Axpert MKS III probíjení
Ahoj solárníci,
chci se zeptat, zda se někomu stalo s Axpertem / jiným obdobným měničem, že začal probíjet. Konkrétně mě probíjí na kastli (kastle proti zemi napětí klidně i 200V), do rámu panelů, na nulák (AC out) no prostě komplet. Měnič běžel cca 3 měsíce bez problému. Budu reklamovat, spíš mě ale zajímá možná příčina a zda se s tím někdo setkal? A taky je mi teda záhadou, že tohle chování/poruchu střídač nijak neindikuje a vesele by frčel dál, kdyby mi doma nezačly blbnout "jemnější spotřebiče" jako TV a klima a nezačal jsem měřit, tak to odhalim asi až peckou z rámu panelů/uzemnění rámu... Střídač "probíjí" ve všech režimech i při odpojených panelech (odpínačem, zkoušel jsem i v noci), jediný kdy neprobíjí je když jede čistej bypass (simulace vybité/odpojené baterky + odpojený panely + připojená veřejná síť), takže problém nejspíš někde v nabíječce nebo DC/AC měniči.
Zapojení mám řekl bych standardní - panely 4Kwp v serii cca 420-430V DC při plnym osvitu na prázdno, odpínač, trakční baterky 48V 150AH (4x 12V seriově), odpínač, samostatně jištěný AC vstup, samostatně jištěný AC výstup, síť TN-S komplet nová v celým baráku.
Jediný problém co se mi za celé 3 měsíce provozu stal byl error vysokého napětí sběrnice, tuším E08 nebo E09 to je (bylo to po přeháňce a hned rychle slunko, asi jak se ochladily panely, tak to poslalo víc - po restartu vše jelo dál, cca měsíc).
Z monitoringu (Solar Assistant) jsem též žádnou anomálii nevykoukal.
chci se zeptat, zda se někomu stalo s Axpertem / jiným obdobným měničem, že začal probíjet. Konkrétně mě probíjí na kastli (kastle proti zemi napětí klidně i 200V), do rámu panelů, na nulák (AC out) no prostě komplet. Měnič běžel cca 3 měsíce bez problému. Budu reklamovat, spíš mě ale zajímá možná příčina a zda se s tím někdo setkal? A taky je mi teda záhadou, že tohle chování/poruchu střídač nijak neindikuje a vesele by frčel dál, kdyby mi doma nezačly blbnout "jemnější spotřebiče" jako TV a klima a nezačal jsem měřit, tak to odhalim asi až peckou z rámu panelů/uzemnění rámu... Střídač "probíjí" ve všech režimech i při odpojených panelech (odpínačem, zkoušel jsem i v noci), jediný kdy neprobíjí je když jede čistej bypass (simulace vybité/odpojené baterky + odpojený panely + připojená veřejná síť), takže problém nejspíš někde v nabíječce nebo DC/AC měniči.
Zapojení mám řekl bych standardní - panely 4Kwp v serii cca 420-430V DC při plnym osvitu na prázdno, odpínač, trakční baterky 48V 150AH (4x 12V seriově), odpínač, samostatně jištěný AC vstup, samostatně jištěný AC výstup, síť TN-S komplet nová v celým baráku.
Jediný problém co se mi za celé 3 měsíce provozu stal byl error vysokého napětí sběrnice, tuším E08 nebo E09 to je (bylo to po přeháňce a hned rychle slunko, asi jak se ochladily panely, tak to poslalo víc - po restartu vše jelo dál, cca měsíc).
Z monitoringu (Solar Assistant) jsem též žádnou anomálii nevykoukal.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5394
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert MKS III probíjení
Jak můžeš mít na kastli něco proti zemi? Ty ji snad nemáš uzemněnou???
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Ahoj,cipis píše:Jak můžeš mít na kastli něco proti zemi? Ty ji snad nemáš uzemněnou???
možná jsem to špatně napsal, kastle je uzemněná, respektive celkově zapojená dle příručky - napětí měřeno mezi uzemněním kastle a jiným nezávislým uzemněním v rámci testování, kde všude je nějaké unikající napětí. Na samotný kastli se to vzhledem k lakovanému povrchu ani moc měřit nedá, možná někde v místech ukotvení šroubků. Dále jsem napětí naměřil na výstupním nuláku (podobně jako na výstupním zemnícím vodiči) a na obou FVE kabelech (při odpojeném FVE poli - cca 180V proti zemi).
Ty si se s nějakou formou probíjení u tohoto střídače setkal?
-
- Příspěvky: 4047
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert MKS III probíjení
Nikdy jsem nekontroloval, protože jsem automaticky předpokládal, že u každého "Axpert" je interně propojeno PE vstupu s PE výstupu a jeho kovovou kastlí. A tedy pokud funguje uzemění, není možné, aby na kastli bylo proti zemi nějaké znatelné napětí.
Sám u těchto "Axpertů" propojuji hned na jejich svorkovnici
1. PE vstup s PE výstupu
2. N vstupu s N výstupu (s PE je to propojeno v hlavním rozvaděči, kde je právě rozdělení PEN na PE+N)
Ušetří to něco mědi a mám zajištěno, že N je N a ne nějaká oproti zemi plovoucí nula. A vstup pro FV panely? No tam může být bez panelů oproti zemi cokoliv. U některých "Axpertů" je možno jeden fous uzemnit, u jiných se to provést nesmí a vedlo by to ke zničení měniče.
Sám u těchto "Axpertů" propojuji hned na jejich svorkovnici
1. PE vstup s PE výstupu
2. N vstupu s N výstupu (s PE je to propojeno v hlavním rozvaděči, kde je právě rozdělení PEN na PE+N)
Ušetří to něco mědi a mám zajištěno, že N je N a ne nějaká oproti zemi plovoucí nula. A vstup pro FV panely? No tam může být bez panelů oproti zemi cokoliv. U některých "Axpertů" je možno jeden fous uzemnit, u jiných se to provést nesmí a vedlo by to ke zničení měniče.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2725
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Axpert MKS III probíjení
Není v tom místě vlevo nahoře nějaká větší cívka? Myslím si že to může dělat špatně sintrované jádro. Jednou jsem kvůli tomu reklamoval MPPT, bylo mi sděleno z Neosolaru, že to není důvod k poruše, ale bez řečí mi vyměnili kus za kus.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5394
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert MKS III probíjení
Jak může být kastle uzemněná a existovat nezávislé uzemnění? Co to je za blbost?
Právě že setkal, bylo to špatným uzemněním (byť u jiného měniče), což je nejspíš i tvůj případ, protože nemáš uzemněno.
A jestli měříš něco na výstupním nuláku, tak na výstupu nemáš žádné TN-x, ale IT! Ten výstupní "nulák" (není to nulák, ale fázový vodič, na výstupu jsou dva fázové, ne fáze a nulák) musíš také uzemnit, abys vytvořil síť typu TN.
Právě že setkal, bylo to špatným uzemněním (byť u jiného měniče), což je nejspíš i tvůj případ, protože nemáš uzemněno.
A jestli měříš něco na výstupním nuláku, tak na výstupu nemáš žádné TN-x, ale IT! Ten výstupní "nulák" (není to nulák, ale fázový vodič, na výstupu jsou dva fázové, ne fáze a nulák) musíš také uzemnit, abys vytvořil síť typu TN.
JME píše:
Ahoj,
možná jsem to špatně napsal, kastle je uzemněná, respektive celkově zapojená dle příručky - napětí měřeno mezi uzemněním kastle a jiným nezávislým uzemněním v rámci testování, kde všude je nějaké unikající napětí. Na samotný kastli se to vzhledem k lakovanému povrchu ani moc měřit nedá, možná někde v místech ukotvení šroubků. Dále jsem napětí naměřil na výstupním nuláku (podobně jako na výstupním zemnícím vodiči) a na obou FVE kabelech (při odpojeném FVE poli - cca 180V proti zemi).
Ty si se s nějakou formou probíjení u tohoto střídače setkal?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Garáž má nezávislé uzemnění, dotáhl jsem si odsud drát k měniči v baráku za účelem měření, možná se špatně vyjadřuju, to mě mrzí.cipis píše:Jak může být kastle uzemněná a existovat nezávislé uzemnění? Co to je za blbost?
Právě že setkal, bylo to špatným uzemněním (byť u jiného měniče), což je nejspíš i tvůj případ, protože nemáš uzemněno.
A jestli měříš něco na výstupním nuláku, tak na výstupu nemáš žádné TN-x, ale IT! Ten výstupní "nulák" (není to nulák, ale fázový vodič, na výstupu jsou dva fázové, ne fáze a nulák) musíš také uzemnit, abys vytvořil síť typu TN.
JME píše:
Ahoj,
možná jsem to špatně napsal, kastle je uzemněná, respektive celkově zapojená dle příručky - napětí měřeno mezi uzemněním kastle a jiným nezávislým uzemněním v rámci testování, kde všude je nějaké unikající napětí. Na samotný kastli se to vzhledem k lakovanému povrchu ani moc měřit nedá, možná někde v místech ukotvení šroubků. Dále jsem napětí naměřil na výstupním nuláku (podobně jako na výstupním zemnícím vodiči) a na obou FVE kabelech (při odpojeném FVE poli - cca 180V proti zemi).
Ty si se s nějakou formou probíjení u tohoto střídače setkal?
Pokusím se sem hodit schéma zapojení, za mě jedině dobře, jestli jsem něco zmastil a nebudu muset řešit výměnu měniče . Divný je, že to jelo 3 měsíce naprosto OK. Neřikám, že sem všechno tak důkladně měřil, ale pár měření a pokusů před zapojením spotřebičů jsem prováděl, sem z toho teď docela jelen...
-
- Příspěvky: 3956
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert MKS III probíjení
Tak máš špatně nějaké zemění!
Prostě mezi zelenožlutým musíš naměřit 0V pokud ne máš někde špatný spoj.
Prostě mezi zelenožlutým musíš naměřit 0V pokud ne máš někde špatný spoj.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Musim to pořádně ještě prověřit no, jestli někde nevyskočil třeba drát na svorkovnici, protože takhle se to do včerejška nechovalo. Díky všem za podněty, dám vědět .Soban píše:Tak máš špatně nějaké zemění!
Prostě mezi zelenožlutým musíš naměřit 0V pokud ne máš někde špatný spoj.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Ahoj, tak jsem včera vše rozpojil a zapojil znova a problém je částečně vyřešen - ještě jednou díky za podnět ohledně toho nuláku, nejspíš byl v rozvaděči špatně dotažený/vyklouznul = moje fušeřina . Nicméně, jak to teď všechno furt dokola měřim, tak jsem si všiml dvou věcí, které mě znepokojují:
1) střídač udržuje solární kabely, respektive svorky FV IN pod napětím (v zásadě rovno napětí označené ve střídači jako "bus voltage") i když panely nevyrábí nebo jsou odpojené. Je tohle normální? Nemůže to být nebezpečné? Má to nějaký technický důvod?
2) všiml jsem si, že na části AC rozvodů je nezanedbatelné napětí i po jejich odpojení v rozvaděči, je to ta část, která je v blízkosti solárních kabelů (nemám to úplně společně vedené, ale cca 5cm od sebe v lištách), přičemž když odpojim střídač, napětí zmizí. Mám blbý solární kabely / mám to moc blízko sebe? Je to normální?
Solární kabel tam mám tento: https://www.alfieco.cz/solarni-kabel-cerveny--6mm2-1m/
1) střídač udržuje solární kabely, respektive svorky FV IN pod napětím (v zásadě rovno napětí označené ve střídači jako "bus voltage") i když panely nevyrábí nebo jsou odpojené. Je tohle normální? Nemůže to být nebezpečné? Má to nějaký technický důvod?
2) všiml jsem si, že na části AC rozvodů je nezanedbatelné napětí i po jejich odpojení v rozvaděči, je to ta část, která je v blízkosti solárních kabelů (nemám to úplně společně vedené, ale cca 5cm od sebe v lištách), přičemž když odpojim střídač, napětí zmizí. Mám blbý solární kabely / mám to moc blízko sebe? Je to normální?
Solární kabel tam mám tento: https://www.alfieco.cz/solarni-kabel-cerveny--6mm2-1m/
-
- Příspěvky: 3956
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert MKS III probíjení
Je to normální
Máš určitě vysokonapěťový mppt do 500V a prostě to není galvanicky odděleno od panelů, proto se taky žádný vývod panelů nesmí uzemnit.
Jinak souběh kabelů je taky jasný.......
Pokud to chceš řešit potřebuješ stíněné kabely, nebo mezi kabely stínění.
Máš určitě vysokonapěťový mppt do 500V a prostě to není galvanicky odděleno od panelů, proto se taky žádný vývod panelů nesmí uzemnit.
Jinak souběh kabelů je taky jasný.......
Pokud to chceš řešit potřebuješ stíněné kabely, nebo mezi kabely stínění.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Jo, je to přesně tak, mám MPPT 450V, max 500V, z panelů jde něco kolem 400V.Soban píše:Je to normální
Máš určitě vysokonapěťový mppt do 500V a prostě to není galvanicky odděleno od panelů, proto se taky žádný vývod panelů nesmí uzemnit.
Jinak souběh kabelů je taky jasný.......
Pokud to chceš řešit potřebuješ stíněné kabely, nebo mezi kabely stínění.
Ohledně souběhu - může to něčemu vadit, dává smysl to odstínit? Přijde mi, že kromě toho, že to naměřim, tak neni problém. Jde mi hlavně o to, aby nedošlo k úrazu, když se to napětí takhle "přenáší" na AC rozvod a je tudíž pak i např. na kolíku zásuvky
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5394
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert MKS III probíjení
Zase špatně! Kolík máš přece kvalitně uzemněný, tak na něm nemůže být žádné napětí vůči zemi.
A na souběhy kabelů jsou normy. Buď ocelová přepážka anebo musí být všechny kabely na to nejvyšší napětí, co se tam kde vyskytne.
A na souběhy kabelů jsou normy. Buď ocelová přepážka anebo musí být všechny kabely na to nejvyšší napětí, co se tam kde vyskytne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Při odpojení dané AC větve v rozvaděči (odpojením nemyslím pouze fáze, ale komplet = kabel ve vzduchu) naměřím na kolíku, fázi, nuláku napětí proti zemi (hromosvodu). Můj dotaz ale zní, zda je to nutné řešit/hrozí nějaké reálné nebezpečí? Když je ta AC větev zapojená, tak je mezi fází a nulákem naměřím o něco vyšší napětí než naměřím na té samé větvi přímo v rozvaděči, snad to popisuju pochopitelně, prostě po jakoby se po cestě zvýšilo napětí. Souběh mám na úseku asi 3 metrů, vzdálenost těch 5-10cm jak kde.cipis píše:Zase špatně! Kolík máš přece kvalitně uzemněný, tak na něm nemůže být žádné napětí vůči zemi.
A na souběhy kabelů jsou normy. Buď ocelová přepážka anebo musí být všechny kabely na to nejvyšší napětí, co se tam kde vyskytne.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5394
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert MKS III probíjení
No vždyť píšu, nemáš to uzemněné.
Kabel je úplně fuk, máš na to mít extra žlutozelený ...
Kabel je úplně fuk, máš na to mít extra žlutozelený ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3956
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert MKS III probíjení
Co nechápeš že zelenožlutý se neodpojuje!!!!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4047
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert MKS III probíjení
Na odpojeném vodiči naměříš cokoliv. Statická elektřina (tisíce voltů), naindukované cosi, kapacitní přenos čehosi. Podstatné je, že to obvykle nevadí a téměř se to nevyskutuje, protože nepřipojené vodiče téměř nikdo neprovozuje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: úte kvě 09, 2023 1:06 pm
- Lokalita: Praha východ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Axpert MKS III probíjení
Byl to jenom pokus s měřákem v ruce, zkoušel jsem včera měřit kde co a stále se učím. Přišel jsem se sem zeptat, zda ten souběh vodičů, který způsobuje výše popsané, může být něčemu nebezpečný v praktickém použití. Nepotřebuju mít a myslím, že málokdo má, vše podle norem, jde mi jen a pouze o praktickou bezpečnost.
-
- Příspěvky: 3956
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert MKS III probíjení
No tak prakticky shod jističe a vem to do holých rukou - žiješ? Je to OK!
No pokud se budeš třást a nebo se zmítat v rytmu svatého víta tak máš něco špatně!!!!!
PS. Měřák ukáže cokoliv protože má velký vstupní odpor - připoj k tomu nějakou malou zátěž a když potom naměříš něco tak pak až to třeba řešit.....
No pokud se budeš třást a nebo se zmítat v rytmu svatého víta tak máš něco špatně!!!!!
PS. Měřák ukáže cokoliv protože má velký vstupní odpor - připoj k tomu nějakou malou zátěž a když potom naměříš něco tak pak až to třeba řešit.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5394
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert MKS III probíjení
"jen a pouze" tu praktickou bezpečnost zajistí věci dle normy.
Určitě nemají všichni všechno do puntíku dle norem, ale minimálně to uzemnění je podmínka nutná i bez těch "norem".
Naprosto logicky se nemůže nic stát, když kastla přístroje zůstane uzemněná, ikdyž odpojíš v rozváděči nějaký ten kabel. Zemnění kastle se nedělá přívodním kabelem, ale extra žz vodičem.
Určitě nemají všichni všechno do puntíku dle norem, ale minimálně to uzemnění je podmínka nutná i bez těch "norem".
Naprosto logicky se nemůže nic stát, když kastla přístroje zůstane uzemněná, ikdyž odpojíš v rozváděči nějaký ten kabel. Zemnění kastle se nedělá přívodním kabelem, ale extra žz vodičem.
JME píše:Byl to jenom pokus s měřákem v ruce, zkoušel jsem včera měřit kde co a stále se učím. Přišel jsem se sem zeptat, zda ten souběh vodičů, který způsobuje výše popsané, může být něčemu nebezpečný v praktickém použití. Nepotřebuju mít a myslím, že málokdo má, vše podle norem, jde mi jen a pouze o praktickou bezpečnost.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1613 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Martin_fio
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1223 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2691 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 687 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1427 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs