Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára

Nový příspěvek od slavo »

Zdravím vás, mám problém s napájaním vírivky bestway, chybu hádže 6fc - problém so zemením. Keď to ide z verejnej siete, nie je problém. Keď to dám zo solárov, kde je axpert, tak to hádže túto chybu a nespustí sa. Pre istotu som aj uzemnil - pripojil na zemnenie výstupný zemniaci drôt z axperta, nepomohlo. Dal som tam aj prúdový chránic typu AC, nepomohlo.
Axpert mám VM III 24V, neviete kde môže byť chyba? vírivka je zemnena aj na mieste jej umiestnenia - zemniacou tyčou. Všetko ostatné ide, aj bojler zo solára ale vírivka má problém.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od rottenkiwi »

A ake je napatie laveho vodica v zasuvke voci zemi a praveho vodica voci zemi ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od slavo »

rottenkiwi píše:
A ake je napatie laveho vodica v zasuvke voci zemi a praveho vodica voci zemi ?
az teraz som sa k tomu dostal.
Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V, nulak odmeram aj srobovakovou skusackou. Je to len v pripade vystupu z menica, v pripade domacich rozvodov je medzi nulakom a zemou 0V.
Ak premeram napatie medzi zemou domacej elektrickej siete a nulakom z menica tak tam je okolo 220V.

Neviem, ci toto sa riesi spojenim nulaka a zemniaceho vodica na vystupe z menica Axpert, videl som to u viacerych takto.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5318
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od cipis »

Tak když provozuješ měnič jako IT síť, tak se nesmíš divit, že ti zařízení na TN síť hlásí chybu.
Řešení je jednoduché, ze sítě IT udělat síť TN, uzemněním jednoho z fázových vodičů měniče. Ano, z měniče jdou dva fázové vodiče, ne fáze a nulák. Stokrát popsáno na fóru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od slavo »

Čiže N a zem z menica na výstupe spojiť a potom pripojiť na zem rozvodnej siete?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5318
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od cipis »

Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
To není N, ale fázový vodič, ale ano, připojit na zem. Pak z toho máš N.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od slavo »

cipis píše:
Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
To není N, ale fázový vodič, ale ano, připojit na zem. Pak z toho máš N.
Tak keby to je časový vodič, tak to asi nemôžem pripojiť na zem?
Naposledy upravil(a) slavo dne stř srp 30, 2023 1:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od Soban »

Nechápu? Co je to časový vodič?

Jinak jak může výřivka kopat jak máš zapojené uzemění a je jedno odkud to napájíš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
slavo
Příspěvky: 163
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od slavo »

Soban píše:
Nechápu? Co je to časový vodič?

Jinak jak může výřivka kopat jak máš zapojené uzemění a je jedno odkud to napájíš.
Fazovy. Vírivka nekope, ale nejde zapnúť asi preto že je napätie na nulaku.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Solarnoob
Příspěvky: 131
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od Solarnoob »

Poznatek ode mě.
Instalována vířivka Marimex M-Spa Vito za Axpert King I 5kW (max příkon vířivky okolo 3 kW)a žádný problém .
Jediné co je už papežtější než papež je instalovaný proudový chránič ve flexošnůře od vířivky. Takže jsou tam teď dva chrániče.
Ale proč ne :-)

A protože AX King jednicek je mnoho tak uvedu ten co mam.
https://www.wccsolar.net/product-page/i ... ng?lang=en
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od Soban »

slavo píše:
Soban píše:
Nechápu? Co je to časový vodič?

Jinak jak může výřivka kopat jak máš zapojené uzemění a je jedno odkud to napájíš.
Fazovy. Vírivka nekope, ale nejde zapnúť asi preto že je napätie na nulaku.
Fakt časový vodič slyším poprvní....

Jinak na nuláku nemůže být napětí, pokud ano je blbé uzemění.

Jinak ano může si to hlídat napětí mezi N a PE, ale pokud tam taková funkce je tak musí být N uzeměno.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5318
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol

Nový příspěvek od cipis »

Proč bys nemohl?
Máš baterku, plus a mínus, a na zem si můžeš připojit, který pól chceš. Když uzemníš mínus, budeš mít na plusu vůči zemi třeba 12 V. Když uzemníš plus, tak budeš mít na mínusu -12 V proti plusu a zemi, na plusu +12 vůči mínusu a 0 vůči zemi.

Úplně stejně máš ten IT zdroj. Máš dva dráty "v luftě", oba jsou fázové, no a když z toho chceš TN (jako že si to vířivka vyžaduje), tak jeden z nich uzemníš. Tím se to z luftu vůči zemi dostane do stavu zem a zbylá fáze.

U těch čínských krámů člověk nikdy neví, co je kam připojené, jestli je tam zemní relé, jestli funguje atd.
Proto je nejjistější způsob si to připojit sám. A správně by to mělo být ještě tak, že ne ze zásuvky, ale ze svorky uvnitř přístroje, protože pohyblivý přívod se nemá do pevného připojovat.

slavo píše:
cipis píše:
Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
To není N, ale fázový vodič, ale ano, připojit na zem. Pak z toho máš N.
Tak keby to je časový vodič, tak to asi nemôžem pripojiť na zem?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.