Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun, apod
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,
Ten uzemnovaci šroub slouží k uzemnění nádoby trafa a rozvaděče NN trafostanice,vlastní přizemnění N sítě se řeší obvykle dále od stanice např.1.podpěrný bod a dále periodicky.Je to z důvodu vzniku NDN na PEN při průrazu VN na vanu trafa.Spojení N a uzemnění přímo na trafu je možné a je vázáno výpočtem rychlosti výpadku ochrany (VN pojistka) na straně VN.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,
Ano, to ale není nic proti tomu co jsem napsal.
Uzemnění N trafa je často přímo na svorce trafa zemnícím páskem, tak aby se to dalo dobře rozpojit a změřit izolační stav trafa, nebo je až v NN rozvaděči trafa, ale potom musí jít ze svorky N trafa vodič modré barvy.
Uzemnění trafostanice a tedy i bodu přechodu TN-S na TN-C musíme dělat do 5 ohm a s připojenými NN vodiči to musí být do 2 ohm.
Uzemnění nádoby trafa je ekvivalentní k uzemnění šasi střídače.
Uzemnění N trafa je často přímo na svorce trafa zemnícím páskem, tak aby se to dalo dobře rozpojit a změřit izolační stav trafa, nebo je až v NN rozvaděči trafa, ale potom musí jít ze svorky N trafa vodič modré barvy.
Uzemnění trafostanice a tedy i bodu přechodu TN-S na TN-C musíme dělat do 5 ohm a s připojenými NN vodiči to musí být do 2 ohm.
Uzemnění nádoby trafa je ekvivalentní k uzemnění šasi střídače.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,
Jistě.Já to bral jako doplnění.tomas píše:Ano, to ale není nic proti tomu co jsem napsal.
Uzemnění N trafa je často přímo na svorce trafa zemnícím páskem, tak aby se to dalo dobře rozpojit a změřit izolační stav trafa, nebo je až v NN rozvaděči trafa, ale potom musí jít ze svorky N trafa vodič modré barvy.
Uzemnění trafostanice a tedy i bodu přechodu TN-S na TN-C musíme dělat do 5 ohm a s připojenými NN vodiči to musí být do 2 ohm.
Uzemnění nádoby trafa je ekvivalentní k uzemnění šasi střídače.
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: úte kvě 31, 2022 9:42 am
Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,
V manuálu schémata nejsou, jenom obrázek svorkovnice: připojení AC z distribuce a AC výstupu:
Vstup má označení PE, L a N,
výstup je označen L, N a kostra na šroubek šaši
Vstup má označení PE, L a N,
výstup je označen L, N a kostra na šroubek šaši
kodl69 píše:Pokud je to skutečně mobil home tak se někdy u té sítě objevit může
Jak zajistit vodič N: trochu drastická metoda je zkusit jeden z vodičů uzemnit přes klasikcou 40W žárovku. Pokud žárovka ani neblikne, je možný ji nahradit drátem a mít síť TN-S. Generátor je taky v režimu IT, ale i tak je potřeba kostru spojit s PE., viz obrázky IT sítě. Dej odkaz na manuál, ať to nemusím hledat, jsou tam apsoň nějaký schémata zapojení, nebo jenom obrázky svorkovnic a milion keců?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 82 Odpovědi
- 5098 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 48 Odpovědi
- 3763 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Zak
-
- 0 Odpovědi
- 164 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
Axpert, MPPSolar či Easun má na výstupu EMC filtr?
od proasnet » » v Axpert
Axpert, MPPSolar či Easun má na výstupu EMC filtr?
- 7 Odpovědi
- 959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od palonew
-
-
-
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
- 4 Odpovědi
- 774 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-