Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Já si to nastavoval na rozmezí 53.9V až 54,1 to bude málo ?
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5311
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Samozrejme, ze to je malo, resp. moc velka strmost. To po nem chces na 2 desetinach Voltu posun z nuly na sto procent vykonu. Ja tam mam min. pul Voltu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
OK díky, polepším se...
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 89
- Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
- Lokalita: okr. Tachov
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr.Tachov
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Mám topné těleso 1500W a strmost nastavenou na 0,1-0,2V a nic to nedělá. Maximálně někde slabě zavrčí zdroj v nějakém zařízení. Měnič EPever IPower Plus 2000W
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Ladím už druhý den ledka na začátku stále dost bliká co se projevuje i na světlech. Trefit se na napětí nějakých 54 - 54,3V není problém.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Naladit tento vytěžovač je docela problém i se zdrojem, protože nelze na stole simulovat celou sestavu, respektivě rychlost její regulace.
Celý problém blikání světel na začátku vytěžování způsobuje plynulost regulace triakem. Na začátku je skok na 30-40V a pak plynule až do 230V. Čím menší strmost tím více se tento skok projevuje.
Strmost 1V je sice řešením, ale zbytečně rychle dobíjíš baterku. 53,5 - 54,5V je hodně vysoko, při velkém přebytku na střeše dosáhneš napětí Bulk a pak spadne napětí do float přibližně na 53.9V ( záleží co má kdo nastaveno) a tu chvíli vytěžuješ jen na 50% zátěže.
Ideální by bylo dvoustupňové vytěžování (bojler+akumulačka) s rozsahem 0,4-0,5V nastevenýmy těsnětěsně po sobě.
Tímto nechci nikoho odradit za stavby či používání tohoto vytěžovače. Určitě mnoho lidem slouží k plné spokojenosti.
Jenom já stavím již několikátý vytěžovač a stále nejsem spokojen.
Celý problém blikání světel na začátku vytěžování způsobuje plynulost regulace triakem. Na začátku je skok na 30-40V a pak plynule až do 230V. Čím menší strmost tím více se tento skok projevuje.
Strmost 1V je sice řešením, ale zbytečně rychle dobíjíš baterku. 53,5 - 54,5V je hodně vysoko, při velkém přebytku na střeše dosáhneš napětí Bulk a pak spadne napětí do float přibližně na 53.9V ( záleží co má kdo nastaveno) a tu chvíli vytěžuješ jen na 50% zátěže.
Ideální by bylo dvoustupňové vytěžování (bojler+akumulačka) s rozsahem 0,4-0,5V nastevenýmy těsnětěsně po sobě.
Tímto nechci nikoho odradit za stavby či používání tohoto vytěžovače. Určitě mnoho lidem slouží k plné spokojenosti.
Jenom já stavím již několikátý vytěžovač a stále nejsem spokojen.
++
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Já jsem si nastavil 0.6V od 53,7 - 54,3V dneska jsem to zadrátoval místo Kybose, tak uvidím zítra jak to pojede. Prostě nic asi není ideál, ale mě i ten Kybos fungoval fajn. Jo ten start bude asi trochu s flickerem už podle chování tý LEDky.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Dneska testovací provoz vytěžovače, mám připojené i čidlo na chladiči triaku a zatím těžká spokojenost a žádný flicker .
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
to Neo: nakonec ti nezbyde, než to prohnat přes HA a možná ještě zapojit předpověď počasí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Něco podobného jsem ladil takhle: Z baterky jsem si vytáhl napětí dva články od konce a připojil tam ještě regulovaný zdroj 2-10V, výstup na vstup Kybose. Zátěž připojil žárovku 230V/25W a naladil. Pak totéž, ale se zátěží 1kW. Výhoda je, že si člověk hýbe "s napětím baterky" jak potřebuje a přitom je tam i zpětná vazba, když měnič zatíží baterku při odběru.Neo píše:Naladit tento vytěžovač je docela problém i se zdrojem, protože nelze na stole simulovat celou sestavu, respektivě rychlost její regulace.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Do HA nepůjdu, mám doma Fibaro HC3 a už dávno jsem mohl přes dělič číst napětí a přes bočník proud, ale centrální řízení se mě nelíbí, protože všechno se jednou pose.... Jdu cestou jednoduchých zařízení na sobě nezávislých. a Fibaro má jen dohled a poskytování informací. Když se něco poseje tak zbytek pracuje dál a Fibaro jen hlásí že něco nemaká jak má.kodl69 píše:to Neo: nakonec ti nezbyde, než to prohnat přes HA a možná ještě zapojit předpověď počasí...
++
-
- Příspěvky: 1922
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
S tým sa dá len súhlasiť. Tiež sa snažím všetky dôležité elementy riešiť na hw úrovni. Ale HA je fajn na prehľad a vizualizáciu.Neo píše:Do HA nepůjdu, mám doma Fibaro HC3 a už dávno jsem mohl přes dělič číst napětí a přes bočník proud, ale centrální řízení se mě nelíbí, protože všechno se jednou pose.... Jdu cestou jednoduchých zařízení na sobě nezávislých. a Fibaro má jen dohled a poskytování informací. Když se něco poseje tak zbytek pracuje dál a Fibaro jen hlásí že něco nemaká jak má.kodl69 píše:to Neo: nakonec ti nezbyde, než to prohnat přes HA a možná ještě zapojit předpověď počasí...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Tak jsem dneska po testování lehce ubral strmost na rozmezí 0,4 V ( 53,8 - 54,2 V ) a zítra budu testovat dál. Uvidím jak se to bude chovat a podle výsledků to vyhodnotím a vyberu nastavení.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pát srp 05, 2022 7:41 am
- Lokalita: Králíky
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Po dnešku, jsem trochu nervózní , prostě se mi to otvírá naplno až při napětí 54,3V , takže navečer zase korekce na rozsah 53,6 - 54,0 V. Zítra bude peklo slunce ,tak to prověřím. Jinak to provozně je super, nezblbne mi to BMSku a i měnič jsou v pohodě.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
A ty mas lifepo tusim ze?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Kde kupujete ty viceotáčkové trimry ? Většinou 1k i 1M nemají skladem.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5311
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
GME
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 89
- Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
- Lokalita: okr. Tachov
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr.Tachov
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Nedávno jsem je kupoval jak na ali, tak na TME. Hlavně zkontroluj rozteče vývodů a to, na kterou stranu je šroubek na nastavení, ať si neuděláš pakárnu... A ten 1M podle mě není ani potřeba, 470k na nastavení strmosti na 1V stačí.
možná bych to mohl zkusit na dalším kusu změřit, jakej je faktickej rozsah regulace strmosti s jakým trimrem.
možná bych to mohl zkusit na dalším kusu změřit, jakej je faktickej rozsah regulace strmosti s jakým trimrem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
A pri ktorych aku je to jednoduchsie nastavit pri liion alebo life?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert KING 1 fazove nebo 2 fazove zapojeni
od salinm1 » » v Axpert
Axpert KING 1 fazove nebo 2 fazove zapojeni
- 8 Odpovědi
- 999 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
-
- 3 Odpovědi
- 742 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor
-
- 30 Odpovědi
- 1611 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
- 393 Odpovědi
- 53544 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jakub2168
-
- 2 Odpovědi
- 1713 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente