PIP 5048MKX zkušenosti
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
ahoj,
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/ - perfektní přístup v řešení reklamace, jeden čas měli aktualizaci asi za 800 Kč/regulátor... nemyslím si, že by to ten reklamační technik chtěl posílat, protože tam byl update a komplet kalibrace měniče.
a jak to popisuješ tak mě to dělalo stejně tak i dalším lidem... originál Axpert King II - ke konci nabíjení pumpování nabíjení... čekám na slunce, abych si mohl říct že je o OK.... zatím se to chová ale perfektně..
V.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/ - perfektní přístup v řešení reklamace, jeden čas měli aktualizaci asi za 800 Kč/regulátor... nemyslím si, že by to ten reklamační technik chtěl posílat, protože tam byl update a komplet kalibrace měniče.
a jak to popisuješ tak mě to dělalo stejně tak i dalším lidem... originál Axpert King II - ke konci nabíjení pumpování nabíjení... čekám na slunce, abych si mohl říct že je o OK.... zatím se to chová ale perfektně..
V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Tak to je super protože ho bratr kupoval taky v https://www.ostrovni-elektrarny.cz/ a má ho ještě v záruce tak mu řeknu ať ho zkusí taky reklamovat.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 1574
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Firmy které mají k dispozici novější FW ho většinou dál nedistribuují, protože výrobce omezuje šíření novějších FW(celosvětově, kvůli výrobcům klonů). Proto i na ostrovních elektrárnách jsou v sekci podpora volně ke stažení pouze několik let staré FW a na novější měniče často nemají (zveřejněný) FW žádný - třeba MAX 8k nebo měniče s kulatým displejem.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Sluníčku se něják moc nechce, alespoň v našich končinách. Jakmile sluníčko bude rád uvítám reference jak se king 2 s tím firmwarem 50.07 chová. Díky a hodně
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Jj jsem na max 60% SOC, ale kalibraci se projevilo to jak je to pod mrakem (hodně) úplně v háji PV pada na nulu a rwstartuje se MPPT.. tím že kecal i o 800W to nebylo vidět:D jinak to měří 100x líp. Čekám na full baterku abych se mohl začít radovat...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
3dny zkušeností s Axpert King FW po upgradu na 50.07:
- měří dobře výrobu
- nekecá na PV ani na baterce
- nepumpuje při dosažení Floatu a Bulk - snižuje postupně proud, nepere do baterky maximum ale chová se kultivovaně.
Při oblačnosti je v solar assistentu vidět padání proudu na PV a pak hledání MPPT, bohužel díky strasnymu kecani před servisem/upgradem nemůžu říct jestli to dělal před tím... kdyby někdo byl schopny napsat že to mppt to dělá byl bych klidnější (vím že stojí za prd to mppt)
- měří dobře výrobu
- nekecá na PV ani na baterce
- nepumpuje při dosažení Floatu a Bulk - snižuje postupně proud, nepere do baterky maximum ale chová se kultivovaně.
Při oblačnosti je v solar assistentu vidět padání proudu na PV a pak hledání MPPT, bohužel díky strasnymu kecani před servisem/upgradem nemůžu říct jestli to dělal před tím... kdyby někdo byl schopny napsat že to mppt to dělá byl bych klidnější (vím že stojí za prd to mppt)
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
- Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Ahoj,drzhor píše:Axpert King II 5kW - 50.02 fw - jakmile dosáhnu float napětí tak se mě stane, že se nabíjení shodí /na pár vteřin/ a následně to začne cyklovat nabíjet/nenabíjet - baterie cca na 80% - musím manuálně schodit nabíjení na max 30A násleně to jede dál, u nabíječky ze sítě se to nestane a ta pomalu začne snižovat proud do bat packu...
pack lifepo4 282 Ah 16S s BMS, články při nabíjení 40A cca 30mV rozdíl, na packu žádná abnormalita...
neřešil jste to někdo? není to chyba v tom FW 50.02
Shutdown battery voltage
50.4 V
To grid battery voltage
50.0 V
Back to battery voltage
52.0 V
Battery float charge voltage
53.9 V
Battery absorption charge voltage
54.3 V
Max charge current
50 A (při problému snížím na 30A)
Max grid charge current
2 A
zacalo sa mi to chovat podobne, pricom do teraz mi to nerobilo. Mne lieta aj napatie na baterii skokovo napr. z 53,1V na 54,5V. Tak neviem ci ide o rovnaky problem ako si mal ty, alebo je chyba niekde inde. Nie som aktualne doma tak neviem skontrolovat ci napatie lieta aj na BMS, alebo len na Axperte. U mna FW 50.01 a ako hovorim do vcera vsetko slapalo OK. Tebe napatie na baterii drzalo pri tom chovani na rovnakej urovni, alebo sa tiez skokovo menilo?
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Ahoj,
zacalo sa mi to chovat podobne, pricom do teraz mi to nerobilo. Mne lieta aj napatie na baterii skokovo napr. z 53,1V na 54,5V. Tak neviem ci ide o rovnaky problem ako si mal ty, alebo je chyba niekde inde. Nie som aktualne doma tak neviem skontrolovat ci napatie lieta aj na BMS, alebo len na Axperte. U mna FW 50.01 a ako hovorim do vcera vsetko slapalo OK. Tebe napatie na baterii drzalo pri tom chovani na rovnakej urovni, alebo sa tiez skokovo menilo?
ahoj, u mě:
u FW 50.xx to prostě pumpovalo nad 70-80% baterky, nedovedlo to jet stále a snižovat proud, a ano pod tím jak to pralo do baterky 2kW tak ta lítala nahoru a dolů (musel jsem externě podle SOCu snižovat proud), byla chyba ve FW
u FW 50.07 to super řídí nabíjení a stejně tak i to měří - až neuvěřitelný jaký je tam rozdíl, ale je vidět že na PV MPPT padá pod zátěží - restart je na max 1-2s...(viz příloha) V.
zacalo sa mi to chovat podobne, pricom do teraz mi to nerobilo. Mne lieta aj napatie na baterii skokovo napr. z 53,1V na 54,5V. Tak neviem ci ide o rovnaky problem ako si mal ty, alebo je chyba niekde inde. Nie som aktualne doma tak neviem skontrolovat ci napatie lieta aj na BMS, alebo len na Axperte. U mna FW 50.01 a ako hovorim do vcera vsetko slapalo OK. Tebe napatie na baterii drzalo pri tom chovani na rovnakej urovni, alebo sa tiez skokovo menilo?
ahoj, u mě:
u FW 50.xx to prostě pumpovalo nad 70-80% baterky, nedovedlo to jet stále a snižovat proud, a ano pod tím jak to pralo do baterky 2kW tak ta lítala nahoru a dolů (musel jsem externě podle SOCu snižovat proud), byla chyba ve FW
u FW 50.07 to super řídí nabíjení a stejně tak i to měří - až neuvěřitelný jaký je tam rozdíl, ale je vidět že na PV MPPT padá pod zátěží - restart je na max 1-2s...(viz příloha) V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
- Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
drzhor píše:Ahoj,
zacalo sa mi to chovat podobne, pricom do teraz mi to nerobilo. Mne lieta aj napatie na baterii skokovo napr. z 53,1V na 54,5V. Tak neviem ci ide o rovnaky problem ako si mal ty, alebo je chyba niekde inde. Nie som aktualne doma tak neviem skontrolovat ci napatie lieta aj na BMS, alebo len na Axperte. U mna FW 50.01 a ako hovorim do vcera vsetko slapalo OK. Tebe napatie na baterii drzalo pri tom chovani na rovnakej urovni, alebo sa tiez skokovo menilo?
ahoj, u mě:
u FW 50.xx to prostě pumpovalo nad 70-80% baterky, nedovedlo to jet stále a snižovat proud, a ano pod tím jak to pralo do baterky 2kW tak ta lítala nahoru a dolů (musel jsem externě podle SOCu snižovat proud), byla chyba ve FW
u FW 50.07 to super řídí nabíjení a stejně tak i to měří - až neuvěřitelný jaký je tam rozdíl, ale je vidět že na PV MPPT padá pod zátěží - restart je na max 1-2s...(viz příloha) V.
Tak u mna to bol nakoniec uplne iny problem. Mal som povoleny kontakt na jednom clanku baterie.
Ale tebou popisovane problemy s pumpovanim do baterky normalne nemam, iba nepresne meranie.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Aspoň že tak... co tam mas v 10:10 za pokles na tom PV?
Jinak koukám obdobná sestava i řešení (bojler a klima na topeni)
Jinak koukám obdobná sestava i řešení (bojler a klima na topeni)
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
- Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Ten priebeh bol este z Nedele, ale co sa tam dialo netusim.
Hej, mame dost podobnu FVE. Vyuzil som vcera prilezitost ze mam odstaveny system, tak som dopjil kabelaz od baterky k rele ktore by mali vytazovat do bojlera. Dnes to dufam otestujem ci a ako to bude fungovat.
Hej, mame dost podobnu FVE. Vyuzil som vcera prilezitost ze mam odstaveny system, tak som dopjil kabelaz od baterky k rele ktore by mali vytazovat do bojlera. Dnes to dufam otestujem ci a ako to bude fungovat.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: ned dub 17, 2022 8:23 pm
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Ahoj, nechtěl by si z MPP dostat i poslední verzi 50.07? Já mám originál voltronic King II a zatím mi nechtějí odpovědět... Z MPP solar mi nepomohli, protože když si zkontrolovali seriové číslo tak mi řekli, že není jejich. Děkujuteapack píše:Tak můj PIP-5048MKX už nabíjí i v ECO módu. Výrobce poslal opravený FW. Mám ho nainstalovaný cca týden. Po instalaci mi začal měnič špatně měřit napětí baterie (do té doby měřil celkem přesně). Naštěstí to lze uživatelsky zkalibrovat. Jiný neduh jsem zatím nezjistil.
Návody na kalibraci jsou zde (nepovedlo se mi připojit přes microUSB, s převodníkem RS232-USB nebyl problém):
napětí baterie: https://ulozto.cz/file/yef8CrxK8Oib/mk- ... c0AQt4Zj==
napětí panelů: https://ulozto.cz/file/vWXetfJ8uKCI/mkx ... k1GQuvZN==
proud z panelů: https://ulozto.cz/file/Rx10KnC1ZV8c/mkx ... EWG0gfATLl
komunikační program, kterým se to kalibruje: https://ulozto.cz/file/wVQ4wcY8xB2A/com ... 5uFGDjZj==
a jako bonus, kdyby se někomu hodil postup demontáže:
https://ulozto.cz/file/WIou08A7KLbQ/mkx ... W2IQSvZj==
Zde je i zmíněný update FW, ale pusťte se do toho pouze, pokud víte co děláte, nerad bych byl nařčen ze zničení měniče, kdyby se někomu update nevydařil... Alibisticky tedy píši, jen na vlastní nebezpečí: https://ulozto.cz/file/QdJMM9nYClki/mkx ... V4D2L2BN==
Postupoval jsem dle tohoto návodu: https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6 (bez aktualizace ovládacího panelu, ale pozor v části aktualizace ovládacího panelu je popsán restart a odpojení měniče před nahráním FW, to je třeba dodržet)
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
vsmdl89 -> obecně ty nové FW nevydávají veřejně kvůli klonům... myslím si že za peníze Ti to normálně flashne ostr. el. (znamená zaslat) - dřív to měli jako službu
V.
V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: ned dub 17, 2022 8:23 pm
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Nejde mi o peníze, ale o tu logistiku to tam dostat.. nejsem z okolí ostravy a teď se na pár dní neodpojím.. navíc MPP solar se mnou komunikuje, ale nechce mi to poslat, protože mám originál Voltronic a ne jejich MPP verzi.. a chtěl jsem tím vyzvat "teapack" protože ten už z nich dostal verzi 50.02...
Já se snažím spojit přímo s voltronicem, ale zatím bez úspěchu
Já se snažím spojit přímo s voltronicem, ale zatím bez úspěchu
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Měl jsem to za 5 dní zpět fw+kalibrace
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
- Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Vsimol som si ze uz je nový fw ver. 50.07 z 3/2023 pre Axpert King II k dispozicii na strankach:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora
Ked bude cas skusim update podla navodu:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora
Ak uz to niekto ma uspesne zasebou, dajte info na co si davat pozor a pod.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora
Ked bude cas skusim update podla navodu:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora
Ak uz to niekto ma uspesne zasebou, dajte info na co si davat pozor a pod.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
- Bydliště: Praha
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Mám 50.07 přijde se o nabije i v ECO z panelu musí být zapnuté panely + síť ale je to ochrana baterky, protože v ECO jede jen z baterky a v noci může regl baterku zničit... jinak je vše supr
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
- Lokalita: Milovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PIP 5048MKX zkušenosti
Pánové, zkusím se podělit o svoje zkušenosti s chybou F80. Mám dvě skoro identické FVE se stejnými měniči. Vždy 2x MKX paralelně. Jedna už více než 2 roky bez problémů v provozu (u obou MKX FW 50.01). U druhé, v provozu od 05/2022 už od podzimu (málo svítí) problémy s padáním do chyby F80, loni jsem to řešil tak, že jsem zrušil PAR režim a hledal na netu příčinu (nic konkrétního jsem ale nenašel, pouze info o tom, že tento problém se nevyskytuje ojediněle). Tím jak začalo být více sluníčka jsem se vrátil do PAR režimu a bez problému jsem přežil jaro-léto a s nástupem doby temna opět začala F80 anabáze.
Opět jsem hledal a našel jsem toto: https://powerforum.co.za/files/file/143 ... cationpdf/ což jsem realizoval a u obou měničů jsem sjednotil FW na 50.02 (před tím byl na jednom 50.01). Od té doby, t.j. skoro 2 měsíce vše funguje jak má, tak doufám že to vydrží.
To je prozatím moje zkušenost. Samozřejmá byla kontrola uzemnění měniče, vedení datových kabelů apod.(snaha o minimalizaci možného rušení).
Opět jsem hledal a našel jsem toto: https://powerforum.co.za/files/file/143 ... cationpdf/ což jsem realizoval a u obou měničů jsem sjednotil FW na 50.02 (před tím byl na jednom 50.01). Od té doby, t.j. skoro 2 měsíce vše funguje jak má, tak doufám že to vydrží.
To je prozatím moje zkušenost. Samozřejmá byla kontrola uzemnění měniče, vedení datových kabelů apod.(snaha o minimalizaci možného rušení).
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 985 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SusP
-
- 8 Odpovědi
- 945 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od turbyho
-
- 11 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od taran
-
-
Ochrana před náhlým odpojením baterie (PIP-5048MKX)
od teapack » » v Axpert
Ochrana před náhlým odpojením baterie (PIP-5048MKX)
- 6 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli
-
-
- 33 Odpovědi
- 2283 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69