EASUN SMW 8K
Ahojte, potreboval by som poradiť ohladne tohto meniča.
Známy ho kúpil v domnenke že má komunikáciu s BMS pomocou RS485 a CANbus. BMS je Seplos pre LiFePo4. Ktorý má tiež obe komunikácie.
Po konzultácii s oboma výrobcami sme zistili že ani jeden nieje ochotný upraviť FW aby ktorýsi dokázal spojiť jeden systém s druhým.
Viete mi odporučiť akú BMS použiť aby to spolu komunikovalo alebo proste neriešiť komunikáciu a nastaviť menič tak ako je BMS na min a max napatie?
Ďakujem.
Známy ho kúpil v domnenke že má komunikáciu s BMS pomocou RS485 a CANbus. BMS je Seplos pre LiFePo4. Ktorý má tiež obe komunikácie.
Po konzultácii s oboma výrobcami sme zistili že ani jeden nieje ochotný upraviť FW aby ktorýsi dokázal spojiť jeden systém s druhým.
Viete mi odporučiť akú BMS použiť aby to spolu komunikovalo alebo proste neriešiť komunikáciu a nastaviť menič tak ako je BMS na min a max napatie?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN SMW 8K
Měnič má v manuálu napsané propojení s BMS Pylontech, WECO, Soltaro nebo protokol Lib. Takže pokud Seplos neumí některý z těchto protokolů podle specifikace (a to jako master, protože originály se tak chovají - jako slave Pylontech se umí chovat i plno samostatně prodávaných BMS), tak to nepojede.
Komunikaci RS485 i CANbus tenhle měnič samozřejmě má, ale musíš mu tam připojit odpovídající baterie, která má správně fungující BMS...
Já jsem na ten Seplos koukal už dřív ale přišlo mi to u nich tak zvláštně popsaný. Každopádně tam mají iínformaci o upravitelném protokolu RS485, ale všude jsou tam informace, že pokud není měnič uvedený v seznamu, tak je máš před koupí kontaktovat.
Otázkou je i jaké zapojení jste použili, protože staré Pylontechy používaly jiné vodiče než ty novější a ty kabely se lišily, takže jestli máte zapojené ty správné dráty na BMS a i na měniči. A taky Pylon pokud vím umí CAN i RS485 a ten Easun (ale asi i Axpert nebo další klony) používá pro Pylon RS485.
Jediná možnost jak to propojení rozchodit (pokud není chyba v zapojení) je sehnat někde krabičku, která bude zapojená mezi měnič a BMS a bude komunikovat s obouma zařízeníma a předávat mezi nima informace. Ale nikde jsem zatím takovou krabičku neviděl v prodeji, občas to někdo má nějak vyřešené, ale dělal si to vždycky sám mezi konkrétním měničem a hlavně konkrétní BMS.
Takže pokud si nevyrobíš tuhle "krabičku" nebo neseženeš někoho, kdo ti jí udělá (nebude to asi nic levného - ta práce), tak musíš nastavit typ baterie na USE a řídit měnič podle napětí.
Komunikaci RS485 i CANbus tenhle měnič samozřejmě má, ale musíš mu tam připojit odpovídající baterie, která má správně fungující BMS...
Já jsem na ten Seplos koukal už dřív ale přišlo mi to u nich tak zvláštně popsaný. Každopádně tam mají iínformaci o upravitelném protokolu RS485, ale všude jsou tam informace, že pokud není měnič uvedený v seznamu, tak je máš před koupí kontaktovat.
Otázkou je i jaké zapojení jste použili, protože staré Pylontechy používaly jiné vodiče než ty novější a ty kabely se lišily, takže jestli máte zapojené ty správné dráty na BMS a i na měniči. A taky Pylon pokud vím umí CAN i RS485 a ten Easun (ale asi i Axpert nebo další klony) používá pro Pylon RS485.
Jediná možnost jak to propojení rozchodit (pokud není chyba v zapojení) je sehnat někde krabičku, která bude zapojená mezi měnič a BMS a bude komunikovat s obouma zařízeníma a předávat mezi nima informace. Ale nikde jsem zatím takovou krabičku neviděl v prodeji, občas to někdo má nějak vyřešené, ale dělal si to vždycky sám mezi konkrétním měničem a hlavně konkrétní BMS.
Takže pokud si nevyrobíš tuhle "krabičku" nebo neseženeš někoho, kdo ti jí udělá (nebude to asi nic levného - ta práce), tak musíš nastavit typ baterie na USE a řídit měnič podle napětí.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: EASUN SMW 8K
PetrDubi píše:Měnič má v manuálu napsané propojení s BMS Pylontech, WECO, Soltaro nebo protokol Lib. Takže pokud Seplos neumí některý z těchto protokolů podle specifikace (a to jako master, protože originály se tak chovají - jako slave Pylontech se umí chovat i plno samostatně prodávaných BMS), tak to nepojede.
Komunikaci RS485 i CANbus tenhle měnič samozřejmě má, ale musíš mu tam připojit odpovídající baterie, která má správně fungující BMS...
tak musíš nastavit typ baterie na USE a řídit měnič podle napětí.
Prevodník som videl že predávajú, stálo to asi 100€.
Každopádne nemám chuť, čas viesť tu experiment s tým že ktorá BMS bude u známeho fungovať alebo nie. Nakoľko tá seplos bms nevie v režime bez komunikácie regulovať prúd tak ide seplos preč a namiesto toho tam ide bms daily 200A ktorá je bez komunikácie.
Každopádne doma mám easun SV IV a ten má v pinoute aj canbus tak to asi vyskúšam či to bude fungovať ale keďže sa nedá nastaviť na li-ion vrátim ju predajcovi keďže mi sluboval že to je zázračné zariadenie a funguje s všetkým.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: EASUN SMW 8K
Zdravím tak prišla bms daily a beží to. nastavil som to takto
Menič je nastavený na typ batérií user a bulk je na 3.65V x 16 = 58,4V po dosiahnutí ide hneď do float na 3,4V x16 = 54,4V.
Vypnutie meniča je na 3.0V TJ 48V. je to v poriadku? Ďakujem.
je
Menič je nastavený na typ batérií user a bulk je na 3.65V x 16 = 58,4V po dosiahnutí ide hneď do float na 3,4V x16 = 54,4V.
Vypnutie meniča je na 3.0V TJ 48V. je to v poriadku? Ďakujem.
je
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: EASUN SMW 8K
Nastavení podle specifikace výrobce baterie. Lifepo na 3.65V je zbytečně vysoko. Standardně se nastavuje rozsah 3,1V - 3.45V. Float podle standardního napětí článku, cca 3,35V.
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: EASUN SMW 8K
Tak mi poradil predajca. údajne toto nastavenie je také že aj na životnosť ale hovorím si reku, poradím sa s odborníkmi ktorý majú viac praxe a skúsenosti.soami píše:Nastavení podle specifikace výrobce baterie. Lifepo na 3.65V je zbytečně vysoko. Standardně se nastavuje rozsah 3,1V - 3.45V. Float podle standardního napětí článku, cca 3,35V.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: EASUN SMW 8K
Držel bych se doporučení výrobce. Ne prodejce.
Edit - myšleno všeobecně. Mikel poskytuje kvalitní rady, abych se ho nijak nedotknul...
Edit - myšleno všeobecně. Mikel poskytuje kvalitní rady, abych se ho nijak nedotknul...
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN SMW 8K
Já má na tom samém měniči nastavený bulk na 55,2V a float 54V (baterky od Mikela a nastavené dle doporučení Mikela).
Do baterky je i tak běžně uloženo dle BMS kolem 108 Ah (baterka je 120 Ah), takže dávat tam větší napětí mi nedává smysl.
Do baterky je i tak běžně uloženo dle BMS kolem 108 Ah (baterka je 120 Ah), takže dávat tam větší napětí mi nedává smysl.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: EASUN SMW 8K
Dik za postreh, a vypínacie napätie máš aké prosím ťa?PetrDubi píše:Já má na tom samém měniči nastavený bulk na 55,2V a float 54V (baterky od Mikela a nastavené dle doporučení Mikela).
Do baterky je i tak běžně uloženo dle BMS kolem 108 Ah (baterka je 120 Ah), takže dávat tam větší napětí mi nedává smysl.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN SMW 8K
Battery cut off mám 48V protože vyšší nastavit nejde. Články mají po odpojení vždycky něco přes 3V (minimálně 3,0xx).
A pokud se vypne měnič při nějaké větší zátěži, tak je to napětí ještě o něco vyšší (třeba 3,1xx).
A pokud se vypne měnič při nějaké větší zátěži, tak je to napětí ještě o něco vyšší (třeba 3,1xx).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm
Re: EASUN SMW 8K
nie je to málo ? resp. kolko % má baterka ?PetrDubi píše:Battery cut off mám 48V protože vyšší nastavit nejde. Články mají po odpojení vždycky něco přes 3V (minimálně 3,0xx).
A pokud se vypne měnič při nějaké větší zátěži, tak je to napětí ještě o něco vyšší (třeba 3,1xx).
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN SMW 8K
Baterka mívala 3-8% SOC podle toho, při jakém odběru se na to napětí dostal. Proto jsem na ESP32 pro vyčítání BMS rovnou dal i relátko a tím vypínám měnič (hnědý drát do panelu) při 10% SOC. Od té doby co to vypínám při 10% je i o něco menší rozdíl napětí mezi článkama. Zapínání měniče mám nastavené na 15%, ale můžu si ho měnit posuvníkem až do 100% (bude se hodit v zimě).
Možná že půjde nastavit vyšší napětí pokud se mi podaří rozchodit komunikaci s BMS po CAN, tak že bych posílal vyšší napětí pro cut off, ale vzhledem k tomu, že ovládání přes relátko funguje dobře, tak mě to netrápí
Možná že půjde nastavit vyšší napětí pokud se mi podaří rozchodit komunikaci s BMS po CAN, tak že bych posílal vyšší napětí pro cut off, ale vzhledem k tomu, že ovládání přes relátko funguje dobře, tak mě to netrápí
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: pát led 07, 2022 10:40 am
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: EASUN SMW 8K
Zdravim
Ted zrovna resim muj problem se seplos bms, ze nekomunikuje s mpp solar 5048mkx.
Prisel jsem na nasledujici:
verze seplos bms - 10C, 10D, 10E - je to uvedeno na vyrobním stitku.
Verze 10C - podporuje protokol Pylontech CAN - bohuzel tuto verzi mám a s mojim menicem se nebude bavit nikdy. Ikdyz sem psal do ciny aby me poslali verzi pro muj menic, tak ani cinan nevi co prodava (nebyl to orginalni prodejce), hlavne ze to maji napsane na strankach. Chybama se clovek uci.
Verze 10D - podporuje protokol Pylontech rs485 - tento jsem potreboval
Verze 10E - nejnovejsi verze, mela by podporovat oba protokoly , ma navic bluetooth, a nema manualni nastavovani priorit battery bank (din prepinace).
Vzajeme mezi sebou tyto ruzne verze nekomunikuji (verze 10C a 10D), jestli je to tak i u 10E nevim nemel jsem ji moznost vyzkouset.
Ted zrovna resim muj problem se seplos bms, ze nekomunikuje s mpp solar 5048mkx.
Prisel jsem na nasledujici:
verze seplos bms - 10C, 10D, 10E - je to uvedeno na vyrobním stitku.
Verze 10C - podporuje protokol Pylontech CAN - bohuzel tuto verzi mám a s mojim menicem se nebude bavit nikdy. Ikdyz sem psal do ciny aby me poslali verzi pro muj menic, tak ani cinan nevi co prodava (nebyl to orginalni prodejce), hlavne ze to maji napsane na strankach. Chybama se clovek uci.
Verze 10D - podporuje protokol Pylontech rs485 - tento jsem potreboval
Verze 10E - nejnovejsi verze, mela by podporovat oba protokoly , ma navic bluetooth, a nema manualni nastavovani priorit battery bank (din prepinace).
Vzajeme mezi sebou tyto ruzne verze nekomunikuji (verze 10C a 10D), jestli je to tak i u 10E nevim nemel jsem ji moznost vyzkouset.
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř dub 05, 2023 8:30 am
- Lokalita: Olomouc
Re: EASUN SMW 8K
Zdravím všechny,
mám také měnič EASun IGridSV-IV5.6KW a nedaří se mi zprovoznit komunikaci s BMS baterie. BMS je Seplos, baterie Wulills 48V 100Ah, komunikační protokol DR-1363 (možnost s přepnutím na Pylon1363, ale takhle jsem taky nic nerozchodil). Řeším to stejné jako je uvedeno výše, 48V jako max. cut off je málo, jak docílit odpojení baterie při vyšší hodnotě?
Případně podařilo se někomu zprovoznit komunikaci měnič x BMS Seplos?
Díky
mám také měnič EASun IGridSV-IV5.6KW a nedaří se mi zprovoznit komunikaci s BMS baterie. BMS je Seplos, baterie Wulills 48V 100Ah, komunikační protokol DR-1363 (možnost s přepnutím na Pylon1363, ale takhle jsem taky nic nerozchodil). Řeším to stejné jako je uvedeno výše, 48V jako max. cut off je málo, jak docílit odpojení baterie při vyšší hodnotě?
Případně podařilo se někomu zprovoznit komunikaci měnič x BMS Seplos?
Díky
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EASUN SMW 8K
A k čemu je to dobré?
V měniči si nastav správné napětí. (Bulk/Float/CutOFF a zapínání a vypínání nabíječky z DS - bypass)
A v BMS pouze krizové odpojení. (Podpětí/Přepětí)
V měniči si nastav správné napětí. (Bulk/Float/CutOFF a zapínání a vypínání nabíječky z DS - bypass)
A v BMS pouze krizové odpojení. (Podpětí/Přepětí)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř dub 05, 2023 8:30 am
- Lokalita: Olomouc
Re: EASUN SMW 8K
Jak je uvedeno výše, CutOFF lze nastavit na měniči nejvýš na 48V, což odpovídá méně než 10% SoC baterie a chtěl bych nastavit např. 20% SoC (tedy CutOff 50 - 51V). Psal jsem na podporu EaSun a prodejci, zda to lze nějak přenastavit, ale zatím žádná odpověď. Takže jestli se toto někomu podařilo vyřešit?
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EASUN SMW 8K
Však odpojení od baterky se v měniči nastavuje jiným parametrem jak vypnutí měniče na podpětí.
V položce 12 by mělo jít nastavit 44 až 51V (pokud jsem našel správný návod).
A v položce 29 nastavit 42 až 48V.
Takže v položce 12 nastavíš 51V (3.18V při 16č) a v položce 29 nastavíš 45V (2.81V při 16č)
V položce 12 by mělo jít nastavit 44 až 51V (pokud jsem našel správný návod).
A v položce 29 nastavit 42 až 48V.
Takže v položce 12 nastavíš 51V (3.18V při 16č) a v položce 29 nastavíš 45V (2.81V při 16č)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN SMW 8K
To jo, ale pokud nemáš připojenou síť, tak se ten měnič chová trošku jinak. Pokud má připojenou síť, tak se podle tvých parametrů přepne na síť podle parametru 12 a vypne měnič ale bez sítě jede až do cut off (par 29), potom se vypne měnič a najede zase až se dobije baterka.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EASUN SMW 8K
Jasně že když nemá síť tak se nemůže přepnout a jede dokud se nevypne.
Takže pak jedině externí napěťové relé a vypnout měnič.
Takže pak jedině externí napěťové relé a vypnout měnič.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EASUN SMW 8K
Nevím jak to má tazatel, ale já na vstupu síť nemám (i vzhledem k tomu, že přepínám celý dům 3f/1f).
A proto mám vypínání měniče řízené externě podle BMS (podle SOC a kontroluje se i napětí nejvybitějšího článku). A nemám tím pádem ani problém nechávat v zimě v baterii víc energie kvůli výpadkům.
A proto mám vypínání měniče řízené externě podle BMS (podle SOC a kontroluje se i napětí nejvybitějšího článku). A nemám tím pádem ani problém nechávat v zimě v baterii víc energie kvůli výpadkům.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1623 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
-
- 4 Odpovědi
- 1031 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 2 Odpovědi
- 690 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
- 5 Odpovědi
- 1371 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od achjo
-
- 4 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel