Vytěžování Victron
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: sob lis 06, 2021 10:07 am
Re: Vytěžování Victron
Chapu. Na sve vlastni tema o Node Red se zatim moc necitim. Zkusim s pomoci nekoho udelat svuj prvni Node a mozna pak, az se trosku rozkoukam
Diky
Diky
Meduzovo Temelín(ek), Praha 5, 32x385 Wp JA Solar (4 stringy po 8 panelech, total 12,32 kWp), stříšky 20°VZ, 3x Multiplus II 3000 (momentálně 3x paraelně 1F), MPPT SmartSolar RS 450/200 Tr. 3x Pylontech 3000C. Vytěžování praním, žehlením a manuálnim řízenim tepelného čerpadla (Haier 7,8 kW) babičkou na telefonu
-
- Příspěvky: 1764
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Vytěžování Victron
Ak to bude niečo ľahšie, možno by som ti vedel poradiť aj ja. Napíš akú máš predstavu o fungovaní, t.z. čo má systém robiť a kedy to má robiť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 234
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Vytěžování Victron
Základ je trošku vyšší programování ve funkcích jinak to nebude fungovat. Protože potřebuju aby se vytěžování vyplo když je reálný odběr např myčka pračka ale když to uděláš jen na celkový odběr tak to nemůže fungovat. Tzn odběry spirál vytěžování musí být jen virtuální ať ví program s čím počitat ale přitom není skutečný odběr. Mám to funkční a vše šlape jak má.
Edit. Protože když budeš porovnávat jen příjem a výdej tak nevíš jestli je odběr do vytěžování nebo běží nějaký spotřebič.
Edit. Protože když budeš porovnávat jen příjem a výdej tak nevíš jestli je odběr do vytěžování nebo běží nějaký spotřebič.
Naposledy upravil(a) Paulob dne úte dub 11, 2023 10:37 pm, celkem upraveno 1 x.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
-
- Příspěvky: 234
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Vytěžování Victron
Můžu poskytnout můj NodeRed program, už jsem to posílal jednomu členovi a po pár úpravách ( má trochu jiný sytém) mu to údajně funguje bez problémů.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
-
- Příspěvky: 234
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Vytěžování Victron
Doporučuji pokračovat zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=10955
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: sob lis 06, 2021 10:07 am
Re: Vytěžování Victron
Ahoj, pisu SZ. Fakt se necitim na to, ventilovat tady verejne moje totalne zacatecnicke blbodotazyDiablo1st píše:Ak to bude niečo ľahšie, možno by som ti vedel poradiť aj ja. Napíš akú máš predstavu o fungovaní, t.z. čo má systém robiť a kedy to má robiť.
Meduzovo Temelín(ek), Praha 5, 32x385 Wp JA Solar (4 stringy po 8 panelech, total 12,32 kWp), stříšky 20°VZ, 3x Multiplus II 3000 (momentálně 3x paraelně 1F), MPPT SmartSolar RS 450/200 Tr. 3x Pylontech 3000C. Vytěžování praním, žehlením a manuálnim řízenim tepelného čerpadla (Haier 7,8 kW) babičkou na telefonu
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon úno 20, 2023 8:36 pm
- Lokalita: Brno
Re: Vytěžování Victron
Řešil jsem stejný problém a co jsem pochopil, tak MP nevyhodnocuje více podmínek pro jedno relé jako logický AND, ale jaksi chaoticky.ElektroEzs píše:Ahoj mám nastaveno spínaní ohřevu vody přes AC OUT2 viz příloha, ale minule a znovu dnes jsem si všiml že ohřev na chvilku sepne pak vypne a takhle to chvíli cykluje už když je na baterce třeba 80% a sepnutí je nastaveno až na 91% vypozoroval jsem že se to děje hlavně když je velký výkon na panelech. Nevíte čím by to mohlo být? Všiml jsem si toho již dvakrát ale pokaždé jen v aplikaci na mobilu když jsem nebyl doma. Díky
V mém případě jsem nakonec použil asistenta "generator start and stop" s následujícím nastavením. Nastavení je samozřejmě nutné přizpůsobit konkrétní instalaci.
Zvažoval jsem i použití NodeRed v CerboGX, ale bohužel z Cerba nelze ovládat relé ACout2.
Příp. tady se řeší připojení externího relé modulu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10552&p=195180
- Přílohy
-
- 01.PNG (15.78 KiB) Zobrazeno 1041 x
-
- Příspěvky: 1764
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Vytěžování Victron
Z Cerba ide ovládať ACout2 cez vstup Aux1!
V MP2 sa nastaví spínanie ACout2 podľa stavu vstupu Aux1, vyzerá to takto: Aux1 sa prepojí káblom s Relé u Cerba. Následne sa v Node-red nastavia podmienky zopnutie jednotlivých relé.
Ja mám obe relé do série (NC Relé2 a NO Relé 1) a spínam ich na základ výkonu z panelov, SoC a AC záťaže. Tu je môj flow: Dnes otestované v prevádzke, všetko funguje tak ako má.
V MP2 sa nastaví spínanie ACout2 podľa stavu vstupu Aux1, vyzerá to takto: Aux1 sa prepojí káblom s Relé u Cerba. Následne sa v Node-red nastavia podmienky zopnutie jednotlivých relé.
Ja mám obe relé do série (NC Relé2 a NO Relé 1) a spínam ich na základ výkonu z panelov, SoC a AC záťaže. Tu je môj flow: Dnes otestované v prevádzke, všetko funguje tak ako má.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1558
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování Victron
Je to tak jak pises jak ma vic podminek pro jedno rele chova se chaoticky, nakonec mam diky zdejsimu clenovy vyresene vytezovani pred NODE-RED. Spis by me zajimalo zda se nekomu podarilo pres MODBUS rozsirit pocet rele. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 346
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování Victron
nemusis resit modbus, staci ti jakekoliv chytre rele (wifi/ethernet)/chytra zasuvka a pres MQTT ovladas, ty "hloupejsi" zvladaji aji http request - spinam tak 6zasuvek, popripade pomoci sonoff spinam zatezove stykace ...ElektroEzs píše:Je to tak jak pises jak ma vic podminek pro jedno rele chova se chaoticky, nakonec mam diky zdejsimu clenovy vyresene vytezovani pred NODE-RED. Spis by me zajimalo zda se nekomu podarilo pres MODBUS rozsirit pocet rele. Diky
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1764
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Vytěžování Victron
Môžeš sa troška rozpísať ako to máš riešené? Máš to všetko pripojené do Node-red v Cerbe či samostatne?Antrac1t píše:nemusis resit modbus, staci ti jakekoliv chytre rele (wifi/ethernet)/chytra zasuvka a pres MQTT ovladas, ty "hloupejsi" zvladaji aji http request - spinam tak 6zasuvek, popripade pomoci sonoff spinam zatezove stykace ...ElektroEzs píše:Je to tak jak pises jak ma vic podminek pro jedno rele chova se chaoticky, nakonec mam diky zdejsimu clenovy vyresene vytezovani pred NODE-RED. Spis by me zajimalo zda se nekomu podarilo pres MODBUS rozsirit pocet rele. Diky
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 346
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování Victron
1, nemam ciste cerbo ale BBB(beaglebone black) s Venus OS, kde je shield na rele1 a rele 2, ale pro samotne node red to je jednoDiablo1st píše:Môžeš sa troška rozpísať ako to máš riešené? Máš to všetko pripojené do Node-red v Cerbe či samostatne?Antrac1t píše:nemusis resit modbus, staci ti jakekoliv chytre rele (wifi/ethernet)/chytra zasuvka a pres MQTT ovladas, ty "hloupejsi" zvladaji aji http request - spinam tak 6zasuvek, popripade pomoci sonoff spinam zatezove stykace ...ElektroEzs píše:Je to tak jak pises jak ma vic podminek pro jedno rele chova se chaoticky, nakonec mam diky zdejsimu clenovy vyresene vytezovani pred NODE-RED. Spis by me zajimalo zda se nekomu podarilo pres MODBUS rozsirit pocet rele. Diky
2,sonoff rele jsou integrovany pres HA-esphome a komunikace pres http request/mqtt
3,vlastni desky opet integrace pres HA
V node redu jsem si predevsim udelal formular pro zarizeni, kde si urciju prioritu co se ma spitat podle stavu baterie/ vykonu PV - takze si muzu danej vytezovac aktivovat/deaktivovat, nastavit komunikacni kanal (cerbo/mppt rele, http request ci mqtt) a nastavit SOC ... planuji jeste donastavit power consumption, kde by bylo definovany po kolika kwh se ma danej vytezovac vypnout (ale musim to bud predelat na rele s merenim popr koupit shelly/emporii) ... ty sona mi spinaji 25A stykace, jelikoz te cine neverim
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pon úno 20, 2023 8:36 pm
- Lokalita: Brno
Re: Vytěžování Victron
Pro jeden výstup je to OK. Já bych ale potřeboval ovládat 3x MP (3f topné těleso v bojleru). Cerbo má, pokud vím, jen 2 relé.Diablo1st píše:Z Cerba ide ovládať ACout2 cez vstup Aux1!
V MP2 sa nastaví spínanie ACout2 podľa stavu vstupu Aux1, vyzerá to takto: Aux1 sa prepojí káblom s Relé u Cerba. Následne sa v Node-red nastavia podmienky zopnutie jednotlivých relé.
Ja mám obe relé do série (NC Relé2 a NO Relé 1) a spínam ich na základ výkonu z panelov, SoC a AC záťaže. Tu je môj flow: Dnes otestované v prevádzke, všetko funguje tak ako má.
-
- Příspěvky: 346
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytěžování Victron
bud vyuzijes jeste rele v MPPT, ktere se musi v povolit, v defaultu je zakazane a nebo proste pouzij jen ty dve rele z cerba, kde rele1 ovlada 1 spiralu, rele 2 ovlada spiralu 2 a 3, a pokud sepnes vsechny rele tak ti jedou vsechny spiraly .. takze Rele 1 jde na MP1 AUX1, rele 2 jde do MP2 a MP3 AUX1 ...korkosson píše:Pro jeden výstup je to OK. Já bych ale potřeboval ovládat 3x MP (3f topné těleso v bojleru). Cerbo má, pokud vím, jen 2 relé.Diablo1st píše:Z Cerba ide ovládať ACout2 cez vstup Aux1!
V MP2 sa nastaví spínanie ACout2 podľa stavu vstupu Aux1, vyzerá to takto: Aux1 sa prepojí káblom s Relé u Cerba. Následne sa v Node-red nastavia podmienky zopnutie jednotlivých relé.
Ja mám obe relé do série (NC Relé2 a NO Relé 1) a spínam ich na základ výkonu z panelov, SoC a AC záťaže. Tu je môj flow: Dnes otestované v prevádzke, všetko funguje tak ako má.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1764
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Vytěžování Victron
Môžeš vyskúšať toto.korkosson píše: Pro jeden výstup je to OK. Já bych ale potřeboval ovládat 3x MP (3f topné těleso v bojleru). Cerbo má, pokud vím, jen 2 relé.
Ja na toto nemám znalosti, takže ti neviem povedať či to funguje alebo nie, polovici toho ani nerozumiem.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 15 Odpovědi
- 1111 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Karlik73
-
-
PWM vytěžování do bojleru
od Plazivec » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
PWM vytěžování do bojleru
- 2 Odpovědi
- 1451 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od matobabetak
-
-
- 20 Odpovědi
- 2459 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neo
-
- 4 Odpovědi
- 598 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 7 Odpovědi
- 717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs