Dotaz na nabíjení AGM
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: čtv srp 11, 2022 10:59 am
Dotaz na nabíjení AGM
Jsem začátečník v solární energii a mám tento problém, či dotaz. Jedná se mě o nabíjení menších baterií 2 x AGM 12V - 15Ah zapojené sériově na 24v. Ze solárních panelů získám maximum 40 voltů a 3,5 ampery. Nabíjení provozuji přes solární regulátor PWM, ale proud který tento regulátor propustí v počáteční fázi nabíjení se mě zdá příliš velký na tyto aku. Na bateriích je sice napsáno že počáteční proud může být 3,6 A. Zařadil jsem mezi panely a regulátor omezovač proudu nastavený na 2A, ale tím přicházím o část drahocené energie. Moje otázka zní zdali mohu tento proudový omezovač odstranit? Pokud si baterie vezme jen to co potřebuje je možné že i kdyby tam byla možnost třeba 50 ampér nic by se nedělo? Napětí na regulátoru mám nastavené na 28,6 voltů. Baterie mám v obýváku a nechci aby u nich docházelo k zplynování.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Dotaz na nabíjení AGM
Baterie si nevezme jen to, co potřebuje, ale klidně i 50 A a zničí se. To musíte zařídit vy aby do ní netekl vysoký proud. A pokud panely mohou dodávat více, tak o část energie přijdete, nebo ji musíte spotřebovat jiným způsobem než posíláním do baterie. Já bych do takové baterie neposílal víc než C1, tedy 1,5 A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Dotaz na nabíjení AGM
Pokud tam ten proud 3.5A prochází na začátku kdy je baterka vybitá není co řešit, se stoupajícím napětím bude proud klesat.
Baterka snese 3.6A max takže je to OK.
Ovšem používáním na doraz se životnost zase skracuje, u olova je rozumné nabíjet 1/10 kapacity tj jak píše předemnou 1.5A.
Tady by asi bylo vhodné pořídit další 2 kousky a dát je paralelně čili 24V a 30Ah čili tady by pak proud 3.5A byl OK a baterky si budou chrochtat, pak je taky budeš míň vybíjet a teoreticky by měly pak ty 4 roky vydržet.
Ovšem používat dnes olovo k FVE je podle mě nahouby, nic nevydrží tydle odhaduji 2 roky?
Protože ti to pak vydrží roky.....
Baterka snese 3.6A max takže je to OK.
Ovšem používáním na doraz se životnost zase skracuje, u olova je rozumné nabíjet 1/10 kapacity tj jak píše předemnou 1.5A.
Tady by asi bylo vhodné pořídit další 2 kousky a dát je paralelně čili 24V a 30Ah čili tady by pak proud 3.5A byl OK a baterky si budou chrochtat, pak je taky budeš míň vybíjet a teoreticky by měly pak ty 4 roky vydržet.
Ovšem používat dnes olovo k FVE je podle mě nahouby, nic nevydrží tydle odhaduji 2 roky?
Daleko ekonomičtěji vychází třeba toto: https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 8kwh-11442Životnost až 4 roky pro cyklický provoz - 30% D.O.D = hloubka vybití 30%.
Protože ti to pak vydrží roky.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dotaz na nabíjení AGM
Soban píše:
Ovšem používat dnes olovo k FVE je podle mě nahouby, nic nevydrží tydle odhaduji 2 roky?
Daleko ekonomičtěji vychází třeba toto: https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 8kwh-11442Životnost až 4 roky pro cyklický provoz - 30% D.O.D = hloubka vybití 30%.
Protože ti to pak vydrží roky.....
Hele já olovo provozuji zatím úspěšně a jsem sám zvědav jak to bude dál. Mám je 1 rok. Zatím vše ok ale samozřejmě trošku změknuli. Zkusím až budu mít dovolenou na konci měsíce nechat baterku nabít, vypnout druhý měnič a stabilním odběrem vybít opět na 22,5V jako v listopadu a uvidíme kolik Ah naměřím.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 776 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Prackov
-
- 4 Odpovědi
- 2158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Quickyprd
-
- 3 Odpovědi
- 1361 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 4 Odpovědi
- 459 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dumi
-
- 24 Odpovědi
- 1714 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli