Multiplus 2 - porucha

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od Diablo1st »

Je to práveže opačne. Ak je záťaž 6500W a max. z DS je nastavené na 2500W, tak menič zoberie z DS maximálny dovolený výkon tých 2500W (cca. 11A) a zbytok dodá z batérie.
Táto funkcia je primárne robená pre lode, lebo v prístave býva obmedzenie na pripojenie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

Diablo1st píše:
Je to práveže opačne. Ak je záťaž 6500W a max. z DS je nastavené na 2500W, tak menič zoberie z DS maximálny dovolený výkon tých 2500W (cca. 11A) a zbytok dodá z batérie.
Táto funkcia je primárne robená pre lode, lebo v prístave býva obmedzenie na pripojenie.
To by ale moc neušetřil, protože by to bralo z Aku až od těch 2500W nastavených, to je pro ty lodě, když je malý jistič u mola, aby nevypadl.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:
Asi to tak bude jen se ani nezapsal alarm vysoke teploty, jen pretizeni a spadlo to ale nejakou dobu to drzelo nez to spadlo. Ja to mam cele zavrene v rozvadeci 1200x2100x450 vrsek je cely vetrany s filtracni latkou pri 30 stupnich zapne ventilator uprostred rozvadece a zacne dovnitr hnat vzduch z mistnosti pokud vyleze teplota na 35stupnu ventilator se vypne a zapne se klimatizace rozvadece, ve spodni casti mam baterky ale jsou od vrsku oddelene ocelovym plechem. Asi zkusim ten PA snad to fakt nebude delat pretoky, jen potrebuju radu jak to udelat kdyz je to primarne delane aby to posililo sit a ja potrebuju menic posilit siti. Jestli to chapu spravne tak kdyz bude menic davat 4500w a prikon domu bude 6500w tak by si to 2000w mela dotahnout ze site?Diky
To je opravdu opačně, musíš zajistit, aby nedošlo primárně k přetížení nad těch cca 5-5,5kw, jinak to omezení výkonu a přepnutí na DS je je až na druhé místě v tomto případě.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jak tedy vyuzit PA pro pripad kdy je pretizen menic?Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:
Jak tedy vyuzit PA pro pripad kdy je pretizen menic?Diky
Nelze, neznám jiné řešení, PA prostě dotuje měnič, to je jeho funkce. Zajistí, abys měnič nepřetížils a jeto, použij VS jak máš.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned dub 23, 2023 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od bereda20 »

Já tomu teda zatím taky prd rozumím, ale nastavil bych maximální výkon z DS na hodnotu podobnou tomu přetížení. Takže bych zkusil třeba 5000W povolit připojení PA, 4000W vypnout. No a z DS nastavíš maximální proud, který odpovídá maximálnímu výkonu. Př: chci povolit maximální výkon 4kW z měniče, ale maximální souběh je 7kW. Nastavím tak z DS 3000/230 = 13A. Takže v okamžiku zátěže 5000W se připojí DS(Generátor) a vezme to ze sítě maximum - 3kW. Vytížení měniče spadne na 2kW a máš stále minimálně 2kW rezervu
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

bereda20 píše:
Já tomu teda zatím taky prd rozumím, ale nastavil bych maximální výkon z DS na hodnotu podobnou tomu přetížení. Takže bych zkusil třeba 5000W povolit připojení PA, 4000W vypnout. No a z DS nastavíš maximální proud, který odpovídá maximálnímu výkonu. Př: chci povolit maximální výkon 4kW z měniče, ale maximální souběh je 7kW. Nastavím tak z DS 3000/230 = 13A. Takže v okamžiku zátěže 5000W se připojí DS(Generátor) a vezme to ze sítě maximum - 3kW. Vytížení měniče spadne na 2kW a máš stále minimálně 2kW rezervu
Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Necham tedy asistenty pro prepinani na sit podle SOC a pretizeni. Pro me je PA k nicemu, puvodne jsme pochopil ze snim mohu vykryvat spicky kdy menic nestiha.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od Diablo1st »

No veď to aj môžeš. Troška nechápem, kde vidíš problém :shock:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od bereda20 »

FRSO píše:
Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.
To nejde využít virtual switch pro ACin ignore?
Diablo1st
Příspěvky: 1856
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od Diablo1st »

IgnoreAC režim preberá celú záťaž, čiže čistý bypass. Teda aspoň mne to tak fungovalo, ale je možné, že som to mal zle nastavené
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

bereda20 píše:
FRSO píše:
Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.
To nejde využít virtual switch pro ACin ignore?
Jde, o tom jsme se bavily výše, ale problém byl v tom, že on přetížil měnič na 6,5kW a zareagovali ochrany měniče a ne výkon větší jak 4700W nastavený pro přepnutí na DS až za 4 minuty.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Antrac1t
Příspěvky: 392
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od Antrac1t »

Diablo1st píše:
IgnoreAC režim preberá celú záťaž, čiže čistý bypass. Teda aspoň mne to tak fungovalo, ale je možné, že som to mal zle nastavené
nene neni pravda, zalezi jak mas nastavenej MP, staci ve VE.config nastavit PA (power assist) vctne Dynamic current limiter, nasledne kdyz sepnes AC ignore switch (ja ho spinam pomoci assistenta pres AUX1, kde posilam povel pres node red z Venusu). tak nasledne dynamicky menit proud ze site. V node red opet sledovat Output power z menica a nastavit si pravidla. Ja to mam nastavene ze pri 2500w se spina PA s limitrem 3.2A (minimum, mene nejde, 5kVA ma 4A se me zda) a nasledne mam odstupnovane pridavani amper at FVE stale dotuje max co umi menic. Jakmile se PA vypne tak opet nastaveni na 3.2A ... default je 20A, proto se zda ze AC ignore dela uplny bypass coz neni tak uplne pravda

edit: skrz pretizeni menice jsi ho shodil, PA ti pomuze aby se tohle nestavalo ale opet ses omezenej jisticema co mas
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od bereda20 »

FRSO píše:
Jde, o tom jsme se bavily výše, ale problém byl v tom, že on přetížil měnič na 6,5kW a zareagovali ochrany měniče a ne výkon větší jak 4700W nastavený pro přepnutí na DS až za 4 minuty.
A jde to nastavit víceúrovňově? Např. 4700 za 4 minuty, 5200 za 10 vteřin, 6000 okamžitě
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:
Necham tedy asistenty pro prepinani na sit podle SOC a pretizeni. Pro me je PA k nicemu, puvodne jsme pochopil ze snim mohu vykryvat spicky kdy menic nestiha.
Aby ten měnič nespadl, tak bys musel nastavit třeba 4700W, ale čas menší jak je vybavení měniče při přetížení, tj, méně jak 3-4 vteřiny, pak by to mělo fungovat, ale musí být povoleno asi ACin 25A a jistič nadimenzovat aspoň 25-32A.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj jedine teda nastavit aby se prepnul po 4vterinach a zatezi vice jak 5000W na DS a kdyz bude zatez v dobe kdy bude na siti vice jak 5000W tak pomuze PA? Chapu to spravne? Jeste jsem psal do Neosolaru a tam mi napsali ze pri pouziti PA nelze uplne vyloucit pretoky. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Multiplus 2 - porucha

Nový příspěvek od FRSO »

ElektroEzs píše:
Ahoj jedine teda nastavit aby se prepnul po 4vterinach a zatezi vice jak 5000W na DS a kdyz bude zatez v dobe kdy bude na siti vice jak 5000W tak pomuze PA? Chapu to spravne? Jeste jsem psal do Neosolaru a tam mi napsali ze pri pouziti PA nelze uplne vyloucit pretoky. Diky
PA do toho nepleť, to jsme ti už vysvětlovali.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh