Jednoduchá BMS?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
-
- Příspěvky: 3937
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jednoduchá BMS?
Žádné vyhledávání BT a párování neprovádím. To si zajistí aplikace.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jednoduchá BMS?
Já už zkusil snad všechno: vypnout , zapnout bluetooth, spárovat v bluetooth vyhledanou BMS, nespárovat BMS… a pořád se nespojí.
Přitom to bluetooth jí evidentně najde pod tím BMS kódem a po zadání hesla 1234 se s ní spáruje. Jestli jsem jí odpálil či co?
Přitom to bluetooth jí evidentně najde pod tím BMS kódem a po zadání hesla 1234 se s ní spáruje. Jestli jsem jí odpálil či co?
-
- Příspěvky: 3937
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jednoduchá BMS?
Zkus zrušit spárování a nechej to až na aplikaci.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jednoduchá BMS?
Zruš párovaní a nech to pouze na aplikaci pro tu BMS, taky můžeš té aplikaci smazat cache.
Pokud nic nepomůže tak odpojit BMS od baterky zda se nekousla komunikace toho BT s vlastní BMS.
Pokud nic nepomůže tak odpojit BMS od baterky zda se nekousla komunikace toho BT s vlastní BMS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jednoduchá BMS?
Ještě upřesním. Na BMS je zapojený B- na –pól baterie, jsou zapojené všechny měřící porty na jednotlivé články, +napájení BMS je připojeno na +posledního článku. Bms odpojena, zapojena. Apka odinstalovaná a opět nainstalovaná. Po spuštění hlásí, není zapnuté bluetooth. Zapnu bluetooth, najde to v okolí přístroj s označením 98:D3: … Zkusím znovu apku a ta nenajde nic. Dám párování klepnu na přístroj 98:D3:.., chce to heslo zadám 1234 spáruje se, zkusím apku a ta zase nic nenajde.
Zkoušel jsem to i na telefonu, výsledek je stejný, už se smiřuju s tím, že koupím novou, tentokrát určitě s vypínačem.
Zkoušel jsem to i na telefonu, výsledek je stejný, už se smiřuju s tím, že koupím novou, tentokrát určitě s vypínačem.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jednoduchá BMS?
No a teče přes tu BMS nějaký proud? Pokud neteče BMS se uspí a ta pak nekomunikuje.
Co ti vypínač vyřeší? Dle mého nic.
Co ti vypínač vyřeší? Dle mého nic.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jednoduchá BMS?
Přes tu BMS žádný proud neteče, P- je odpojené, chci jí využívat pouze na měření napětí na článcích.
Zkusil jsem jí tedy propojit přes rezistor 68k na +pól baterie jak to má rva (https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view) a stále se k ní nepřipojím.
Zkusil jsem jí tedy propojit přes rezistor 68k na +pól baterie jak to má rva (https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view) a stále se k ní nepřipojím.
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Jednoduchá BMS?
Možná se ptám naivně, ale stiskl jste tlačítko na BT modulu během načítání ?
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Jednoduchá BMS?
Mám to zapojené podobně. U BMS mám připojeno pouze B-. Pro hlídání stavu nabitá baterie používám coulombmetr KG-F. Na jeho displeji vidím stav nabití - displej mám zaveden z techn.místnosti do bytu a vypínám nabíjení baterie stykačem na vstupu do regulátoru.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jednoduchá BMS?
Jaké tlačítko máte na mysli?Sten píše:Možná se ptám naivně, ale stiskl jste tlačítko na BT modulu během načítání ?
-
- Příspěvky: 30
- Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
- Lokalita: Mohelnice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Jednoduchá BMS?
Předpokládám, že máte BMS Daly s vyvedeným BT modulem ve tvaru cca velkého knoflíku. Na něm je tlačítko, které je nutno pro spárování stisknout. U jiných BMS nevím, možná je to obdobné.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jednoduchá BMS?
Ne tato BMS má BT modul zabudovaný uvnitř. Na BMS žádné tlačítko není.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: Jednoduchá BMS?
Tlačítko - myslel jsem, že je standardní součástí dodávky, ale záleží na prodejci. Tlačítko na drátě, připojuje se do jednoho z konektorů a dá se jím BMS zapnout bez čachrování s 9V baterií a nebo vypnout. Také svítí, když je BMS v provozu. Např. https://www.aliexpress.com/item/1005005658067546.html , já ho měl v balení rovnou v ceně BMS
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jednoduchá BMS?
Tak už měřím
Mám ty BMSky 2 a jak jsem je prohazoval mezi sebou, tak se evidentně vypnuly. Já je sice zkoušel zase zapnout, ale můj, ani způsob podle rva nefungoval. Nakonec jsem našel na internetu další metodu a zapnul je pomocí multimetru přepnutého na diodový test. Mám pocit, že jsem dal +multimetru se na B- a + multimetru na P-. Asi by to šlo i způsobem jak psal rva, ale zřejmě jsem tam připojil malé napětí (cca 5V), multimetr má zřejmě více.
Všem zúčastněným děkuju za rady.
Mám ty BMSky 2 a jak jsem je prohazoval mezi sebou, tak se evidentně vypnuly. Já je sice zkoušel zase zapnout, ale můj, ani způsob podle rva nefungoval. Nakonec jsem našel na internetu další metodu a zapnul je pomocí multimetru přepnutého na diodový test. Mám pocit, že jsem dal +multimetru se na B- a + multimetru na P-. Asi by to šlo i způsobem jak psal rva, ale zřejmě jsem tam připojil malé napětí (cca 5V), multimetr má zřejmě více.
Všem zúčastněným děkuju za rady.
-