nabíječka

AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: nabíječka

Nový příspěvek od skybor »

No asi to zkusím zapojit a změřit a pak se uvidí. To trafo, dle těch parametrů na něm vypadá podle mne OK ...
Přílohy
trafo.jpg
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: nabíječka

Nový příspěvek od jahodovák »

Na tom se nedá nic zkazit,jen můžeš být příjemně překvapen...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
thomas.007
Příspěvky: 359
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: nabíječka

Nový příspěvek od thomas.007 »

Jak píše jahodovák, myslím si, že spíše budeš příjemně překvapen, baterie by mohly nabrat na síle, když necháš projet celý nabíjecí cyklus až konce...tím nemyslím že je to potřeba vybít do nuly a pak nabít, jen nechat nabíječku makat na konci nabíjení, kdy to pulzuje, výkonná je dost. Jinak jestli chceš měřit účinnost, je potřeba měřit na sekundáru 1)napětí, 2)proud buď přes pořádný bočník (min. 100A, spíš 200A) a hlavně na vstupu 3)Wattmetr, který měří činný výkon v W. Když bys to chtěl měřit voltmetrem a ampérmetrem na primáru, musel by jsi mít ještě měření fázového posunu cos Fí, bez toho jsou ty V a A na primáru měřeny úplně zbytečně.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: nabíječka

Nový příspěvek od skybor »

Díky všem za reakce. Od zítřka by u nás mělo zase svítit ;) Takže asi počkám na příští dobu temna a pak provedu pokusy s nabíjením. AC wattmetr se všema těma cos fi apod. bych měl (aktuálně zapojený za DC/AC měničem) a měřáky na DC do 100A (původně právě určeny k měření nabíjení baterií) bych měl taky (aktuálně zapojeny na výstupech z panelů).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: nabíječka

Nový příspěvek od skybor »

Takže aktuálně jsem se rozhodl použít 2 nabíječky:

1) Pro krátkodobé poklesy napětí na bateriích (pod 24,4V) - automatický start/stop (řízený LOGem)
FST ABC-2410D, 24V/10A

2) Pro vícedenní dobu temna (třeba jako minulé dny) a občasné oživení baterií - ruční spouštění dle potřeby
Tebetron Puls E24/70 TBP

Ta nabíječka 24/10 není bůhví co, ale teď jsem ji k ránu zkoušel a pro mírné dobití a udržení v chodu chladniček a mrazáku a baterek na rozumném napětí, než se rozjede FVE, by to stačt mohlo. A pokud ne tak se nahradí později možná něčím výkonnějším (anebo se na to vyprdnu, stejně asi skončím jako všichni na 48V ;) ).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: nabíječka

Nový příspěvek od skybor »

skybor píše:
Takže aktuálně jsem se rozhodl použít 2 nabíječky:

1) Pro krátkodobé poklesy napětí na bateriích (pod 24,4V) - automatický start/stop (řízený LOGem)
FST ABC-2410D, 24V/10A

2) Pro vícedenní dobu temna (třeba jako minulé dny) a občasné oživení baterií - ruční spouštění dle potřeby
Tebetron Puls E24/70 TBP
Tak tu malou nabíječku mám odzkoušenou (zatím jen ruční spouštění). Funguje, jak si představuju.
Vypadá to, že po delším období slunečných dní, by mohlo přijít zase zamračenější období a chtěl bych pak zkusit připojit tu velkou nabíječku Tebetron.
Měl bych takový doplňující dotaz. Nemohou ty desulfační pulsy na konci nabíjení nějak poškodit MPPT regulátory nebo DCAC měniče ? (Baterku aktuálně nabíjejí 2 MPPT regulátory a k baterce jsou připojovány dle potřeby 1-3 DCAC měniče).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: nabíječka

Nový příspěvek od sisdale »

Uvazovali jste moznost, ze pri vybiti baterie na stanoveny limit prepnete domovni rozvody na distribucku a menice vypnete? Tedy zastavite jakoukoliv dalsi spotrebu z baterii dokud MPPT casem nedobiji baterie zase na nejakou prijatelnou hodnotu. Predpokladam, ze tu nabijecku nepripojujete na generator, ale taky na sit z distribucky.

Dobijet baterie z distribuce a soucasne je vybijet spotrebou menice (byt treba naprazdno) se jevi jako zbytecne a energeticky ztratove. Pokud je to cele kvuli olovu, tak to zda desulfataci budete hradit z distribuce, nebo proste pockate az desulfataci udelaji MPPT, je jedno ne? Efektivneji vyjde pockat az se baterie dobiji ze slunce a pak jejich energii spotrebujete misto jejich dobijeni nabijeckou z distribuce. Chapu, ze nechat dlouhodobe vybite olovo (byt trakcni) muze byt problem, ale kdyz se odpoji spotrebice, a MPPT budou pouze dobijet baterie, tak by jste meli byt schopni i v zime v dobe kratsi nez "dlouhodobe" zase nabit. Pokud kapacita baterii je daleko vetsi nez nejhorsi mesicni produkce v zimnim obdobi, tak ta kapacita baterie je nejak velmi predimenzovana vzhledem k instalovanym panelum.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
thomas.007
Příspěvky: 359
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: nabíječka

Nový příspěvek od thomas.007 »

Tebetron bych napojil přímo na svorky baterie, kdyby to bylo přes pojistku, která by byla společná s MPPT nebo měničem, tak to pak odrovná. Tedy MPPT i měniče budou v pohodě, ale nabíječka musí být připojená přímo na svorky baterie.
Jinak souhlas se sisdale, živit měnič jen proto, aby pak se všemi ztrátami živil spotřebiče a napětí na baterii to stejně nezvedne se mi zdá zbytečné, to je fakt lepší odpojit, třeba i ručně v období temna. Jinak 24V/260Ah v olovu je fakt málo, na 3kWp klidně 2-3x tolik. Mám LFP 24V/540AH a tak nějak to stačí a to neživím kompletně celý barák, i tak stáhnu v těchto vedrech s klimatizací celodenní výrobu a ještě cucnu baterku klidně o 50% dolů. Dělat tohle na olovu, tak to brzo odrovnám.
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: nabíječka

Nový příspěvek od skybor »

No, ještě to připojení velké nabíječky zvážím. Úmyslem bylo trochu občas FVE vypomoct (na podzim), když by šly barerky moc dolů. Aktuálně provozovaná FVE slouží jen k seznámení s problematikou a k různým pokusům a monitoringu, abych věděl, jak se vše chová a jaké vlastně máme potřeby na provoz FVE. Na zimu se to asi rozebere a na jaře by se podle plánu měla postavit "nová verze SkyFVE" - cca 3-5kWp v panelech + cca 10-15kWp v nějakém Lithiu. Tohle olovo pofrčí do sběru (asi za něj dostanu víc, než za co jsem ho pořídil - je to poskládané z obyč autobaterek).

OT: I tohle šrotové olovo udrží v provozu přes noc měnič, na kterém jsou připojeny ledničky, mrazák, světla, router, LOGO a RPi ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek