EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od triger »

Ahojte,
Mate niekto tiez takuto skusenost s menicom EASUN SMG II ? (udajne klon Axpert King II)
Zapojene FV panely, na vystupe mam testovaciu zataz. Pekne si to pricucava zo siete ak FV nestiha avsak ked vypnem zataz tak ten darebak doodava do siete pretoky cca 60W (ked FV generuje). Podotykam zatial to prevadzkujem bez BATT.
Preistotu som to od siete odpojil. Hodnota 60W odcitana z elektomeru kod 270.
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od sisdale »

U moji verze je u invertoru proudovy senzor a mereni vykonu se da v miste senzoru kalibrovat. Takze se da posunout hodnoty zamerne ve smeru podhodnocovani mereni vykonu ve smeru z DS do inverotru. Invertor ma tak posunutou nulu a mysli si, ze u senzoru drzi nulu i kdyz ve skutecnosti odebira par desitek watu ze site. Je to lepsi nez delat pretok. Nicmene pri zmene zateze, chvili invertoru trva nez zareaguje a snizi odber vykonu z panelu. Takze pri snizovani zateze (zejmena skokovym poklesum) se pretokum nejde uplne vyhnout.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
triger
Příspěvky: 5
Registrován: sob bře 25, 2023 4:26 pm

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od triger »

Aha dik za info. Vies prosimta postnut link na tu kaklibraciu? ide to cez rs232 ale konkrernejsie info som sa zatial nedopatral. Riesit to mozem napr aj permanentou zatazou ovladanou cez dry rele ked bude FVE generovat (zatial ako napad)
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od PetrDubi »

Nevím kde nsi na to přišel, ale s Kingem to nemá nic společného. Přímo výrobce píše transfer time 10 ms zatímco Kimg má nulu protože má konverzí z AC vstupu na DC a zase zpátky na AC výstup, takže tam není přepínací relátko.
Tenhle typ měniče ti v ongrid režimu (ten tam používáš ty) bude nějaký přetoky dělat vždycky.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
triger
Příspěvky: 5
Registrován: sob bře 25, 2023 4:26 pm

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od triger »

OK vdaka pochopil som, uviedol si ma do obrazu. Takze v podstate v ongrid mode si koledujem o pruser od distribucky.
Cize bude axpert king alebo nejaky oficialny hybrid s povolenim distribucky do max 3,7kW na 1F ak to ma byt bez problemov.
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od bokser01 »

Můžeš koupit třeba MUST z místního eshopu, jsou tam i bezpřetokové verze na 48V. Samozřejmě přetokem by jsi mohl mít problémy s Distribucí a mohli by ti za to dělat nemalé problémy. Potřebuješ off grid měnič který nekombinuje DS a FVE síť ale přepíná buď DS nebo FVE.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od PetrDubi »

On může v off gridu používat i ten Easun co má, ale musel by k němu dát baterky a přepnout ho do ostrovního režimu.
On možná nebude bez baterek fungovat úplně bezpřetokově ani ten sfázovaný King, protože není tak rychlej a když se rychle sníží odběr a nemá baterku do který by ten přebytek pustil, tak má na výběr jenom dvě možnosti - buď explodovat nebo to pustit do sítě..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMG II PRETOKY

Příspěvek od bokser01 »

Určitě mohl by, ono používat měnič bez baterky a čekat, že bude bez přetoků je poměrně blbost... Vidím to u svých měničů co umí jen ostrovní provoz a vždy to tu špičku, než to zreguluje střelí do baterie.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes: