Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Já dlouhou dobu fungoval s 3kw měničem, ale musel se člověk hlídat co zapíná... Po asi 3tím přetížení měniče vlivem rodiny, jsem koupil ještě jeden 3kw měnič mám tedy 2 fáze o výkonu 3kw z FVE a jsem spokojen. Co se týče vlastní spotřeby samozřejmě lépe by vyšel jeden 5kw měnič. Protože v noci mám odběr z baterek kolem 150w na AC straně ale i se spotřebou měničů z baterky jde cca o 100w víc.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No a teď vážně.......
Koukal jsem na ty panely a pokud jsem našel správný typ tak mají VOC 41.8V a nominál 35.2V
Takže když zapojíš 5S tak bude při -25°C voc 243V při -30°C 246V takže to je ok nepřekračuje to 250V
Nominální napětí 5S bude 176V to je taky OK
Když pořídíš 10kousků tak je zapojíš 5S2P na 250/85 v pohodě.
Případně mít 8 kousků a pak to zapojit 4S2P na 250/70 .
V zapojení 3S2P co jsi na začátku uvažoval bude VOC 148V a provozní 105V takže tady pak stačí 150/60.
Takže fakt zauvažovat kolik panelů použiješ a nebo 12ks a zapojit na dva 150/60.
Koukal jsem na ty panely a pokud jsem našel správný typ tak mají VOC 41.8V a nominál 35.2V
Takže když zapojíš 5S tak bude při -25°C voc 243V při -30°C 246V takže to je ok nepřekračuje to 250V
Nominální napětí 5S bude 176V to je taky OK
Když pořídíš 10kousků tak je zapojíš 5S2P na 250/85 v pohodě.
Případně mít 8 kousků a pak to zapojit 4S2P na 250/70 .
V zapojení 3S2P co jsi na začátku uvažoval bude VOC 148V a provozní 105V takže tady pak stačí 150/60.
Takže fakt zauvažovat kolik panelů použiješ a nebo 12ks a zapojit na dva 150/60.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No myslím, že pokud jste zvládli fungovat roky bez EE, tak fungovat s 3 kVA měničem bude pro vás hračka. Jen to chce trochu přemýšlet při spouštění spotřebičů, níc vícretm píše:Tak hold na 5kVa nemam financie tak zatial aspon 3kVa beriem to lepsie ako nicDiablo1st píše:Soban narážal na 3kVA verziu, čo je na komfortný ostrov sakra málo. S 5kVA sa ako tak dá fungovať, ale u bežnej domácnosti si treba postrážiť súbehy. U väčšiny domácnosti sa dá hovoriť o komfortnej prevádzke pri 2x5kVA meničoch.
Tie Pylontech batérie nie sú zlé, ale sú troška drahšie. Ak to porovnáš so skladanou batériou tak dáš za rovnakú batériu polovicu peňazí. Neviem koľko ťa stáli tie pylontech, ale 125Ah (cca.6,4kWh) batéria sa dá poskladať za cca. 1200€, 280Ah (cca. 14,4kWh) za cca. 2000€.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No naro pouzivam taku chytru kalkulacku od victronu maju ju na svojej stranke kde clovek zada vsetky info o panely aj s teplot rozsahom a koeficientami a navoli si kolko serie a paraler chce a ono mu to spocita a povie vysledne napetia a v takze toto mam urcite zmaknute co sa tyka regulatoru a poctu panelov asi pojdem po vasich radach do 8ks-mozno 10ks a casom rozsirim vravim vsetko je bohuzial o peniazochSoban píše:No a teď vážně.......
Koukal jsem na ty panely a pokud jsem našel správný typ tak mají VOC 41.8V a nominál 35.2V
Takže když zapojíš 5S tak bude při -25°C voc 243V při -30°C 246V takže to je ok nepřekračuje to 250V
Nominální napětí 5S bude 176V to je taky OK
Když pořídíš 10kousků tak je zapojíš 5S2P na 250/85 v pohodě.
Případně mít 8 kousků a pak to zapojit 4S2P na 250/70 .
V zapojení 3S2P co jsi na začátku uvažoval bude VOC 148V a provozní 105V takže tady pak stačí 150/60.
Takže fakt zauvažovat kolik panelů použiješ a nebo 12ks a zapojit na dva 150/60.
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
A este uvazujem kedze vseci tvrdia 5kva aspon ja menic este nemam chcel som victron 3kva ale nasiel som noeco ako groowat stf 5000 FS 5kva je kompatibilny z bateriami pylontech co som cital a ma aj vstavany mppt regulator kde ide pripojit ze vraj az 6000wp mozno ny som spravil kompromis a ustupil od victronu a zobral radsej 5kw groowat cenovku mam skoro rovnaku no bude 5kw ma s tymto menicom niekto skusenosti pisu ze je ok do ostrovnych prevadzok ma to iste co multiplus ani nieje to victron no ked by mi netrebalo uz mppt regulator tak cenovo mi to vijde a bude 5kw dakujem za dotazy
-
- Příspěvky: 116
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Bydliště: ZM-SK
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Pozri si manuál.retm píše:A este uvazujem kedze vseci tvrdia 5kva aspon ja menic este nemam chcel som victron 3kva ale nasiel som noeco ako groowat stf 5000 FS 5kva je kompatibilny z bateriami pylontech co som cital a ma aj vstavany mppt regulator kde ide pripojit ze vraj az 6000wp mozno ny som spravil kompromis a ustupil od victronu a zobral radsej 5kw groowat cenovku mam skoro rovnaku no bude 5kw ma s tymto menicom niekto skusenosti pisu ze je ok do ostrovnych prevadzok ma to iste co multiplus ani nieje to victron no ked by mi netrebalo uz mppt regulator tak cenovo mi to vijde a bude 5kw dakujem za dotazy
Aby si nebol prekvapený:
- má vstup len na jeden na string
- trochu hlučnejší
- spotreba samotného meniča cca 50-60W
Mám ho skoro rok a mne zatiaľ vyhovuje.
- Přílohy
-
- manual-spf-3500-5000.pdf
- (4.84 MiB) Staženo 155 x
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Tak teraz mam dilemu nastudoval som o growwmate asi vsetko vraj docela spokojnost ano hlucnejsi a td vieme ale co je lepsia volba mat 5kv vykonu a growwmat alebo 3kw a victron no este plus mppt a bohuzial pozeram aj na peniaze
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
5kVA Victron + MPPT + SmartShunt + Cerbo.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
3 kW victron fakt ne.
Já mít peníze tak taky kupuji victron ale mám 2 musty.
5 kW to fakt chce protože třeba i moje blbá žehlička má 2400W a fakt nechceš mít v rozvaděči plno proudových relé.
To by jsi fakt musel mít každou zásuvku zvlášť
Prostě chce to v místnosti rozvrhnout tak aby se případně ten growat dal vyměnit za victron a podobně......
Já mít peníze tak taky kupuji victron ale mám 2 musty.
5 kW to fakt chce protože třeba i moje blbá žehlička má 2400W a fakt nechceš mít v rozvaděči plno proudových relé.
To by jsi fakt musel mít každou zásuvku zvlášť
Prostě chce to v místnosti rozvrhnout tak aby se případně ten growat dal vyměnit za victron a podobně......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Zase ale ty victrony muze radit paralelne. Takze jak zjisti, ze si toho moc nepusti, tak bude dokupovat dalsiho. A na zimu ho vypne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Přesně jak píšeš máme v podstatě stejnou sestavu s měniči a oba dobře víme, že 3kw měnič byl strašně o hlídání ale když už máš 2X 3kw doma tak to už je docela i komfortní když se rozdělí rozumně okruhy na každý měničSoban píše:3 kW victron fakt ne.
Já mít peníze tak taky kupuji victron ale mám 2 musty.
5 kW to fakt chce protože třeba i moje blbá žehlička má 2400W a fakt nechceš mít v rozvaděči plno proudových relé.
To by jsi fakt musel mít každou zásuvku zvlášť
Prostě chce to v místnosti rozvrhnout tak aby se případně ten growat dal vyměnit za victron a podobně......
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Jasně pokud máš v plánu pořídit 2x victron tak je to lepší volba na zimu jeden vypneš když to elektrárna nedá....
Já jsem jeden měnič taky prosinec leden vypínal a bojler byl na DS.
Já jsem jeden měnič taky prosinec leden vypínal a bojler byl na DS.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No to ked vyhram lotopibi píše:5kVA Victron + MPPT + SmartShunt + Cerbo.
-
- Příspěvky: 116
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Bydliště: ZM-SK
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Paralelne sa dá radiť aj Growatt.cipis píše:Zase ale ty victrony muze radit paralelne. Takze jak zjisti, ze si toho moc nepusti, tak bude dokupovat dalsiho. A na zimu ho vypne.
Len tá vlastná spotreba Growattu oproti Victronu je vyššia.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No ale tady byl hlavní důvod Victron, cena a výstupní výkon. Victron kvůli LF, ale kvůli ceně jen menší, takže pak by šel přidat další. U growattu asi není ani potřeba už další paralelně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No takze ak by to vyzeralo nejak takto : 8ks panely leapon 460wp halff cut, 2ks bateria 48/50 ah zapojene paralerne , a k tomu growatt 5000 bez mppt tak by to malo byt v pohode …..a este otazocka ten wifi modul na growate je potrebny alebo sa to da aj bez neho (je to len na sledovanie cez telefon )
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Podle mě jsou ty wifi moduly na houby, umožní to koukat kolik to vyrábí přes cloud nějakého číňana a nevím jak u growatu, ale u mustu je to k ničemu pouze se to přes to dá vypnout/zapnout a co 5minut sbírá údaje, ale graf dělá pouze výrobu a hlavně že ukazuje kolik jsi ušetřil co2 to je strašně důležité.........
Podle mě pokud chceš grafy tak je lepší na to jít jinak třeba homeasistentem ovšem to se v tom musíš vyznat......
Jinak pokud chceš tento growatt Growatt SPF 5000 ES měnič 5 kW https://www.i4wifi.cz/cs/284765-growatt ... -menic-5kw tak ten má vysokonapěťový mppt takže těch 8 panelů je OK uděláš jeden string 8S1P.
Co určitě doporučuji tak pořídit smartshunt od victronu https://www.i4wifi.cz/cs/258523-victron-smartshunt-500a zobrazování na telefonu případně s displejem ten mám já BMV712 https://www.i4wifi.cz/cs/254644-victron ... -iot-ready
Ta BMV712 má relé kterým můžeš spínat třeba vytěžování když bude soc baterky třeba 90% atd......
Jinak fakt to chce aby jsi věděl jak je na tom baterka ty BMS neměří moc přesně.
Podle mě pokud chceš grafy tak je lepší na to jít jinak třeba homeasistentem ovšem to se v tom musíš vyznat......
Jinak pokud chceš tento growatt Growatt SPF 5000 ES měnič 5 kW https://www.i4wifi.cz/cs/284765-growatt ... -menic-5kw tak ten má vysokonapěťový mppt takže těch 8 panelů je OK uděláš jeden string 8S1P.
Co určitě doporučuji tak pořídit smartshunt od victronu https://www.i4wifi.cz/cs/258523-victron-smartshunt-500a zobrazování na telefonu případně s displejem ten mám já BMV712 https://www.i4wifi.cz/cs/254644-victron ... -iot-ready
Ta BMV712 má relé kterým můžeš spínat třeba vytěžování když bude soc baterky třeba 90% atd......
Jinak fakt to chce aby jsi věděl jak je na tom baterka ty BMS neměří moc přesně.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No to som si aj myslel ze ten wifi modul bude len na nieco take a to mi vobec netreba ani ziadne grafi ano ten menic by to mal byt a podla napetia panelu pri 8ks by som bol na 334V takze by som casom mohol ist aj do 10ks panelov a furt by to mal zvladat tak preto mi to pride lepsia volba z financnej stranky odpada kupa mppt pri victrone a ja mam original pylontechy U2000 myslis ze aj tie maju naprd balanceri kazdopadne ten monitoring od viktronu by som zaobstaral dakujem ti reakcie soban a vidim ze si v tom doma ak by bolo uz vsetko doma vedel by mi potom este niekto navrhnut schemu kde by boly tie istenia a poistove odpojovace aby to bolo safty vsetko lebo v tomto som uplne mimo dakujemSoban píše:Podle mě jsou ty wifi moduly na houby, umožní to koukat kolik to vyrábí přes cloud nějakého číňana a nevím jak u growatu, ale u mustu je to k ničemu pouze se to přes to dá vypnout/zapnout a co 5minut sbírá údaje, ale graf dělá pouze výrobu a hlavně že ukazuje kolik jsi ušetřil co2 to je strašně důležité.........
Podle mě pokud chceš grafy tak je lepší na to jít jinak třeba homeasistentem ovšem to se v tom musíš vyznat......
Jinak pokud chceš tento growatt Growatt SPF 5000 ES měnič 5 kW https://www.i4wifi.cz/cs/284765-growatt ... -menic-5kw tak ten má vysokonapěťový mppt takže těch 8 panelů je OK uděláš jeden string 8S1P.
Co určitě doporučuji tak pořídit smartshunt od victronu https://www.i4wifi.cz/cs/258523-victron-smartshunt-500a zobrazování na telefonu případně s displejem ten mám já BMV712 https://www.i4wifi.cz/cs/254644-victron ... -iot-ready
Ta BMV712 má relé kterým můžeš spínat třeba vytěžování když bude soc baterky třeba 90% atd......
Jinak fakt to chce aby jsi věděl jak je na tom baterka ty BMS neměří moc přesně.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
10 panelů tam nedáš překročíš v zimě VOC co má 450V ale 9 kousků by to mělo vyjít.
Jinak 8 kusů je 281V.
Jinak z panelů dráty do skříňky tam pojistka 16A na těch 450V DC takže koupit ty pro FVE (normální jsou pro DC většinou na 250V) no a přepěťovka na 500V a píchnout do měniče.
Jinak teoreticky ty pylontechý by měly s měničem snad komunikovat.
Takže pojistka na baterky no a na síťový vstup a výstup jističe.
Jinak 8 kusů je 281V.
Jinak z panelů dráty do skříňky tam pojistka 16A na těch 450V DC takže koupit ty pro FVE (normální jsou pro DC většinou na 250V) no a přepěťovka na 500V a píchnout do měniče.
Jinak teoreticky ty pylontechý by měly s měničem snad komunikovat.
Takže pojistka na baterky no a na síťový vstup a výstup jističe.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No ano spravne moja chyba vo vypocte podla victon kalkulacky by 9ks dalo 444,7 a co som cital tak vraj komunikuju a niekto pisal ze docela vyborne ze nebol problem a udavaju aj v prirucke growat tak hadam anoSoban píše:10 panelů tam nedáš překročíš v zimě VOC co má 450V ale 9 kousků by to mělo vyjít.
Jinak 8 kusů je 281V.
Jinak z panelů dráty do skříňky tam pojistka 16A na těch 450V DC takže koupit ty pro FVE (normální jsou pro DC většinou na 250V) no a přepěťovka na 500V a píchnout do měniče.
Jinak teoreticky ty pylontechý by měly s měničem snad komunikovat.
Takže pojistka na baterky no a na síťový vstup a výstup jističe.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 28 Odpovědi
- 1758 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
-
- 40 Odpovědi
- 4542 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 10 Odpovědi
- 1464 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 56 Odpovědi
- 4377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Martin P
-
-
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
- 26 Odpovědi
- 1230 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-