Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm
Re: Deye hybridný menič
Píše, že to má připojené k síti, tedy přifázované...
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am
- Lokalita: okolie Zilina
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Deye hybridný menič
Update.
Cinan poradil opatovny reset do vyrobnych nastanevi a nanovo to nakonfigurovat.
Cez vikend sa celkom dalo a tak som sa s tym trosku pohral. Zohnal som aj dake baterie na testovasnie. A zrazu vsetko ide ako ma. Skusal som to ako s bateriami, tak aj bez nich.
Cinan poradil opatovny reset do vyrobnych nastanevi a nanovo to nakonfigurovat.
Cez vikend sa celkom dalo a tak som sa s tym trosku pohral. Zohnal som aj dake baterie na testovasnie. A zrazu vsetko ide ako ma. Skusal som to ako s bateriami, tak aj bez nich.
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Deye hybridný menič
Páni prosím neviete o oficiálnom distribútorovi pre deye meniče v európe? Kludne aj Polsko, Nemecko, Holandsko. Ide mi o to mať prístup k inštalatérskemu účtu, aby som vedel nastavovať menič aj cez vzdialený prístup. Kamoš si chce dať na svoju halu 10kW deye a postupne rozšíriť na viac paralelných kusov. Nechceme to riešiť cez podomových predajcov, keď že chce mať neskôr viac kusov. Majú firmu s vysokozdvižnými vozíkmi a radi by batérie nabíjali zo slnka, keď že pri tých MWh ich to môže v dnešnej dobe zrujnovať.
Nejde o žiadny on grid, ani obohacovanie sa na niekom, tak dúfam že nijako neporušujem touto otázkou pravidlá, ak ano tak zmažem príspevok.
Nejde o žiadny on grid, ani obohacovanie sa na niekom, tak dúfam že nijako neporušujem touto otázkou pravidlá, ak ano tak zmažem príspevok.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Deye hybridný menič
I4 wifi to prodává, zkus poptat je.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: pon zář 27, 2021 7:22 pm
- Bydliště: Týniště nad Orlicí
Re: Deye hybridný menič
Nemáte zkušenosti s délkou kabelů k CT snímačům? Jakou můžou mít maximální délku?
Díky, potřeboval bych je kousek natáhnout, tak 20m.
Díky, potřeboval bych je kousek natáhnout, tak 20m.
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Re: Deye hybridný menič
20m jsem natáhnul pomocí CAT 6a kabelu. Pokud jsem použil jen CAT5e FTP stíněný dohromady, nebylo to ono.MirekX píše:Nemáte zkušenosti s délkou kabelů k CT snímačům? Jakou můžou mít maximální délku?
Díky, potřeboval bych je kousek natáhnout, tak 20m.
Stínit každý pár a jede to OK.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: pon zář 27, 2021 7:22 pm
- Bydliště: Týniště nad Orlicí
Re: Deye hybridný menič
Díky moc, vyzkouším
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: sob úno 25, 2023 2:44 pm
Re: Deye hybridný menič
Ahoj,
jakej port na střídači jste použili pro Modbus komunikaci, RS485 Metter nebo Modbus? V nastavení střídače musím mít master nebo slave?
Děkuji
jakej port na střídači jste použili pro Modbus komunikaci, RS485 Metter nebo Modbus? V nastavení střídače musím mít master nebo slave?
Děkuji
-
- Příspěvky: 98
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Re: Deye hybridný menič
Pokud máš jen jeden měnič, vůbec na to nesahej a nech tam Slave.badwajzr píše:Ahoj,
jakej port na střídači jste použili pro Modbus komunikaci, RS485 Metter nebo Modbus? V nastavení střídače musím mít master nebo slave?
Děkuji
Pokud máš dva, musí být oba stejné se stejným FW, pak má jeden Master s adresou 01 a druhý slave s adresou 02.
K vyčítání dat z měniče do Solar-asistenta využívám buď RS232 na spodní straně nebo BMS konektor RJ45. Je třeba jej rozbočit. Jsou na něm piny jak pro CAN, tak i pro RS485.
Určitě někdo přidá i další možnosti komunikace.
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
- Bydliště: Zubří
Re: Deye hybridný menič
lidičky je tohle správné zapojení pro naši lokalitu?
Ano vím, že je tam napsané, že to je pro jiné území
ale už jsem těch manuálů viděl tolik, že jsem se v tom nějak moc zašmodrchal
Ano vím, že je tam napsané, že to je pro jiné území
ale už jsem těch manuálů viděl tolik, že jsem se v tom nějak moc zašmodrchal
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Deye hybridný menič
krom spojení N a PE na přívodu ze sítě (tem máš snad jenom PEN vodič) je to správně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Deye hybridný menič
presne toto by aj mna zaujimalo.
ak mam do domu privod 3 fazy a PEN a az v domovom rozvadzaci to je rozdelene na PE a N, tak asi netreba pripajat PE na svorkovnicu LOAD v menici, ale nie som si isty.
a taktiez trochu nechapem ak by som tam aj zapojil ten PE, tak ci by som urobil moc velku skodu, sak by to bolo pripojene tak ci onak. nieje to jedno?
sorry za blbe otazky ale tie dva obrazky v manualy strana 20,21, ma trochu zmiatli.
dakujem
ak mam do domu privod 3 fazy a PEN a az v domovom rozvadzaci to je rozdelene na PE a N, tak asi netreba pripajat PE na svorkovnicu LOAD v menici, ale nie som si isty.
a taktiez trochu nechapem ak by som tam aj zapojil ten PE, tak ci by som urobil moc velku skodu, sak by to bolo pripojene tak ci onak. nieje to jedno?
sorry za blbe otazky ale tie dva obrazky v manualy strana 20,21, ma trochu zmiatli.
dakujem
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
- Bydliště: Zubří
Re: Deye hybridný menič
No právě že mám z toho fakt hlavu v pejru - hlavní přívod obsahuje samozřejmě jenom PEN, který se v bodě rozpadu rozpadne na PE a N.
mohl by někdo kdo to má opravdu namontované potvrdit, který z těch zapojovacích diagramů je správně?
přikládám i druhý a zároveň doplním, že se mi podařilo k tomu zjistit následující.
v okamžiku kdy jede měnič v ostrovu je PE na LOAD přes relé spojeno s N na LOAD
pokud jede v režimu s DS tak se interní relé odpojí a mezi PE a N (pořád na LOAD) je přechodový odpor.
mohl by někdo kdo to má opravdu namontované potvrdit, který z těch zapojovacích diagramů je správně?
přikládám i druhý a zároveň doplním, že se mi podařilo k tomu zjistit následující.
v okamžiku kdy jede měnič v ostrovu je PE na LOAD přes relé spojeno s N na LOAD
pokud jede v režimu s DS tak se interní relé odpojí a mezi PE a N (pořád na LOAD) je přechodový odpor.
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Deye hybridný menič
Nějak nechápu co řešíte????
Připojuješ to do rozvaděče kde je L1,L2,L3,N,PE no tak zapojit L1 na L1, L2 na L2, L3 na L3, N na N, PE na PE, to že někde v dáli u elektroměru je N a PE spojené na PEN a vedené na dráty DS tě nemusí zajímat.
Tebe zajímá co je v rozvaděči kam to připojuješ.
Připojuješ to do rozvaděče kde je L1,L2,L3,N,PE no tak zapojit L1 na L1, L2 na L2, L3 na L3, N na N, PE na PE, to že někde v dáli u elektroměru je N a PE spojené na PEN a vedené na dráty DS tě nemusí zajímat.
Tebe zajímá co je v rozvaděči kam to připojuješ.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
- Bydliště: Zubří
Re: Deye hybridný menič
ok to beru máš pravdu asi jdu až moc do hloubky
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Deye hybridný menič
No to právě ne, tady je zásadní, jakou síť z toho chceš vyrobit. A podle toho to zapojíš.
Chceme z toho síť typu TN, tzn. s přizemněným středem. Takže si ten střed musíme přizemnit, bez ohledu na to, kde je u přívodu z DS provedeno rozdělení PEN na PE a N.
Proto je druhý obrázek špatně, to N je tam v "luftě".
Tedy není to podle toho, co "mám v rozváděči", ale co chci mít a jak to provozovat.
Chceme z toho síť typu TN, tzn. s přizemněným středem. Takže si ten střed musíme přizemnit, bez ohledu na to, kde je u přívodu z DS provedeno rozdělení PEN na PE a N.
Proto je druhý obrázek špatně, to N je tam v "luftě".
Tedy není to podle toho, co "mám v rozváděči", ale co chci mít a jak to provozovat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Deye hybridný menič
To "špatně" a "v luftě" nemusí být vůbec pravda ( neznám ještě přesně Deye),cipis píše:No to právě ne, tady je zásadní, jakou síť z toho chceš vyrobit. A podle toho to zapojíš.
Chceme z toho síť typu TN, tzn. s přizemněným středem. Takže si ten střed musíme přizemnit, bez ohledu na to, kde je u přívodu z DS provedeno rozdělení PEN na PE a N.
Proto je druhý obrázek špatně, to N je tam v "luftě".
Tedy není to podle toho, co "mám v rozváděči", ale co chci mít a jak to provozovat.
ale Victron v ESS vyžaduje přesně tento systém :
- v hybridu jsou všechny "N" přes střídač spojeny se síťovým "N"
- v ostrovu zafunguje zemní relé ( to co tam jsou namalovaný jen ty dvě svorky ) a spojí se N a PE pro ACout
Pokud to tak není , tak mě opravte .
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Deye hybridný menič
Jasně, a spoléhat se na nějaké sepnuté relé. Anebo nesepnuté. Kolik ten kontakt zvládne? A co se stane, když to nezvládne?
Ono je to stejné asi jako to, se spoléhat, že je "někde" v "nějakém" rozváděči N s PE spojeno-rozpojeno.
Vymění se střídač, bude v poruše, cokoliv, a stav toho relé bude neznámý.
Ono je to stejné asi jako to, se spoléhat, že je "někde" v "nějakém" rozváděči N s PE spojeno-rozpojeno.
Vymění se střídač, bude v poruše, cokoliv, a stav toho relé bude neznámý.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Deye hybridný menič
len potom preco tam pisu v tom prvom obrazku aby sa nepripojoval PE vodic na svorku, ak su spojene v rozvadzaci PE a N.
sak to by mu asi malo byt jedno, ne?
technik z Axilogi co zastupuje Deye mi odpisal ze treba zapojit aj PE , ze menici to vobec nevadi.
tak mozno v inych krajinach to maju inak. ktoho vie.
sak to by mu asi malo byt jedno, ne?
technik z Axilogi co zastupuje Deye mi odpisal ze treba zapojit aj PE , ze menici to vobec nevadi.
tak mozno v inych krajinach to maju inak. ktoho vie.
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Deye hybridný menič
Jak jsem psal, vycházím z Victrona. A ten si funkci zemního relé testuje.cipis píše:Jasně, a spoléhat se na nějaké sepnuté relé. Anebo nesepnuté. Kolik ten kontakt zvládne? A co se stane, když to nezvládne?
Ono je to stejné asi jako to, se spoléhat, že je "někde" v "nějakém" rozváděči N s PE spojeno-rozpojeno.
Vymění se střídač, bude v poruše, cokoliv, a stav toho relé bude neznámý.
A přes ten kontakt by neměl téct žádný velký proud . Je to jen vyrovnání potenciálů pracovního a ochranného vodiče v ostrovním režimu. Aby tam nemohl téct velký proud - musí správně fungovat RCD a ochrany střídače.
K dalšímu dotazu níže od "janek22"- vodiče PE by měly být připojeny na svorku PE vždy! v ČR. Na prvním obrázku je podivná síť bez ochranných vodičů - tzn. budou muset být v rozvodu "backup loads" všechny neživé kovové části pospojeny se zemí.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1305 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 63 Odpovědi
- 12223 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rob.brno
-
-
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
od kuli » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
- 9 Odpovědi
- 1388 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vejvik
-
-
-
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
od emo546 » » v Hybridní elektrárny
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
- 40 Odpovědi
- 4862 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
-
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
od mino304 » » v Plánované elektrárny
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
- 3 Odpovědi
- 1180 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-