Cerbo gx
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
- Reputace: 0
- Bydliště: Líně
Cerbo gx
Ahoj. Konečně jsem zprovoznil 4 multiplusy na 1 fázi, ale cerbo ukazuje pouze součet výkonů měničů. Je nějaká možnost, abych je viděl jednotlivě?
Díky
Díky
-
- Příspěvky: 1921
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Cerbo gx
Nie takáto možnosť nie je. Celý systém funguje ako jeden veľký menič.
Možno cez Node-red sa dá nejaké dáta zobraziť, ale to vyložené hádam.
Možno cez Node-red sa dá nejaké dáta zobraziť, ale to vyložené hádam.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
- Reputace: 0
- Bydliště: Líně
Re: Cerbo gx
Díky, chtěl jsem jen vědět, jestli běží rovnoměrně. Podle klešťáku rozdíly v desetinách, což je asi OK
-
- Příspěvky: 3397
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 242
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Cerbo gx
u paralelního řazení měničů jsem se na webu victronu dočetl že není vhodné z důvodu právě vyvážení předimenzovávat kabeláž.
Dělal jsem nedávno instalaci 6 x MP I 48/3000 3f. Mezi vstupním a výstupním a výstupním jističem jsem vše tahal v CYA6 a u všech měničů jsem použil stejnou délku (zbytek se schoval ve žlabu) aby byly impedance vedení stejné. Dle měření rozdíly v desetinách A což považuju za ok.
jednotlivé měniče měření nemají vytažený ani do modbusu takže předpokládám že se to na úrovni Ve.busu sčítá.
Dělal jsem nedávno instalaci 6 x MP I 48/3000 3f. Mezi vstupním a výstupním a výstupním jističem jsem vše tahal v CYA6 a u všech měničů jsem použil stejnou délku (zbytek se schoval ve žlabu) aby byly impedance vedení stejné. Dle měření rozdíly v desetinách A což považuju za ok.
jednotlivé měniče měření nemají vytažený ani do modbusu takže předpokládám že se to na úrovni Ve.busu sčítá.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 2421 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cavel
-
- 17 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 55 Odpovědi
- 5159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 35 Odpovědi
- 1300 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sodar2
-
- 2 Odpovědi
- 810 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mopadzi
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů