 minut jestli se BMS nevrátí do pracovního režimu (teplo?), nestalo se tak. Hledal jsem v dokumentaci Daly co s tím, nic jsem k tématu nenašel. Tak jsem odpojil P- svorku a opět spojil, BMS sepnula. A běží dál. Dotaz, je nějaká jiná metoda jak obnovit funkci po odpojení? Baterka byla na100%.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Franta2776 »

Pokud Bms sebereš veškerou energii,tak se uspí.Energii bere pouze z úbytku napětí co na ní vzniká.Reset BMS se provádí zkratovánim vývodů a probuzení připojením na nabíječku a dodání energie.U tebe pravděpodobně došlo k překročení max nastaveného proudu při startu kompresoru na Bms,ona se odpojil a a usnula.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Perfektní rada, díky.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Vladimir69
Příspěvky: 1
Registrován: ned bře 21, 2021 11:44 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Vladimir69 »

brven píše:Opět to usnulo, zrušil jsem párování, BT signál v okolí nenalezen, opět pomohla metoda odpojení a připojení. Jak píše Matess, asi mám špatný kus, teď jde o to, co je špatně. BMS nebo modul BT. Pro mě je důležité sledovat stav nabití baterie (7kWh) podle protečeneho náboje přes bms, jak píšu v jiném vlákně. Zprovoznil jsem cloud, ale tam je to odvozeno od napětí na Epever reglu, rozdíly jsou markantní. Mám pouze cca měsíc FVE v provozu, tak sbírám zkušenosti. Proto na to své dítě čučím často. :-) Chápu, že mistři nemusí, když už to ošéfovaný mají. Taky mě láká dostat údaje z BMS na síť. Tímto se připojuji k dotazu Matessa.

Udaje z BMS dostat na síť obecně? Umím to poslat na ModbusServer přes TCP/IP. Napsáno v Delphi osobně. Komunikuje přes USB a převodník USB/485. Mám to k hlídání batery packu. Čte to to co potřebuju tedy min max napětí, proudy teplotu. Do externího Serveru si posílám ovládání ventilátorů na racku a modulech.
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Matess »

kamrád se mi to pokouší rozjet přes esp a home assistant. Já tomu rozumím jen teoreticky... kdyby nepochodil podělil by ses o tvoje řešení?
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Asi mám s BMS od Daly pech. Dokoupil jsem druhý pack baterek, objednal stejnou BMS, když jsem právě doformátoval pack přišla BMS z Číny . Namontoval a vše chodilo. Dokonce se bms dala probudit přes tlačítko na BT, což u té první nejde. Druhý den hláška, že je EEPROM error. Viz screen níže. Tak teď komunikuji s prodejcem. Kondolence přijímám, ale slova jako vůl nebo blbec nepoužívejte, to už je mi známo...
Přílohy
Screenshot_20221116_130917_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Franta2776 »

To asi opravdu pech máš.Já mám okolo sebe 5ks a jedna měla problém mým příčíněním.Daly za mou zaplacenou dopravu do Číny a zpět zdarma opravil.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od PetrDubi »

V posledních několika letech jsem slyšel, že Daly už není, co bývala a množí se problémy, které dřív nebývaly, tak to může být ten důvod a ne jenom pech..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Dnes jsem se dohodl s prodejcem (Official Daly store) že si dokoupím libovolný produkt, koupil jsem UART kabel za 2 stovky, a on mi k tomu přibalí novou BMS stejného typu. A já zruším spor v okamžiku odeslání položky a poskytne mi důkaz v podobě dodacího listu, což se stalo. Tak teď čekám co mi dojde. Prodejce se vůbec necukal, hned nabídl řešení, vadnou BMS vrátit nepožadoval. Snad to s tím DALY nebude tak špatný a doufám, že pech bude prolomen.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

BMS právě dnes dorazila v balíčku s UART kabelem. 11 dní od objednání z Číny. To byl fofr. Teď jen namontovat.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Problém s vypínáním a nestandardním způsobem aktivace BT, jak výše popisuji, vyřešen výměnou BT modulu BTS. Píši to až po více jak měsíci provozu od výměny abych si byl jistý. Moduly od obou BTS co mám jsou pověšeny na 5m prodloužení z UTP kabelu ve vnějším prostředí, ale pod střechou. Určitě jim to zkrátí život, ale zatím nemám jinou možnost monitoringu.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Lukinon »

Zdravím připojil jsem bms daly lifepo4 16s a je potřeba ji nějak spustit? U bluetooth placky je tlačítko. Napětí dává, ale jestli je ještě něco potřeba?
Děkuji
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Franta2776 »

Začít nabíjet,tím dostane BMS energii a začne pracovat-Jenom připojením na baterii se nezapne.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Lukinon »

Sestava byla připojena k jiné stejně velké baterii tak jsem nic nepoznal.
Dneska nesvítí tak uvidím později.
Děkuji za radu
Lukinon
Příspěvky: 157
Registrován: úte úno 08, 2022 10:31 am

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od Lukinon »

A ještě u bms nebyl žádný manuál tak nevím jaká je vhodná aplikace. Když zadám do Google play daly tak jich vypadne hromada.
Která je vyzkoušená a vhodná?
Děkuji
brven
Příspěvky: 72
Registrován: úte říj 04, 2022 10:56 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od brven »

Pokud máš BT placku s tlačítkem pak nastartování se provede stiskem tlačítka. V tom okamžiku bys měl v aplikaci zařízení vyhledat. Aplikace je Smart BMS od Dali. zelená ikona jako "poznávací znamení"
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
blaskoi
Příspěvky: 86
Registrován: stř čer 27, 2012 3:39 pm

Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace

Příspěvek od blaskoi »

Vie mi niekto poradiť, či môžem na DALY BMS na porte UART paralelne pripojiť BT modul a dotykovú obrazovku

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek