vytěžování do bazénu
Konečně jsem dokončil vytěžování do bazénu.
Přívod:
CYKY 3x2,5mm2 - 230V
2x CYKY 3x2,5mm2 z dvojitého vytěžování
Přívod k tělesu LYSY 5x4mm2
čerpadlo 3x2,5mm2
Rozvaděč FAMATEL s IP65 z leva:
průmyslový kapilárový bezpečnostní termostat 80°C pevně nastavený, kalibrovaný výrobcem.
3 x relé pro spínaní těles
3x jistič tělesa 16A - (3f jistič předělán na 3x 1f)
2x relé blokování topení bez zapnutého čerpadla
relé čerpadla
Krabice ovládání Prosím nekomentovat provedení, jedná se o dočasný testovací stav.
přívod CYKY 2x1,5mm2 - 24VDC
nahoře bezdrátový Z-WAVE modul od domácí automatizace FIBARO
v pravo DC/DC měnič 24/5V
v levo dole 2x2 oddělovací relé s optočleny
Celková investice 10kKč
V dolní části těleso 3x230V 4.5kW, v horní části čidlo bezpečnostního termostatu a čidlo teploty. Voda proudí od spodní části nahoru.Přívod:
CYKY 3x2,5mm2 - 230V
2x CYKY 3x2,5mm2 z dvojitého vytěžování
Přívod k tělesu LYSY 5x4mm2
čerpadlo 3x2,5mm2
Rozvaděč FAMATEL s IP65 z leva:
průmyslový kapilárový bezpečnostní termostat 80°C pevně nastavený, kalibrovaný výrobcem.
3 x relé pro spínaní těles
3x jistič tělesa 16A - (3f jistič předělán na 3x 1f)
2x relé blokování topení bez zapnutého čerpadla
relé čerpadla
Krabice ovládání Prosím nekomentovat provedení, jedná se o dočasný testovací stav.
přívod CYKY 2x1,5mm2 - 24VDC
nahoře bezdrátový Z-WAVE modul od domácí automatizace FIBARO
v pravo DC/DC měnič 24/5V
v levo dole 2x2 oddělovací relé s optočleny
Celková investice 10kKč
++
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: vytěžování do bazénu
Zda se mi to nebo sem slepej. .. nevidim proudovy chranic. Koukej to tam dodelat !! Nebo se stane pruser. Lidi neblbnete
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: vytěžování do bazénu
My doma máme TN-C a chrániče nikdo neřešil a taky žijeme a to máme bojlery 2Vitek píše:Zda se mi to nebo sem slepej. .. nevidim proudovy chranic. Koukej to tam dodelat !! Nebo se stane pruser. Lidi neblbnete
Co jsem ale udělal FVE tak chrániče jsou všude a postupně elektrikář mění rozvody ve zbytku domu co je ještě v TN-C
Uznávám, že od té doby co jsou bojlery za chrániči, má člověk takový "lepší" pocit
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
Nasype se do toho desítka, ale už nezbude 6-7 stovek na aspoň typ A chránič ...
Vitek píše:Zda se mi to nebo sem slepej. .. nevidim proudovy chranic. Koukej to tam dodelat !! Nebo se stane pruser. Lidi neblbnete
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
se uklidni, proudový chránič je o 15m jinde, hned za střídačem a pochopitelně typu BVitek píše:Zda se mi to nebo sem slepej. .. nevidim proudovy chranic. Koukej to tam dodelat !! Nebo se stane pruser. Lidi neblbnete
++
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
Tak ukaž jaký ...
Jo, a když už do tebe ryjeme, tak bacha na ty drátky/lanka z rozpáraného UTPka ... Mají izolaci jen 70 V, většinou ...
Tu ovládačku, byť je na 24 V, tak to chce tahat standardníma drátama, když je to takhle pohromadě.
Dělá se třeba cyky 7x1,5.
Jo, a když už do tebe ryjeme, tak bacha na ty drátky/lanka z rozpáraného UTPka ... Mají izolaci jen 70 V, většinou ...
Tu ovládačku, byť je na 24 V, tak to chce tahat standardníma drátama, když je to takhle pohromadě.
Dělá se třeba cyky 7x1,5.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
[quote="cipis"]Nasype se do toho desítka, ale už nezbude 6-7 stovek na aspoň typ A chránič ...
Ty se taky uklidni
A chránič ti je u Axperta k ničemu, protože Axpert nemá oddělovací trafo, při poruše se může dostat DC složka z panelů na AC stranu.
Ty se taky uklidni
A chránič ti je u Axperta k ničemu, protože Axpert nemá oddělovací trafo, při poruše se může dostat DC složka z panelů na AC stranu.
++
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
My se uklidňovat nepotřebujeme, nás to baví. Jdeš s kůži na trh, no a když nedodáš všechny informace, tak se pak nediv. Takže do klidu se spíš hoď ty, a naprav to
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
Já jsem tu nepsal "lidi neblbněte" , "už nezbude 6-7 stovek na aspoň typ A chránič"cipis píše:My se uklidňovat nepotřebujeme, nás to baví. Jdeš s kůži na trh, no a když nedodáš všechny informace, tak se pak nediv. Takže do klidu se spíš hoď ty, a naprav to
Fotit všechny rozvaděče po baráku ti nebudu , nejsi hodnotitelská komise
++
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
No to jsi na omylu, tady je to celé hodnotitelská komise. Jak jsem psal, něco se tu zveřejní, a tím pádem se jde s kůží na trh, takže jsou k tomu všelijaké komentáře. No a asi tu nějakou chvíli jsi, tak jsi to mohl předpokládat, no a doplnit to.
Tak jak tak tam máš blbě tu ovládačku, protože se ti kříží 24 V a 230 V, aniž by ty 24 V měly izolaci 230+ V.
Tak jak tak tam máš blbě tu ovládačku, protože se ti kříží 24 V a 230 V, aniž by ty 24 V měly izolaci 230+ V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
Velevážená hodnotitelská komise, omlouvám se, ale doplnil bych několik důležitýchch informací:cipis píše:No to jsi na omylu, tady je to celé hodnotitelská komise. Jak jsem psal, něco se tu zveřejní, a tím pádem se jde s kůží na trh, takže jsou k tomu všelijaké komentáře. No a asi tu nějakou chvíli jsi, tak jsi to mohl předpokládat, no a doplnit to.
Tak jak tak tam máš blbě tu ovládačku, protože se ti kříží 24 V a 230 V, aniž by ty 24 V měly izolaci 230+ V.
1. Testovacím provozem bylo myšleno,že uvedené zařízení bylo v provozu pouze po dobu mého dozoru.
2. Všechny potencionální účastníky kteří by mohli požít bazén jsem zamknul doma včetně koček a sousedky, která přišla na kafe.
3. jediný kdo mohl přijít do styku s vodou v bazénu jsou Vlaštovky, které za letu pijí vodu. Vzhledem k tomu že netahají za sebou uzemňovací drát jim ohrožení života nehrozí.
Ještě jednou se hluboce omlouvám.
++
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
Pro jistotu jsem provedl měření mezi bazénovou vodou a PE vodičem.
Voltmetr Fluke
46mV AC
320mV DC
Po vypnutí sřídače a odpojení panelů (dům připojen na DS). vyhřívání bazénu vypnuto.
Hodnoty AC i DC téměř stejné.
Voltmetr Fluke
46mV AC
320mV DC
Po vypnutí sřídače a odpojení panelů (dům připojen na DS). vyhřívání bazénu vypnuto.
Hodnoty AC i DC téměř stejné.
++
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
Napiš ten chránič, běžně dostupné jsou ty A (kupodivu v unihobby za "pár" korun), ty Béčka jsou podstatně horší a nikde je pořádně nemají.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
Tady je mají skladem ale ta cenacipis píše:Napiš ten chránič, běžně dostupné jsou ty A (kupodivu v unihobby za "pár" korun), ty Béčka jsou podstatně horší a nikde je pořádně nemají.
https://www.emas.cz/proudovy-chranic?f% ... D=in_stock
Na chránič jsem čekal 6týdnů. EATON PFL7-40/1N/B/003
++
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: vytěžování do bazénu
Zde je schéma zapojení
K1, K2, K3 Relé topných spirál - kontakty jsou zvojeny aby vydržely proudové zatížení
K4 relé bazénového čerpadla
K5 , K6 relé blokování topení bazénu bez zapnutého čerpadla
S1 bezpečnostní termostat
Schéma vytěžování do bojleru včetně popisu jsem dával jsem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=200119#p200119
Celý systém jsem doplnil o další vytěžovač ( vytěžování podle napětí na baterii) první vytěžovač je nastaven na 53,2V a 100% otevření je v 53,7V a druhý je nastaven na 53,7V.
V přechodném a zimním období
První vytěžovač je zapojen do bojleru trvale.
Druhý vytěžovač je připojen k žebříku v koupelně trvale.
Celý system v létě pracuje asi takto.
Vytěžovač 1 ohřívá bojler 2,2kW, v případě že je energie více a napětí na baterii se zvyšuje vytěžovač 2 začne ohřívat vodu v bazénu, ale za pouze za podmínky že je zapnuté čerpadlo.
Bojler je vybaven čidlem teploty z domácí automatizace . Po dosažení teploty 64°C dojde k blokování stykače ohřívání bojleru z FVE a zároveň dojde k sepnutí relé K1. V případě poklesu teploty vody v bojleru pod 62°C dojde k sepnutí stykače ohřívání bojleru z FVE a relé K1 rozepne.
Provozní termostat bojleru je nastaven na 67°C
Vytěžovač 1 snese zátěž bojleru 2,2kW i 1,5kW tělesa bazénu současně a trvale, ale nechci jej zbytečně zatěžovat a ohřátí bojleru je přednější
Veškeré podmínky pro ohřívání bojleru a bazénu jsou řízeny z domácí automatizace FIBARO a relé K5 a K6 jsou jen pro zvýšení bezpečnosti zařízení.
J.
PS: doufám že mě hodnotilská komise odpustí ale hned zítra zástrčku od čerpadla zalepím Mamutem do zásuvky.
Protože při jejím rozpojením dojde k degradaci bezpečnosti celé domácí automatizace včetně relé K5 a K6
Pro rejpaly: jistič čerpadla není ve schématu zakreslen protože se nachází v jiném rozvaděči.
F1, F2, F3 jističe topných spirálK1, K2, K3 Relé topných spirál - kontakty jsou zvojeny aby vydržely proudové zatížení
K4 relé bazénového čerpadla
K5 , K6 relé blokování topení bazénu bez zapnutého čerpadla
S1 bezpečnostní termostat
Schéma vytěžování do bojleru včetně popisu jsem dával jsem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=200119#p200119
Celý systém jsem doplnil o další vytěžovač ( vytěžování podle napětí na baterii) první vytěžovač je nastaven na 53,2V a 100% otevření je v 53,7V a druhý je nastaven na 53,7V.
V přechodném a zimním období
První vytěžovač je zapojen do bojleru trvale.
Druhý vytěžovač je připojen k žebříku v koupelně trvale.
Celý system v létě pracuje asi takto.
Vytěžovač 1 ohřívá bojler 2,2kW, v případě že je energie více a napětí na baterii se zvyšuje vytěžovač 2 začne ohřívat vodu v bazénu, ale za pouze za podmínky že je zapnuté čerpadlo.
Bojler je vybaven čidlem teploty z domácí automatizace . Po dosažení teploty 64°C dojde k blokování stykače ohřívání bojleru z FVE a zároveň dojde k sepnutí relé K1. V případě poklesu teploty vody v bojleru pod 62°C dojde k sepnutí stykače ohřívání bojleru z FVE a relé K1 rozepne.
Provozní termostat bojleru je nastaven na 67°C
Vytěžovač 1 snese zátěž bojleru 2,2kW i 1,5kW tělesa bazénu současně a trvale, ale nechci jej zbytečně zatěžovat a ohřátí bojleru je přednější
Veškeré podmínky pro ohřívání bojleru a bazénu jsou řízeny z domácí automatizace FIBARO a relé K5 a K6 jsou jen pro zvýšení bezpečnosti zařízení.
J.
PS: doufám že mě hodnotilská komise odpustí ale hned zítra zástrčku od čerpadla zalepím Mamutem do zásuvky.
Protože při jejím rozpojením dojde k degradaci bezpečnosti celé domácí automatizace včetně relé K5 a K6
Pro rejpaly: jistič čerpadla není ve schématu zakreslen protože se nachází v jiném rozvaděči.
++
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: vytěžování do bazénu
To ale není typ B, ale typ A ...
Eaton v téhle řadě typ B nedělá, alespoň podle jejich vyhledávání:
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/site-sea ... s$all.html
Co tam máš za přesný typ? K tomu označení je právě na konci ještě typ ...
Eaton v téhle řadě typ B nedělá, alespoň podle jejich vyhledávání:
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/site-sea ... s$all.html
Co tam máš za přesný typ? K tomu označení je právě na konci ještě typ ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: vytěžování do bazénu
Jako alternativa toho aby to běželo jen když je zapnuté čerpadlo filtrace se používá celkem levný páčkový detektor proudění vody. Když voda proudí, naráží na páčku a tím se sepne kontakt: https://www.aliexpress.com/item/1005003610006194.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: vytěžování do bazénu
Pánové, vám z těch chráničů jebne. Pevně připojené, pospojené zařízení nepotřebuje chránič. A vnitřní propoje malého napětí musí být odděleny od částí nn, mezi sebou vydržet 1,5kV (nebo taky 3,5kV) takže nemusí být z vodičů pro 230V. Taky hodnocení:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: vytěžování do bazénu
Jo chránič zkuste si ho prstem když ho pul roku nikdo "neprocvičí" ...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 1 Odpovědi
- 821 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 1 Odpovědi
- 882 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 44 Odpovědi
- 4356 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 6 Odpovědi
- 3125 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mimon