Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun, apod

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,

Příspěvek od bublich »

Ten uzemnovaci šroub slouží k uzemnění nádoby trafa a rozvaděče NN trafostanice,vlastní přizemnění N sítě se řeší obvykle dále od stanice např.1.podpěrný bod a dále periodicky.Je to z důvodu vzniku NDN na PEN při průrazu VN na vanu trafa.Spojení N a uzemnění přímo na trafu je možné a je vázáno výpočtem rychlosti výpadku ochrany (VN pojistka) na straně VN.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,

Příspěvek od tomas »

Ano, to ale není nic proti tomu co jsem napsal.
Uzemnění N trafa je často přímo na svorce trafa zemnícím páskem, tak aby se to dalo dobře rozpojit a změřit izolační stav trafa, nebo je až v NN rozvaděči trafa, ale potom musí jít ze svorky N trafa vodič modré barvy.
Uzemnění trafostanice a tedy i bodu přechodu TN-S na TN-C musíme dělat do 5 ohm a s připojenými NN vodiči to musí být do 2 ohm.
Uzemnění nádoby trafa je ekvivalentní k uzemnění šasi střídače.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,

Příspěvek od bublich »

tomas píše:Ano, to ale není nic proti tomu co jsem napsal.
Uzemnění N trafa je často přímo na svorce trafa zemnícím páskem, tak aby se to dalo dobře rozpojit a změřit izolační stav trafa, nebo je až v NN rozvaděči trafa, ale potom musí jít ze svorky N trafa vodič modré barvy.
Uzemnění trafostanice a tedy i bodu přechodu TN-S na TN-C musíme dělat do 5 ohm a s připojenými NN vodiči to musí být do 2 ohm.
Uzemnění nádoby trafa je ekvivalentní k uzemnění šasi střídače.
Jistě.Já to bral jako doplnění.
jardas
Příspěvky: 25
Registrován: úte kvě 31, 2022 9:42 am

Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,

Příspěvek od jardas »

V manuálu schémata nejsou, jenom obrázek svorkovnice: připojení AC z distribuce a AC výstupu:
Vstup má označení PE, L a N,
výstup je označen L, N a kostra na šroubek šaši
AC IN x AC OUT.jpg


kodl69 píše:Pokud je to skutečně mobil home tak se někdy u té sítě objevit může :)
Jak zajistit vodič N: trochu drastická metoda je zkusit jeden z vodičů uzemnit přes klasikcou 40W žárovku. Pokud žárovka ani neblikne, je možný ji nahradit drátem a mít síť TN-S. Generátor je taky v režimu IT, ale i tak je potřeba kostru spojit s PE., viz obrázky IT sítě. Dej odkaz na manuál, ať to nemusím hledat, jsou tam apsoň nějaký schémata zapojení, nebo jenom obrázky svorkovnic a milion keců?