Multiplus 2 - porucha
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Multiplus 2 - porucha
Ahoj dneska se podařil přítelkyni udělat souběh zátěže cca 6,5kW, Multiplus mám nastavený při přetížení více jak 4,7kW pod dobu 4minut přepnout na DS. Místo přepnutí na DS se ale vypnul a po chvíli znovu zapnul a pak vše už v pořádku. Koukal jsem do grafu že spadlo napětí na výstupu na 180V AC a do měniče v tu chvíli šlo 150A DC ale pořád mi není jasné proč se vypnul a nepřepnul pouze na DS? Nesetkal se s tím někdo? Jak to tak bývá souběh byl zrovna když mám rozdělané(předělávám) hlídání velkých spotřebičů pomocí proudového relé a byl jsem v práci Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Multiplus 2 - porucha
No lebo sa prekrocil nejaky parameter, a ochrana vypla, asi treba inu dobu pre ine pretazenie.
Ake su hrube kable ? Ako sa hreju kontakty pri 50 - 100 - 150 A ?
Ake su hrube kable ? Ako sa hreju kontakty pri 50 - 100 - 150 A ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Multiplus 2 - porucha
A ja sa tu cudujem ze kazdy si nechava epever len na vytazovanie (to znamena ta najvacsia zataz) a ostatne nechava na victronoch alebo inych horibilne drahych menicoch a potom to takto dopada..
Uz mam vyskusany preslap cez 5000w na mojom epevery a ustal to v pohode tak musim povedat ze suuper menic (klopklop)(az na ventilatory ale da sa to)
Ale k veci..mozno pani priatelka varila,prala susila do toho bojler zapol este sa mozno svietilo dakde a hned tam mohlo byt 6 kilowatov ked daky motor z pracky alebo schladnicky zapol este, tak rychlo menic neprepol ale radsej vypol a bolo..neviem ako funguje multiplus ale myslym si ze odber bol dost viacej ako mas nastavene tie 4kilowaty a jednoducho to vyplo..nevidis v grafe aj to kolko to tahalo pred tym nez to vyplo?aky prudky bol nabeh odberu?
Uz mam vyskusany preslap cez 5000w na mojom epevery a ustal to v pohode tak musim povedat ze suuper menic (klopklop)(az na ventilatory ale da sa to)
Ale k veci..mozno pani priatelka varila,prala susila do toho bojler zapol este sa mozno svietilo dakde a hned tam mohlo byt 6 kilowatov ked daky motor z pracky alebo schladnicky zapol este, tak rychlo menic neprepol ale radsej vypol a bolo..neviem ako funguje multiplus ale myslym si ze odber bol dost viacej ako mas nastavene tie 4kilowaty a jednoducho to vyplo..nevidis v grafe aj to kolko to tahalo pred tym nez to vyplo?aky prudky bol nabeh odberu?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Multiplus 2 - porucha
To nie je len o menici, ale aj ako je urobene istenie, nakrimpovane oka, dlzka a hrubka kablov ... etc.
To ze Epever nevypne a Victron ano, je dane tym, ze si Victron mera ripple a ak je vysoky,
tak to vypne, Epever nema tak prepracovany SW a uz vobec sa neda spajat s generatorom,
sietou, paralelne, do faz, alebo s AC couplingom. To je proste ina liga.
To ze Epever nevypne a Victron ano, je dane tym, ze si Victron mera ripple a ak je vysoky,
tak to vypne, Epever nema tak prepracovany SW a uz vobec sa neda spajat s generatorom,
sietou, paralelne, do faz, alebo s AC couplingom. To je proste ina liga.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Multiplus 2 - porucha
Ja tomuto chapem preto som vravel ze ten epever dost znesie nakolko nema na victron a preto ho tu skoro kazdy vyuziva na zataz(bud skape alebo pojde dalej)
Ano nieje to len o menici mozno to je dakde povoleny spoj a prehrieva sa alebo je to len chyba v nastaveni..ak ma ten graf,treba co najviac z grafu vycitat aby sa zistilo odkial zacat hladat problem..
Ano nieje to len o menici mozno to je dakde povoleny spoj a prehrieva sa alebo je to len chyba v nastaveni..ak ma ten graf,treba co najviac z grafu vycitat aby sa zistilo odkial zacat hladat problem..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus 2 - porucha
Dle mě to bylo správně, měnič byl přetížen nad 5Kw delší dobu jak 5 -10 vteřin, tak vypl a po 30 vteřinách naskočil. Nesmíš jít přes cca 5,5 kW, jinak to tvé nastavení na to vliv nemá, to by se ti přepl na DS nad 4,7kw až po vypršení doby těch 4 minut.ElektroEzs píše:Ahoj dneska se podařil přítelkyni udělat souběh zátěže cca 6,5kW, Multiplus mám nastavený při přetížení více jak 4,7kW pod dobu 4minut přepnout na DS. Místo přepnutí na DS se ale vypnul a po chvíli znovu zapnul a pak vše už v pořádku. Koukal jsem do grafu že spadlo napětí na výstupu na 180V AC a do měniče v tu chvíli šlo 150A DC ale pořád mi není jasné proč se vypnul a nepřepnul pouze na DS? Nesetkal se s tím někdo? Jak to tak bývá souběh byl zrovna když mám rozdělané(předělávám) hlídání velkých spotřebičů pomocí proudového relé a byl jsem v práci Díky
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob dub 22, 2023 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 2 - porucha
Tuto je lepšie použiť asistenta Generátor s PowerAsist, aby si len docucol nad možnosti meniča. Pri kompletnom prepnutí na DS sa môže stať, že vyletí istič.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus 2 - porucha
Pokud má aspoň B25, tak to snad vydrží.Diablo1st píše:Tuto je lepšie použiť asistenta Generátor s PowerAsist, aby si len docucol nad možnosti meniča. Pri kompletnom prepnutí na DS sa môže stať, že vyletí istič.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Ahoj kabely mam od menice na pripojnici 70mm2 80cm a z pripojnice k baterii 70mm2 cca 1,2m, od MPPT 35mm2 1,5m. Pripojnice CU 30x10. Teplotu nevim nebyl jsem doma nemel jsem jak zmerit. Jisteni baterie, menic 200A nozovky gG, MPPT 125A nozovka gG. Oka lisovane hydraulickyma klestema Yato. Kolikrat se pri pusteni konvice tahalo z menice treba 3 minuty 5,5kw a to bylo bez problemu ted bylo 6,5kW a menic se vypnul a doma tma:-DJe fakt ze mam nastaveno v Multiplusu 25A proud hlavniho jistice tak jak bylo 6,5kw mozna nechtel prepnout aby ho nevyrazil. PowerAsist se bojim pouzivat kvuli pretokum.Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 2 - porucha
Skús si prejsť TOTO vlákno. Chalan tam používa PowerAssist a meria pretoky. Zatiaľ sa mu nepodarilo nič namerať a to odpájal dosť veľkú záťaž.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Nejsem ofiko pripojenej tak se mi PowerAsist nechce moc pokouset i kdyz jsem cetl co jsi posilal ale funkce je to super a libila by se mi. Zustanu zatim u proudovych rele popripade koupim druhy MP2 ktery je stejne v planu jako zaloha. Ono vetsinou ten vykon 5kw co dokaze dodat uplne staci ale kdyz dam druhy pripojim i indukcni desku. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 392
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
ja nejsem offiko pripojenej a jedu PA od zacatku a 0 pretok, pripojenej celej barak vcetne sklokeramiky a to mi tahne 3kVA MP2, diky PA jsem schopne vykrej spicky ktere mi tvori cca 5% celkove spotreby ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Ja se toho dost bojim no:) Vubec nepouzivas prepinani na sit podle SOC a pretizeni? Mas uz ten novej elektromer co meri pretoky? Pri jake vykonu se vlastne PA zapne? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 392
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Pouzivam ale to bylo jen pres zimu kde jsem mel nastaveny ze pod 50% se prepne na DS automaticky ... ted jak uz je lepe jsem to snizil na 30% ... zadne ET-cko nemam (et112 popr et340) jen proudovou sondu z hadexu (klon od victronu) ...
EDIT: neboj registr 2.8.0 na venkonvim elektromeru stale ukazuje stejnou hodnotu z kalibrace ...
EDIT: neboj registr 2.8.0 na venkonvim elektromeru stale ukazuje stejnou hodnotu z kalibrace ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Ja mam nastaveno porad pod 28% na DS nad 70% na menic, chtel sem to na zimu take menit ale nechal jsem to. Ted pouzivam na prepinani bypass Multiplusu ale chci to predelat na reverzacni stykace abych prepinal na DS 3f jako to mam pripraveny u rodicu. Mel jsem na mysli registr 2.8.0. Takze pro PA je potreba proudova sonda? Pri jakem pretizeni se aktivuje PA? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 392
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
jako ta proudovka je takove minimum, lepsi jsou ETcka (to se ale optej borcu tady, vim ze Diablo1st ma 100%), spinani PA mam spiane pres node red a nastaveny kdyz MP2 ma zatez 2300W (v zime 2100W) a zaroven dynamicky reguluji input current limit (napr kdyz je zatez 2400-2800w tak DS dodava jen 3.2A [cca 750w], kdyz je zatez 2800-3000 tak uz 4.5A, atd) abych mel jistotz ze z FVE pujde co nejvic a DS je dorovnava
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1856
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus 2 - porucha
Keď nie si ofiko pripojený, tak smartmeter nie je nejaký podstatný. V tomto prípade je to len na presnejšie meranie gridu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Takze staci jen proudovy senzor? Jen co jsem koukal tak PA funguje obracene ze doplni sit menicem kdyz nestiha sit. Musi tam byt tedy nejake nadrazene spinani?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 635
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Multiplus 2 - porucha
Podle mne multiplus vypl správně. Byl přetížený a k vypnutí dochází nejen kvůli překročení povoleného výkonu, ale i po překročení teploty. Pokud byl měnič provozován na vyšší výkon před tímto přetížením byl již zahřátý a po přetížení se přehřál daleko dříve, než kdyby k přetížení došlo za studeného stavu.
U lokomotiv máme takzvaný trvalý proud, kterým lze trakční elektromotor zatěžovat stále.
Pak máme hodinový proud, kterým lze elektromotor zatěžovat po dobu jedné hodiny. Výchozí podmínkou je studený elektromotor při začátku přetížení. Pokud by byl elektromotor zahřátý vysokým zatížením již dopředu nelze hodinový proud použít. Protože by se elektromotor přehřál a poškodil.
U lokomotiv máme takzvaný trvalý proud, kterým lze trakční elektromotor zatěžovat stále.
Pak máme hodinový proud, kterým lze elektromotor zatěžovat po dobu jedné hodiny. Výchozí podmínkou je studený elektromotor při začátku přetížení. Pokud by byl elektromotor zahřátý vysokým zatížením již dopředu nelze hodinový proud použít. Protože by se elektromotor přehřál a poškodil.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1918
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus 2 - porucha
Asi to tak bude jen se ani nezapsal alarm vysoke teploty, jen pretizeni a spadlo to ale nejakou dobu to drzelo nez to spadlo. Ja to mam cele zavrene v rozvadeci 1200x2100x450 vrsek je cely vetrany s filtracni latkou pri 30 stupnich zapne ventilator uprostred rozvadece a zacne dovnitr hnat vzduch z mistnosti pokud vyleze teplota na 35stupnu ventilator se vypne a zapne se klimatizace rozvadece, ve spodni casti mam baterky ale jsou od vrsku oddelene ocelovym plechem. Asi zkusim ten PA snad to fakt nebude delat pretoky, jen potrebuju radu jak to udelat kdyz je to primarne delane aby to posililo sit a ja potrebuju menic posilit siti. Jestli to chapu spravne tak kdyz bude menic davat 4500w a prikon domu bude 6500w tak by si to 2000w mela dotahnout ze site?Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1113 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Krnule
-
- 11 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od taran
-
- 1 Odpovědi
- 887 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 2 Odpovědi
- 1489 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 1 Odpovědi
- 1255 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda