Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Měniče Axpert
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Bydliště: Chotýšany

Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Zdravím, mám problém s Axpertem, stává se že hodí chybu 55 dc napětí v Ac. Nemá s tím někdo zkušenost? Případně kdo by uměl opravit? Axpert měsíc po zaruce
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

No a jaké jsou na něj zapojené spotřebiče? Některé spotřebiče s topnou spirálou (grily, trouby, vařiče, fény) s regulací výkonu mají tuto dělanou tak, že u polovičního výkonu jde do spotřebiče proud přes diodu. A to může měniči vadit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw. Ještě upřesním že celý systém jede v ostrovním režimu
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

No a copak je to za typ GreenBono? Některé používají pro regulaci SSR a je klidně možné, že některou polaritu začne pouštět dříve, než tu druhou (a pak se chová jako dioda). Obdobně se chová třeba i tady používaný "Kybosův vytěžovač" přebytků.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Kostěj »

Slavula píše:
Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw.
Bojler je hloupý, jen spirála a mechanický termostat, nebo je to Smart provedení?
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

rva píše:
No a copak je to za typ GreenBono? Některé používají pro regulaci SSR a je klidně možné, že některou polaritu začne pouštět dříve, než tu druhou (a pak se chová jako dioda). Obdobně se chová třeba i tady používaný "Kybosův vytěžovač" přebytků.
mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Kostěj píše:
Slavula píše:
Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw.
Bojler je hloupý, jen spirála a mechanický termostat, nebo je to Smart provedení?

Je to obyčený bojler
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

No tak ta SSR nezapínat, protože pokud některé polarita spíná dříve, může to vadit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Kostěj »

Slavula píše:
rva píše:
Mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
Takže ostrov, 3kW, topný kabel a bojler.
První stupeň je topný kabel, nebo bojler?
Jaký je příkon topného kabelu?
Není příkon topného kabelu a bojleru dohromady větší než 3kW?
Máte možnost zkontrolovat osciloskopen, že jsou oba spotřebiče vytěžovány symetricky (že nespíná jen jedna půlvlna)? Není SSR relé vadné a nespíná jen v jedné půlvlně? Jaký je regulační algoritmus GreenBona, je v něm garantována symetrie odběru? Nemáte možnost připojit analogový voltmetr na stejnosměrném rozsahu na 300V (nebo více) ke obou spotřebičům a zkontrolovat, že tam neteče nějaká větší stejnosměrná složka? Pokud regulujete stylem ON/OFF, také to zlobí?
Slavula
Příspěvky: 22
Registrován: sob črc 14, 2018 9:35 pm
Bydliště: Chotýšany

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od Slavula »

Kostěj píše:
Slavula píše:
rva píše:
Mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
Takže ostrov, 3kW, topný kabel a bojler.
První stupeň je topný kabel, nebo bojler?
Jaký je příkon topného kabelu?
Není příkon topného kabelu a bojleru dohromady větší než 3kW?
Máte možnost zkontrolovat osciloskopen, že jsou oba spotřebiče vytěžovány symetricky (že nespíná jen jedna půlvlna)? Není SSR relé vadné a nespíná jen v jedné půlvlně? Jaký je regulační algoritmus GreenBona, je v něm garantována symetrie odběru? Nemáte možnost připojit analogový voltmetr na stejnosměrném rozsahu na 300V (nebo více) ke obou spotřebičům a zkontrolovat, že tam neteče nějaká větší stejnosměrná složka? Pokud regulujete stylem ON/OFF, také to zlobí?
Čistý ostrov na chatě. První stupeň bojler 2,2 Kw, druhy stupeň topny kabel 1,6Kw. Na střeše je 2,5 KWp panelů jihovychod a bude celkově 3,6 (1,1 Kw severozápad až dodělám pergolu). V programu greenbona asi osciloskop je, jenže tu chybu to hodí třeba jednou denně nebo za dva dny jinak to maká bez problému. Pokud zapnu třeba rychlovarnou konvici napřímo tak bez problému. Objednal jsem na ali jiný menic (Must 3Kw) tak zkusím zda je to v měniči.
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55

Nový příspěvek od rva »

Není levnější odpojit to ssr? Tím totiž zjistíš, je- li v tom problém.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek