Axpert VP24V 3000W ventilátor
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Ale ten PWM regulátor nevyřeší náhradu v Axpertu.Axpert bude hlásit chybu 01.Jinak pěkná věc na růzdný věci.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Tak mne napadlo,nemá někdo schořelýho Axperta? Koupil bych ho na ND.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Ten PWM regulátor by ti mohl pomoct v tom, že když ho připojíš na 12V, připojíš k němu ten ventilátor a nastavíš plný výkon, tak by ti měl na displeji ukázat otáčky. Akorát asi bude docela trvat, než ti to z číny přijde..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Tak sem tu abych se pochlubil a někomu taky pomohl.Zkoušel sem ventilátorky a nakonec sem do Axperta dal ventilátorek:
FSY60S12M DC12V, 0,2A ,4500ot/min,CFM20,15, 33dB . Axperta sem zatížil 2,22Kw a koukal jak se hřeje. Mohu potvrdit vše OK a jako bonus řekl bych že je i tišší.
Možná se to bude někomu Hodit.
Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
FSY60S12M DC12V, 0,2A ,4500ot/min,CFM20,15, 33dB . Axperta sem zatížil 2,22Kw a koukal jak se hřeje. Mohu potvrdit vše OK a jako bonus řekl bych že je i tišší.
Možná se to bude někomu Hodit.
Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 1750
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Určite to nebude na škodu veci. Môj MUST má na trafe pri plnej záťaži teploty nad 100°C.Skrat píše:Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Nevím zda to je dobré řešení.
Podle mě by bylo řešení aby se originál větráčky úplně nevypínaly a měly nějaké minimální otáčky a tím pádem přes bednu by pořád protékal nějaký vzduch.
Podle mě by bylo řešení aby se originál větráčky úplně nevypínaly a měly nějaké minimální otáčky a tím pádem přes bednu by pořád protékal nějaký vzduch.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Orginál se ventilátor vypne při zátěži menší než 100W,jinak de pořát.Bavím se o tom na pravo ten menší co sem měnil.Ten na levo ,větší ventilátor de až při větší zátěži.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 9 Odpovědi
- 780 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 5 Odpovědi
- 974 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
- 64 Odpovědi
- 6086 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bobor
-
- 0 Odpovědi
- 738 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 10 Odpovědi
- 931 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva