odpojování baterií
Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: odpojování baterií
Že by se vybíjel nějaký článek více a BMS to odpojila pro malé napětí na článku?
Prostě tu baterku tak neždímat, pomocí SW zjistit parametry jednotlivých článků při vybíjení.
Prostě tu baterku tak neždímat, pomocí SW zjistit parametry jednotlivých článků při vybíjení.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: odpojování baterií
Primárně s dodavatelem elektrárny na klíč. Sekundárně řešit zda vypadává opravdu komunikace, tak třeba upgrade firmwaru ve všem i aku by měl být asi první krok.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: odpojování baterií
Nejlépe se svým dodavatelem elektrárny na klíč.luigi69 píše:Měnič GW10K-ET, baterie14,2 kW Pylontech Force H2. Nepravidelně, někdy jednou denně, někdy častěji dojde k odpojení baterií. V PV Master popis závady: podpětí 2 vybíjení, zámek baterie, chyba komunikace 2. Jak to řešit? Děkuji
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 11 Odpovědi
- 1443 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 7 Odpovědi
- 742 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
-
Automatické odpojování stringů
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
Automatické odpojování stringů
- 41 Odpovědi
- 5868 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
-
Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
od danp » » v InfiniSolar
Infinisolar 3f 10kW - neustálé připojování a odpojování
- 7 Odpovědi
- 1729 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od danp
-
-
-
Paralelní měniče - automatizace odpojování / připojování
od rva » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Paralelní měniče - automatizace odpojování / připojování
- 4 Odpovědi
- 819 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-