axpert MAX II BMS komunikace

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
power192
Příspěvky: 10
Registrován: stř bře 02, 2022 7:11 pm

axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od power192 »

Ahoj resim takovej problem mam axperta II max a bms seplos 200A 16s. Seplosku jsem koupil s tim ze umi komunikovat s menicem.. coz se mi libilo ze menic vi presne SOC. Na instalaci u souseda mam rackoveho kinga s pylontechama a funguje to krasne... ale ted k problemu na seplosce jsem nastavil CAN PN-GDLT udelal propojovaci kabl mezi axperta seplosku :
menic:
Pin Assignment for BMS Communication Port
Definition
PIN 1 RS232TX
PIN 2 RS232RX
PIN 3 RS485B
PIN 4 NC
PIN 5 RS485A
PIN 6 CANH
PIN 7 CANL
PIN 8 GND

seplos:
PINS DEFINITION
1/2/7/8 NC
4 CAN-L
5 CAN-H
3/6 GROUND
tak komunikace nejede kouknul jsem jak je zapojenej starej max a tam to bezi po 485 pri 9600 baudech a ne po CANu ale 485 seploska jede na rychlosti 19200 baudu, ale u moji seplosky kdyz jsem pres 485 pripojen s pc tak u 485 nemohu nic nastavovat.... ted kudy z toho ven? jelikoz googlim jak se da tak jsem jeste nasel tuhle tabulku v ni je uvedeno pylontech pri 9600 baudech ale jak toho dosahnout? je u toho napsano version 3.5 coz uplne nevim jak zjistit jakou verzi mam nebo jestli to je ta verze protocolu co je videt v software? popripade je nejaka moznost jak donutit axperta maxe aby to cetl z canu?? v axpertu v manualu je nastani pro pylontech jen pres 485
seplos tabulka.JPG
pylon manual.JPG
seplos tabulka.JPG
Přílohy
seplos.PNG
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od PetrDubi »

To je pořád dokola, u Axpertů a jejích klonů je v návodu jasné napsáno, že přes CAN baterie Soltaro a Weco, zbytek (Pylontech nebo Lib) přes RS485.
Takže buď umí BMS Pylontech přes RS485 (a BMS funguje jako master) nebo máš smůlu a fungovat to s Axpertem nebude..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
power192
Příspěvky: 10
Registrován: stř bře 02, 2022 7:11 pm

Re: axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od power192 »

dekuji za odpoved nevis jak to stou seplos je jestli to umi po 485 pylon protokol? dle te tabulky ano ale pokud ja kliknu na 485 nemuzu nic nastavovat nevim proc? verze firmwaru nebo?
power192
Příspěvky: 10
Registrován: stř bře 02, 2022 7:11 pm

Re: axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od power192 »

popripade jak chapete tohle delaji se proste dve desky seplosky? jedna s canem a jedna s rs485?
https://www.kiwisolar.ro/bms-Seplos-48V ... _CAN-RS485
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od Soban »

power192 píše:dekuji za odpoved nevis jak to stou seplos je jestli to umi po 485 pylon protokol? dle te tabulky ano ale pokud ja kliknu na 485 nemuzu nic nastavovat nevim proc? verze firmwaru nebo?
Protože budeš mít špatně nastavenou rychlost......

9600 nebo 19200 co tvá používá netuším a zda to jde změnit přímo v BMS taky netuším.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PetrDubi
Příspěvky: 1534
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od PetrDubi »

Vždyť je to tam jasně napsaný - buď si koupíš BMS s připojením měniče přes CAN nebo přes RS485. RS485 podporuje Voltronic (Axperty) a spol a CAN hybridní měniče. Měnič se připojuje do levého konektoru, který je buď CAN nebo RS485 - podle toho co si koupíš. Ty dva RS485 vpravo jsou jenom pro propojení více BMS nebo připojení počítače, ale ne pro připojení měniče.Takže pokud jsi si koupil verzi CAN, tak to s MAXem prostě komunikovat nebude..

Ps: K tvému dotazu v prvním příspěvku bych dodal asi toto: jak přinutit auto s benzínovým motorem, aby jezdilo na naftu? Myslím, že takhle to je dostatečně vysvětlený ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
power192
Příspěvky: 10
Registrován: stř bře 02, 2022 7:11 pm

Re: axpert MAX II BMS komunikace

Příspěvek od power192 »

Ahoj tak kdyby jste to jeste nekdo resil tak vyreseno nesmi se pouzit soft battery monitor 2.1.9 v nem bohuzel nejde u 485 nic nastavovat chyba softu... pokud se pouzije soft 2.1.8 tak se da na 485 nastavit protokol pylon kterej bezi po 485 protokolu ale ze zdirky ktera je popsana CAN!!! zdirky ktere jsou popsane rs485A/B tak stale zustava pripojen PC na rychlosti 19200 baudu. Jinak pinout pouzit stejnej jako u zdirky rs485.

Ps i benzinove auto umi jezdit na naftu.......

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek